Обработать перекрытие только снизу или с двух сторон?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обработать перекрытие только снизу или с двух сторон?

Обработать перекрытие только снизу или с двух сторон?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2014, 11:42 #1
Обработать перекрытие только снизу или с двух сторон?
Majesty
 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 9

Коллеги, прошу помощи в хитром вопросе.

Итак, исходные данные:

Здание - 2 этажа, реконструируется 1 этаж, над нашим помещением деревянное перекрытие (балки+настил).
Заявленная проектом степень огнестойкости - II, следовательно предел огнестойкости перекрытий REI 45.

а теперь, собственно, вопрос:

Могу ли я обработать перекрытие только снизу со стороны моего помещения до необходимого предела огнестойкости (штукатурка или составы неважно), или мне необходимо обрабатывать еще и сверху это перекрытие? Потому что в случае пожара на верхнем этаже необработанные деревяшки прогорят и все благополучно "шлепнется" в мое помещение...

В нормах подобных ситуаций не встречал, прошу поделиться соображениями.

Последний раз редактировалось Majesty, 14.02.2014 в 11:49.
Просмотров: 2860
 
Непрочитано 14.02.2014, 11:52
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Естественно, со всех сторон.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 14.02.2014, 17:47
1 | #3
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Конструктивные элементы защищаются со стороны пожарной нагрузки, в вашем случае нагрузка с двух сторон.
ЗЫ:Есть ещё класс конструктивной пожарной опасности здания. Деревянное перекрытие без защиты больше С3 не даёт (К.14 Древесина является горючим материалом. Поэтому класс пожарной опасности элементов конструкции из незащищенной древесины будет К3, независимо от времени воздействия огня и требуемого предела их огнестойкости - СП 64.13330) Дальше самое интересное - увеличить КПО деревянного перекрытия. Можно пропитывать жижей, можно конструктивно, теоретически, хоть до К0 и С0 соответственно... Нюанс в том, никто не поручится за огород который будет на выходе и пожарные потребуют огневые испытания.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 19:27
#4
Majesty


 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 9


Спасибо за развернутый ответ.

Но тут некоторая сложность в том, что вышерасположенное помещение другого собственника и провести там работы затруднительно.
Да и запроектировать это тоже непонятно на каком основании, так как у нас по ТЗ "проектирование в рамках выделенных помещений"...
И по тому же ТЗ степень огнестойкости здания не менее II...
Majesty вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 19:49
#5
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Да, я в принципе, в общем, предупредить что не всё так просто. Надо смотреть что за дом, что на 2 этаже, что на 1, почему именно II степень, а на IV или I, ведь ТЗ надо с умом писать, а не из пальца, чужое можно и откорректировать - этож договор, по сути; и так далее - это за рамки форума уже выходит.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 13:32
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56333
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обработать перекрытие только снизу или с двух сторон?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
Ищу пример расчета сталежелезобетонного перекрытия на огнестойкость по Eurocode 4. witty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.05.2011 16:30
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? acid Конструкции зданий и сооружений 2 08.10.2008 09:36