| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Монолит по профлисту в качестве жесткого диска. Необходимые условия
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 10396
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Очевидно нужно заанкерить плиту к балкам. То бишь наварить на их верхнюю полку вертикальных анкеров, которые будут заходить в тело плиты. Возможно должны заходить на длину анкеровки. Что до расчета таврового сварного стыка стержня с полкой, то посчитать площадь шва и прикинуть сколько он будет нести на срез - вроде бы не сложно. Кстати, нести он будет очень много.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Во всех этих документах описано при каких условиях профлист будет работать как диафрагма жесткости, на какие усилия следует рассчитывать соединения профлиста со стальными конструкциями и как определять несущую способность этих соединений (на винтах саморезах, на электрозаклепках, на дюбелях). Если вы укладываете по профнастилу монолитный железобетон, то вы можете создать сталежелезобетонную конструкцию. Для этого понадобятся специальные упоры типа стат-болтов привариваемых к металлическим конструкциям. Но это уж ваше дело решать - нужен вам сталежелезобетон или нет. Даже если у вас нет сталежелезобетонной конструкции - это еще не значит, что у вас нет жесткой диафрагмы. Эксперт, конечно, может стать в позу и заявить, что ваш профнастил всего лишь несъемная опалубка, не защищен от пожара и ему (эксперту) глубоко наплевать на все ваши закрепления профнастила на металлоконструкциях с помощью саморезов и т.п. Тогда рекомендуется просто приварить к стальным балкам "усы" из арматуры как показано на рисунке 106 из "Руководства по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного натяжения)". Вместо этих "усов" можно и другие конструкции придумать. В каждой гофре профнастила все равно устанавливается арматурный стержень (арматура плиты). К этому стержню приваривается одной полкой уголок, а другой полкой он приваривается к металлической балке (уголок стоит торчком, профнастил в этом месте прорезают). Можно вместо уголка просто подложить под арматурный стержень толстый стальной лист, который приваривается к балке и к стержню. Понятно, что такой крепеж за арматуру плиты делается не в каждой гофре профнастила. Последний раз редактировалось Leonid555, 20.05.2014 в 17:50. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Leonid555, За СТО огромное спасибо, подозревал, что такое где-то есть (а может быть даже и слышал о нем раньше), но найти не мог.
На что у меня снизу подшивается утеплитель (так получилось, что этажи разделяются на два отдельных отсека). Вряд ли, пока не чувствую в себе уверенности считать сталежелезобетон и уверенности в строителях, которые не забудут про эти болты) Вот я и пытаюсь приварку вертикальных стержней арматурных каркасов сквозь профлист "засчитать" в качестве подобных усов. Хотя, возможно, в СТО найду рекомендации по расчету саморезов и может быть по расчету их хватит с головой. swell{d}, про сталежелезобетон чуть выше написал ^_~ Спасибо всем еще раз за полезные советы. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
с оформлением несъемной опалубки из профлиста как диафрагмы жесткости лучше не связывайтесь. Проблем не оберетесь.
с приваркой усов свой геморрой - вас монтажники будут вспоминать долго и с большим разнообразием неприличных слов и выражений |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А вот то, как плевались монтажники, увидев такое решение - видел. И мат их слышал, когда ползали и варили усы эти ----- добавлено через ~2 мин. ----- кроме того. Не прикрученный саморезами лист будет немного "сползать" с опоры под весом бетонной смеси, давая увеличенный прогиб (и кривизну плиты перекрытия) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
про расчет анкеров подобных перекрытий можно почитать у Санникова "Монолитные перекрытия зданий и сооружений
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Чтобы приварить стат-болт (как показано в посте 4) необходимо применять специальное сварочное оборудование и инструмент. Если у строителей все это есть - флаг им в руки и ветер в спину. А если нет - придется по-старинке усы арматурные приваривать, ну или иной крепеж как я уже писал в посте 3. А уж с матами или нет - вопрос чисто риторический. За удобства в работе, как и вообще за все хорошее в нашей жизни, надо платить. Ну а кто платить не хочет - пусть матерится, но при этом пусть на себя пеняет.
Arikaikai, существуют упоры, которые способны работать как стат-болты, но крепятся они к полке балки без сварки. Это , например, упоры Х-HVB компании Hilti. Они представляют собой Z-образные профили и одной полкой крепятся к верхнему поясу балки при помощи двух дюбелей. Подробнее смотрите СТО 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированому настилу". Цитата:
Обычно вместо сварных каркасов применяют подставки типа "пэшка", см. рисунок 44 б) в "Руководстве по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного натяжения)". Эти "пэшки" ставят полозьями в соседние гофры профнастила и привязывают к ним вязальной проволокой продольную арматуру плиты. Как раз и получается - в каждой гофре по два стержня (верхний и нижний), закрепленные на вертикальных участках "пэшек". Ну а по верхней продольной арматуре плиты укладывают, например, дорожную сетку 5/5/100/100 или просто кладут стержни распределительной арматуры (направление - поперек гофр профнастила). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
![]() |
Цитата:
не так? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Vlamos, ну тут зависит от квалификации и оборудования. Говорят, контактная сварка неплоха. Если gofra и товарищи обеспечивают рассчитанную прочность стыков, то почему бы и нет.
А мне, спасибо Leonid'у, оказывается и саморезов с профлистом хватает. Кстати, если кому на будущее будет интересно - я посчитал и жесткость настила и необходимый диаметр самореза, введя в расчетную ситуацию какой-то дикий ветер, который пытается сдвинуть балку, потом посчитал, что эту балку держит от горизонтальных перемещений ТОЛЬКО Н57-0.7 мм (без учета жесткости бетона сверху на нем, без учета жесткости опорных шарниров в колоннах и т.д.). Получил минимальные цифры, с лихвой вписывающиеся в любые нормативные требования по горизонтальным перемещениям. Потом рассчитал необходимый диаметр саморезов, с учетом неравномерного распределения возникающих срезающих усилий по ним. Получилось 0.03 мм ^_^ Послезавтра понесу эксперту, доказывать, что саморезов в данном случае будет достаточно... |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.05.2007 13:15 |