|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
ACAD MEP: При больших количествах Device и Wire начинает глючить Connection
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 1083
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,288
|
1. >>Все устройства строго на одной вертикальной отметке в узлах мелкой регулярной сетки, скажем, 100мм
Это совсем не обязательно! Располагайте устройства и провода так-же как они будут реально расположены! 2. >>Все провода заканчиваются только на устройствах, т.е. все отводы/развилки оформляются с помощью Device Это не обязательно! Подключения должны соответствовать реальным схемам. Например, если это локальная сеть, то между розеткой и портом, промежуточные устройства подключают только в крайних случаях, когда по-другому нельзя. Если электрические цепи, то тоже скруток не делают, ветвятся с пом. спец. разветкоробок. Т.е. причина ошибок не в этом! 3. >>MEP Object Snap включен Здесь можно уточнить, что для лучшей привязки можно оставлять только "Electrical Connector" Иначе остальные будут только мешать, акадовские тоже лучше отключать на время с пом. F3 Итого: Действительно пришлось подвигать устройства, чтобы восстановить контакты, скорее всего причина в п.п. 1,3 PS Для MEP большое количество розеток - это 2-3 сотни на этаж 10-ти этажного здания... примерно! Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.05.2014 в 12:31. |
|||
![]() |