Непрочитано 26.05.2014, 00:52 1 | #1
Должна ли, площадь проёма (1.2 м) без двери учитываться при подсчёте площади квартиры?
freshman
 
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 4

Площадь, выделенная желтым см. Рисунок 2.jpg (далее просто - «Выделенная площадь») формально является проходом, высота проёма от пола до перекрытия верхнего этажа = 2.8 м, перемычки нет, дом многоквартирный 25-ти этажный.

В моём представлении это проём (шириной до 2 м) в ограждающей конструкции – не учитывается при подсчёте площади.
Мои аргументы:
«Выделенная площадь» не может считаться самостоятельным помещением - коридором т.к. находится внутри ограждающей конструкции – ж/б стены (которая ограждает пространство настоящего коридора выделенного серым).
«Выделенная площадь» не может считаться нишей (частью коридора) т.к. является единственным проходом из передней в коридор.
«Выделенная площадь» не может считаться передней т.к. не удовлетворяет требованиям по минимальной ширине – необходимо более 1.4 м.

ВОПРОСЫ:
  1. Должна ли, «Выделенная площадь» учитываться при подсчёте площади квартиры?
  2. Возможны ли следующие варианты её официального определения: передняя, коридор, ниша?
  3. Возможно ли объединение передней, коридора и «Выделенной площади» о одно помещение - прихожая (она же передняя) суммируя при этом их площади (в том числе и «Выделенную площадь»)?


нормативы и определения:
Приказ Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 4 августа 1998 г. N 37
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. Приказа Госстроя РФ от 04.09.2000 N 199)
3.39. При определении площади помещений надлежит:
площадь ниш высотой 2,0 м и более включать в площадь помещений, в которых они расположены. Площади арочных проемов включаются в площадь помещения, начиная с ширины 2 м;
площадь, занятую выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, а также находящуюся в пределах дверного проема, в площадь помещений не включать.

СП 31-107-2004
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
6.1.13 Ширину подсобных помещений следует предусматривать не менее:
кухни при однорядном размещении оборудования - 1,9 м; при двухрядном (или угловом) - 2,3 м; внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты, - 1 м; остальных коридоров - 0,85 м; передней - 1,4 м; ванной комнаты - 1,5 м; совмещенного санузла - 1,7 м; уборной - 0,8 м (глубина при открывании дверей наружу не менее 1,2 м, внутрь - 1,5 м).

СНиП РК 1.01-32-2005
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
ПОМЕЩЕНИЕ - пространство, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДСОБНОЕ – комната, предназначенная для гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд проживающих (ванная, уборная, кухня, кладовая), а также передняя, внутриквартирные холл и коридор.

УДК 69+332.8
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
ГАБАРИТЫ - геом. внутренние ("в свету") и наружные ("в чистоте") размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств) по их крайним выступающим частям.
КАРМАН - мгн. НИША, пространство, примыкающие к границе зоны, помещения коммуникационного пути вне их пределов.
КОРИДОР, НЕ ИМЕЮЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ - коридор, не имеющий световых проемов в наружных ограждениях.
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции, выполняющие функции ограждения или разделения объемов (помещений) здания. Ограждающие конструкции могут совмещать функции несущих (в том числе самонесущих) и ограждающих конструкций.

Изображения
Тип файла: jpg Рисунок 2.jpg (154.5 Кб, 3454 просмотров)


Последний раз редактировалось freshman, 27.05.2014 в 03:46.
Просмотров: 45407
 
Непрочитано 26.05.2014, 01:15
#2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


В СПб инвентаризация исходит из принципа: "Если над проемом есть перемычка, то площадь в проеме не учитывается. Если проем до перекрытия (перемычки нет), то площадь в проеме учитывается".
В Вашем случае - 0,22 кв.м. должны учитываться в общей площади квартиры.
На 25 этажах набегает 5,5 кв.м., при стоимости 50 тыс. руб./кв.м., набегает лишних 275 тысяч рублей от продажи. Диавол в мелочах
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 14:37
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Интересно, почему Вы решили это назвать проемом. Кроме как зауженного места в помещении/-ях других признаков не наблюдаю. Offtop: Была бы хоть арка.

