Лужи на внутри-дворовом проезде. Нормы на недопустимость.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Лужи на внутри-дворовом проезде. Нормы на недопустимость.

Лужи на внутри-дворовом проезде. Нормы на недопустимость.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2014, 01:22 #1
Лужи на внутри-дворовом проезде. Нормы на недопустимость.
ТЕХОРГСТРОЙ
 
Обследование (влагометрия) проектирование
 
Москва
Регистрация: 16.07.2007
Сообщений: 506

Прошу форумчан о помощи.
На поверхности внутри-дворового проезда (без тротуара) после дождя образуется большая лужа.
Понимаю, что это недопустимо, однако доказать не могу.
Какой норматив порекомендуете к изучению?
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» уже прочтен.
Просмотров: 8368
 
Непрочитано 20.02.2014, 02:25
#2
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


уклон есть ? стоки есть ? все остальное на откуп префектуре / исполнителям
Germes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 07:17
#3
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
уклон есть ? стоки есть ? все остальное на откуп префектуре / исполнителям
Уклон к луже есть.
Ливневки нет...
Раньше лужи не было. Но провели ремонт и теперь...
Не думаю, что "все остальное на откуп...", т.к. в упомянутом ГОСТ Р 50597-93 есть некоторые требования к покрытию, но доказывать придется "применительно", а хочется иметь прямое указание норматива.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 12:32
#4
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Какой норматив порекомендуете к изучению?
Пункт 8.3 СНиП 2.07.01-89*.
Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Раньше лужи не было. Но провели ремонт и теперь...
Раньше куда вода уходила?
 
 
Непрочитано 24.02.2014, 14:18
#5
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Уклон к луже есть.
Ливневки нет...
Раньше лужи не было. Но провели ремонт и теперь...
Как можно регламентировать "лужу"? Ливневку для того и делают, чтобы не образовывались лужи. Расчитывают по пропускной способности. А то, что раньше не было, ни о чем не говорит. Почва под покрытием не скальная порода, со временем меняется.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 14:24
#6
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Sergey Valerevich
Раньше вода уходила по уклону поверхности внутри-дворового проезда на улицу.
Спасибо за ссылку! Теперь вооружен.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Лужи на внутри-дворовом проезде. Нормы на недопустимость.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05