| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Противопожарный водоем
Регистрация: 21.06.2005
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 4618
|
|
||||
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61
|
Делал лет 20 назад.Вот что помню.
Водоем должен быть непромерзающий и пополняемый. Глубина промерзания (где то 1 м ) вычитается из расчетного объема. Дно и откосы должны быть укреплены, для возможности очиски от ила. В придонной зоне делается водозабор с механическим фильтром(сеткой), соединяемый трубой с "мокрым" колодцем, который должен находиться рядом и быть глубже водоема. Из него помпой забирают воду.Водем может быть только ВТОРЫМ независимым источникои противопожарного водоснабжения.Рекомендую СНиП Водоснабжение, наружные сети. Там есть и другие тебования. Успехов. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Java/Kotlin/Go Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,786
|
Есть автоматические противоледные устройства (недорогие и надежные). Которые поддерживают прорубь всю зиму для доступа кислорода в водоем.
Для простых и неответственных решений можно применить эту схему. Колодец тоже хороший вариант. |
|||
![]() |