Восстановление гидроизоляции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Восстановление гидроизоляции

Восстановление гидроизоляции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2007, 16:33 #1
Восстановление гидроизоляции
valerij_konstr
 
инженер-конструктор
 
Киев
Регистрация: 27.02.2007
Сообщений: 85

Здравствуйте уважаемые форумчане
Занимаюсь реконструкцией кирпичного здания (3-х этажное с подвалом) с надстройкой двух этажей. Возник вопрос о восстановлении горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. При обследовании ее как таковой не обнаружили
Посоветуйте пожалуйста какими современными методами лудше это сделать. Может кто-то с таким уже сталкивался?
Заранее благодарен за уделенное время
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
Просмотров: 16424
 
Непрочитано 06.04.2007, 16:36
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Сталкивались, а как же. Применяем инъекционные технологии востановления горизонтальной гидроизоляции.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 16:48
#3
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС
Сталкивались, а как же. Применяем инъекционные технологии востановления горизонтальной гидроизоляции.
А у Вас нету случайно данных по технологии выполнения иньектирования? Какие смеси используються?
Насчет вертикальной гидроизоляции: ее лудше устраивать изнутри подвала или есть методы наружного устройства без выемки грунта?
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 17:25
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от valerij_konstr
А у Вас нету случайно данных по технологии выполнения иньектирования? Какие смеси используються?
Насчет вертикальной гидроизоляции: ее лудше устраивать изнутри подвала или есть методы наружного устройства без выемки грунта?
Есть, но не под рукой. Будет чуть позже.
вертикалку лучше изнутри делать или инъектированием или пропиткой. со способом снаружи без выемки грунта не сталкивался.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 17:33
#5
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС
Есть, но не под рукой. Будет чуть позже.
Буду Вам ОЧЕНЬ благодарен за просвещение в эти технологии :roll:
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 20:13
#6
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Полностью согласен с ЛИС, что устройство отсечки воды в большинстве случаев целесообразней выполнять инъекцированием.
Что же касается составов, то необходимо знать, на каком типе вяжущего кладка в вашем здании.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 21:28
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


смеси используются различные. От пенетрона до Лахты, Кальматрона, Sika, Гидротэкс, Эдмок-Н(для подводных объектов), и т.п.....
Технолгия практически одна и таже у всех:
1. бурятся шпуры диаметром 25-32мм под наклоном к горизонту вдоль всей стены причем как снаружи так и изнутри это можно делать (шаг зависит от типа стен);
2. Заполняются раствором(смесью), которая имеет очень маленькую вязкозть и поэтому глубоко проникает во все трещигы и поры, образуя таким образом сплошной фронт;
3. наносят гидроизоляцию изнутри теми же составами...
 
 
Непрочитано 07.04.2007, 20:50
#8
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Забыли еще принудительную сушку кладки
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2007, 09:33
#9
Валера_И


 
Регистрация: 06.01.2006
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ЛИС
смеси используются различные. От пенетрона до Лахты, Кальматрона, Sika, Гидротэкс, Эдмок-Н(для подводных объектов), и т.п.....
Технолгия практически одна и таже у всех:
1. бурятся шпуры диаметром 25-32мм под наклоном к горизонту вдоль всей стены причем как снаружи так и изнутри это можно делать (шаг зависит от типа стен);
2. Заполняются раствором(смесью), которая имеет очень маленькую вязкозть и поэтому глубоко проникает во все трещигы и поры, образуя таким образом сплошной фронт;
3. наносят гидроизоляцию изнутри теми же составами...
Был у нас один представитель от "Пенетрона". Так он сказал, что пенетрирующие составы его фирмы основаны только на росте кристалов внутри цементного камня. таким образом, кирпичную стену пенетроном не осушить. Если только сплошной слой горизонтальной изоляции - на месте старого.
Валера_И вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2007, 10:01
#10
Кочетков Андрей

