Плита перекрытия шириной 1600 мм
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита перекрытия шириной 1600 мм

Плита перекрытия шириной 1600 мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2014, 15:26 #1
Плита перекрытия шириной 1600 мм
ВалентинаР
 
Регистрация: 09.03.2012
Сообщений: 13

Здравствуйте! Проводим обследование здания 1966 г. постройки. Провели зондирование многопустотной плиты шириной приблизительно 1600 мм, длиной приблизительно 6000 мм. Вскрыли 9 стержней периодического профиля, т.е. в обычной круглопустотной плите с пустотой диаметром 159 мм арматурный стержень находится в каждом ребре. Подскажите, по какой серии может быть изготовлена данная плита? Или как посчитать данную плиту, если она предварительно напряженная (ведь плиты такого пролета обычно предварительно напряженные). Серии ИИ-03-02 альбом 22-64, альбом 55, альбом 23-64, альбом 58, альбом 64; ИИ-04-4 в. 1, в. 2 я уже смотрела они не подходят.
Просмотров: 7853
 
Непрочитано 31.01.2014, 17:22
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


http://dwg.ru/dnl/8326
http://dwg.ru/dnl/10844

введены позже, но сделаны наверняка с другой серии.
это наверное самые распространенные серии сборного домостроения
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 20:18
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Необязательно преднапряженные. В любом случае можете просто выполнить расчет по 1 группе - там преднапряжение особо не учитывается.
Класс арматуры какой, диаметр? Пустоты точно 159мм и высота 220мм?

Вобщем если арматура даже похожа на A-IV, берете максимум A-III (расчетное сопротивление для тех годов), класс бетона В15 будет достаточно (т.к. разницы особо не будет что B15 что B20), и считаете по несущей способности. Учитывая что стержень в каждом ребре - несущей способности хватит за глаза. Далее, если есть дефекты, можно и понизить к примеру... Ну это конечно с формальной точки зрения не совсем может быть правильно, но в данном случае думаю самое то.

p.s. самое интересное - что на поперечную силу её не посчитать, т.к. к поперечке хрен подберешься. Но тут можно принять минимальные варианты каркасов для серий тех годов.
-=Andrew=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита перекрытия шириной 1600 мм



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Выдержит ли плита перекрытия выносную конструкцию? бусик Конструкции зданий и сооружений 7 08.07.2013 08:29
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.05.2013 11:38