Какой уровень грунтовых вод принимать при прогнозе потенциальной подтопляемости территории?
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 368
|
||
Просмотров: 6166
|
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
мне кажется вы запутались, если территория потенциально подтопляемая, то уровень воды при подтоплении может быть и +10м от дневной поверхности.
а напорные грунтовые воды - это другое, при изысканиях их вскрыли на отм -4,0м, но установившейся уровень УГВ -2,0м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Затопление и подтопление это несколько разные понятия
![]() А какая связь между "прогнозом" и УГВ на момент бурения скважины А фундамент надземный?
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
ZamGT, насколько я понимаю подтопляемая территория может находиться и не на берегу речки допустим. какая то низина и т.п. и в случае наличия водоупора территория становится потенциально подтопляемой, тупо из - за текущих коммуникаций. Ну может с 10м я переборщил, но идея должна быть понятна! фундамент - столбчатый/ленточный и т.д. это подземное сооружение, но это не подземный паркинг/или подвальное помещение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
фундамент нужно рассчитывать исходя из возможности взвешенного состояния грунтов под подошвой фундаментов и пригруза.
если есть эксплуатируемые подвалы или цоколи, то требуется защитить наружные стены заглубленной части и несколько выше от проникновения воды извне. думаю "подтопляемость" это лужи и протоки по асфальту, озера это вероятно "затопляемость"
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||