Java/Kotlin/Go
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,786


Про Пенетрон: общался с человеком, который применял этот материал для утранения локальной фильтрации в бетонной плотине в Иране.
Результат по его словам великолепен, но есть одно но: наносить этот состав заранее на сухую поверхность бесполезно, т.к. просто образуется корка, которую при появлении влаги просто оторвет.
Необходимо дождаться реальных протечек и наносить состав. В этом случае воздействие будет глубинное и результат удовлетворительным.
Кочетков Андрей вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2007, 18:45
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валера_И
Был у нас один представитель от "Пенетрона". Так он сказал, что пенетрирующие составы его фирмы основаны только на росте кристалов внутри цементного камня. таким образом, кирпичную стену пенетроном не осушить. Если только сплошной слой горизонтальной изоляции - на месте старого.
а вопроса про сушку вроде не было....
Цитата:
Сообщение от Кочетков Андрей
Про Пенетрон: общался с человеком, который применял этот материал для утранения локальной фильтрации в бетонной плотине в Иране.
Результат по его словам великолепен, но есть одно но: наносить этот состав заранее на сухую поверхность бесполезно, т.к. просто образуется корка, которую при появлении влаги просто оторвет.
Необходимо дождаться реальных протечек и наносить состав. В этом случае воздействие будет глубинное и результат удовлетворительным.
перед тем как пенетрировать необходимо обильно смочить поверхность водой(в инструкции это написано). но это для поверхности, а для "глубинной" гидроизоляции(горизонтальной) это не так важно, т.к. это обычно делается при намокании стен по факту.
 
 
Непрочитано 10.04.2007, 10:33
#12
eretik

фундаменты, камень
 
Регистрация: 04.12.2006
север
Сообщений: 29


Однажды в 2000 г мне попалась статья проф. Фадеева (кто занимается конечными элементами в основаниях и фундаментах знает эту фамилию). Она как раз для этой беседы
[ATTACH]1176186804.rar[/ATTACH]
eretik вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2007, 12:13
#13
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


В 2003 году вышла книга А.А.Шилина и Ко "Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте". Для тех, кто не знает, Шилин - руководитель Триады-Холдинг, компании, которая эксклюзивно распространяет на нашем рынке в т.ч. и материал Торасил, указанный в статье Фадеева. Так вот, в кирпичной кладке свой пенетронообразный материал им не рекомендуется.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2007, 17:22
#14
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Для eretic. Спасибо за интересную статью. Но все-таки после прочтения хотелось бы поговорить с Фадеевым... В технологии бетона кольматация открытых пор совсем не самый простой вопрос. Интересен факт самокольматации - когда в результате естественного твердения бетона в порах образуются побочные продукты твердения (вроде САСО3), которые, расширяясь в объеме, сами частично заполняют поры материала. Игловидные кристаллы? Как они влияют на процессы естественной "закупорки" пор? И не снижают ли прочность и твердость бетона на поверхности?


Довеска -----я не из ФСБ и не из ФБР.
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2007, 18:56
#15
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Александр Тверной
...... Интересен факт самокольматации - когда в результате естественного твердения бетона в порах образуются побочные продукты твердения (вроде САСО3), которые, расширяясь в объеме, сами частично заполняют поры материала. Игловидные кристаллы? Как они влияют на процессы естественной "закупорки" пор? И не снижают ли прочность и твердость бетона на поверхности?
.
Такие вопросы рассматривались когда то тут http://www.allbeton.ru/index.php
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 13:58
#16
Сергей Ружинский


 
Регистрация: 29.07.2004
Сообщений: 48


По пенетратам (составы кальматирующие поровое пространство) - основатель учения проф. Бабушкин (Харьков). На Украине выпускаются под торговой маркой "Виатрон" отцом-основателем которой и являлся в свое время Бабушкин со учениками.

Под разными торговыми марками - Пенетрон, Кальматрон присутствуют на рынке.
Основное предназначение - "лечение" и залечивание БЕТОНА - т.е. там гидроокиси должны присутствовать. Как побочный эффект - снижение проницаемости бетона а отсюда и повышение его водонепроницаемости. Т.е. рекламируется "побочный" эффект.
Кирпич обрабатывать этими материалами - БЕССМЫСЛЕННО.


По гидрофобизаторам.
Это кремнийорганические специальные материалы которы адсорбируются на стенках пор и капиляров и меняют саму природу капилярного эффекта (мениск из вогнутого становится выпуклым) - т.е. капилярный канал теперь стремится вытолкнуть воду а не втянуть её в себя.

Но гидрофобизаторы эффективно работают ТОЛЬКО при раскрытии трещины (капилярного канала) менее 0.3 мм.

Поэтому для сильно инфильтрующих бетонных поверхностей нужно сначала применить пенетраты - чтобы убрать капилярность и трещины более 0.3 мм. А затем уже гидрофобизатор.

Гидрофобизаторы бывают водо- и масло- растворимыми. Если маслорастворимый - то растворитель (керосин) способен под внешним давлением (инъекцирование) вытеснить воду из обводненного капиляра, доставить молекулы гидрофобизатора в толщу конструкции. Так делают отсечную гидроизоляцию.

Еще в последнее время появились гидрофобизаторы в которых растворителем выступают некоторые спирты - линейка ПЕНТА. На www.allbeton.ru тусуются почти все производители хим. добавок. Если будут уточняющие вопросы или неясности - туда обращайтесь.
__________________
------------------
Админ Весьбетона
Сергей Ружинский вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 14:02
#17
Сергей Ружинский


 
Регистрация: 29.07.2004
Сообщений: 48


Господин Модератор - извините и пожалуйста уберите повторы.
__________________
------------------
Админ Весьбетона
Сергей Ружинский вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 14:10
#18
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Цитата:
Сообщение от Сергей Ружинский
Господин Модератор - извините и пожалуйста уберите повторы.
Сделано
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 14:19
#19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


А все таки, кальматация пор бетона и образование в них солей, которые увеличиваясь в объеме создают дополнительные напряжения - не есть ли это коррозия бетона?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 15:13
#20
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


В подлежащих реконструкции зданиях часто отсутствует горизонтальная гидроизоляция. Вследствие чего развивается капиллярный подсос влаги стенами здания. В результате получают развитие такие процессы и явления как сверхнормативное увлажнение стен, нарушение штукатурного слоя, повреждение внутренней отделки помещений, гниение деревянных конструкций, морозобой, заражение камня стен грибком.
Устранение капиллярного поднятия влаги стенами здания позволяет в большинстве случаев устранить вышеназванные проблемы и сохранить здание для последующей эксплуатации.
Капиллярный подсос влаги сам по себе не устраняется, и со временем только прогрессирует. Для устранения данного процесса необходимы инженерные мероприятия. Устранение капиллярного подсоса в существующих стенах является сложной задачей. Наиболее радикальным решением является устройство новой отсечной горизонтальной гидроизоляции в существующих стенах.
Восстановление горизонтальной гидроизоляции возможно несколькими способами. Наибольшее распространение получил метод пропитки кирпичный кладок существующих стен растворами кремнийорганических гидрофобизирующих растворов.
Метод заключается в пропитке кладки водным раствором кремнийорганических соединений, которые после удаления воды-транспорта осаждаются на внутренних стенках пор и капилляров кладки. Затем в ходе химической реакции названные соединения приобретают свои водоотталкивающие свойства. Стенки пор и капилляров становятся гидрофобными и миграция воды вверх за счет смачивания прекращается.
Результаты имеющихся проверок выявили целый ряд ошибок при устройстве отсечной ремонтной гидроизоляции на стадии принятия технологических решений, и нарушений на стадии производства работ.
К наиболее часто встречающимся ошибкам следует отнести:
-отсутствие предварительной и последующей просушки сильно увлажненных кладок стен в зоне производства работ (приводит к тому, что закачанный в шпуры рабочий раствор по порам и капиллярам поднимается вверх, выше «зоны гидрофобизации»;
-неправильное расположение рядов шпуров и слишком большие расстояния между отдельными скважинами в ряду (приводит к тому, что между скважинами остаются участки, не смоченные гидрофобизатором);
-применение метода в трещиноватых кладках без их предварительной инъекции твердеющими растворами (приводит к свободному вытеканию дорогостоящих гидрофобизирующих растворов по трещинам из тела кладки без её пропитки);
-отсутствие решений и мероприятий по обессоливанию сильнозасоленных кладок (приводит к повторному появлению увлажненных участков за счет адсорбции влаги солями);
-неправильное применение тех, или иных растворов в отрыве от сложившихся конкретных условий;
-неправильная, слишком слабая концентрация рабочих гидрофобизирующих растворов (приводит к тому, что поверхности пор и капилляров после удаления воды или спирта, являющимися только транспортом для доставки кремнийорганических составов остаются без защитного мономолекулярного покрытия);
-использование в отделке интерьеров и фасадов зданий слабопаропроницаемых материалов (способствует «запиранию» паров внутри тела кладок и как следствие к внутрипоровой конденсации);
-недостаточное количество рабочего раствора, нагнетаемого в скважины;
-недобросовестность и низкая техническая оснащенность подрядных организаций;
-использование при проведении специализированных работах неквалифицированных инженеров и рабочих;
-применение фальсифицированных гидрофобизирующих составов (Так на отечественном рынке с целью наживы практикуется перепродажа одних и тех-же составов под разными названиями. Осуществляется подмена дорогостоящих высокоэффективных гидрофобизаторов дешевыми и менее эффективными. Часто концентрат гидрофобизатора разводится водой, разливается в новую тару и хранится при условиях соответствующих концентрату, но не разведенному раствору, вследствие чего приходит в негодность. Хранение в негерметичной таре приводит к тому, что кремнийорганическая составляющая в результате химической реакции с углекислым газом, содержащимся в воздухе досрочно приобретает свои гидрофобные свойства и не может при инъектировании смочить увлажненные водой поверхности пор и капилляров.).
Таким образом, чтобы избежать ошибок необходимо, чтобы техническое решение на устройство ремонтной отсечной гидроизоляции в теле существующих стен методом инъекции кремнийорганических гидрофобизирующих растворов должно быть оформлено в виде полноценного рабочего проекта, учитывающего влажность материала, конструктивные особенности кладки, пористость и водопоглощающую способность кладки в зоне производства работ. Содержать в своем составе план сооружения, соответствующие виды стен с обозначением месторасположения инъекционных шпуров имеющих сквозную нумерацию, потребное общее и поскважинное количество рабочего гидрофобизирующего раствора с подробным описанием его приготовления из концентрата конкретной марки, таблицы потребного оборудования, ресурсов и материалов, краткое описание техники безопасности при производстве работ. А также содержать сведения о предварительной и последующей сушке конструкций; по режиму закачки рабочих растворов в скважины; о выбранных методах ухода за скважинами, в которые осуществлена закачка гидрофобизирующих растворов; о сроках и способах последующего заполнения скважины твердеющим раствором.
С целью контроля качества выполненных работ и осуществления мониторинга за процессом осушения или самоосушения стен повторно выполняется по единой методике с использованием тех-же приборов неразрушающего контроля влажности строительных материалов обследование стен надземной части здания с целью выявления участков повышенной влажности. На основе сравнения результатов обследований, выполненных в разное время, делаются выводы об эффективности проведенных ремонтных мероприятиях, выявляются отдельные «пропущенные» участки.
(Из доклада 2004 г. Санкт-Петербург)
Дополнительную информацию можно получить связавшись по адресу parshucov@yandex.ru
С уважением, Паршуков И.С.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Восстановление гидроизоляции