Последний раз редактировалось jtdesign, 27.05.2014 в 10:50.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 14:44
#4
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


jtdesign, умоляю, не надо про арку!!
Всем известно, что арка на самом деле - это проем без двери, и совершенно неважно, каких этот проем очертаний. А тупые архитекторы всегда вместо арок какие-то фигни рисуют. Вот дизайнеры - те да, правильно все понимают
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 20:45
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Уважаемый freshman
По логике вещей, у Вас не проем во внутренней стене, а проход, поскольку в верхней зоне отсутствует стена.
Только вот не совсем понятно, с какой целью Вы задали свой "каверзный" вопрос.
Если бы это у Вас был проем (т.е. ограниченный перемычкой в верхней зоне стены), то правомерно было бы ответить так:
1. Нет.
2. Проем.
3. Скорей всего Ваши Прихожая + Коридор могут быть обозваны как Коридор. (Это, опять же, на усмотрение работника БТИ или КИ)

К сожалению, в нормативных документах отсутствует такое понятие, как ПРОХОД в стене. Следовательно, работник БТИ или КИ самостоятельно определяют назначение этой "дыры", и так же решают, включать или не включать «Выделенную площадь» в площадь квартиры.
Кстати, Ваша ссылка на Приказа Госстроя РФ от 04.09.2000 N 199 не корректна (в приказе оговорены изменения). Я пользуюсь документом "ПРИКАЗ МЭР РФ от 30 сентября 2011 г. N 531 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ".

DS1974, грешно обижать художника. Уже обсуждали Архитектор или Дизайнер: ху из ху.

----- добавлено через ~15 мин. -----

freshman Вот ссылка с сайта ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" может чем-то и поможет Вам.
Вопрос:
В «Инструкции о проведении учета жилищного фонда в РФ», в п.3.39, сказано, что «площади арочных проемов включаются в площадь помещения, начиная с ширины 2 м». Должен ли включаться в площадь помещения прямоугольный проем 0,9м*2,25м в капитальной стене? С какой целью в указанной инструкции особо выделен именно арочный проем?

Дата ответа 15.12.2009
Структурное подразделение ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
Ответ:
Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденная Приказом Минземстроя от 04.08.1998 г. № 37, была разработана на основе нормативно-технических документов, принятых в 30-е – 80-е годы 20-го столетия. При строительстве в первой половине 20-го столетия жилых зданий проемы в толстых кирпичных стенах строили арочными не в целях создания архитектурной красоты, а в целях повышения прочности конструкции. Именно поэтому в п.3.39 Инструкции ведется речь только об арочных проемах в стенах зданий. Конечно, к прямоугольным проемам в стенах зданий должны применяться те же требования при подсчете площадей помещений, что и к арочным.
Руководствуясь аналогией права (п.1 ст.6 ГК РФ), площади прямоугольных проемов в зданиях, начиная с ширины проема 2 метра и более, включаются в площадь помещений.

Последний раз редактировалось ГИП б/у, 26.05.2014 в 21:01.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 08:22
#6
onokilis


 
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 59


Скорее всего,как выше упомянуто, это все будет "обозвано" коридор. Если нет, то если нет перемычки площадь автоматически отойдет коридору. Если есть перемычка то эта площадь не учитывается.
onokilis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:00
#7
freshman


 
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 4



DS1974 По «дьявольской арифметике» лишних 2 млн р. с парадной, > 80 т.р. с квартиры т.к. площадь приближена к превышению бесплатного лимита (1 м2), 0.22 м2 в проходе было бы решением..
jtdesign Фактически наличие или отсутствие перемычки не влияет на пространство прохода, проёма (см. рисуноки 1, 4) В моём понимании разницы между проходом и проёмом нет, при условии, что проход находится в стене (как в рассматриваемом мной случае), а не между двумя параллельными стенами (коридор).
ГИП б/у Я руководствовался (51 страница текста) самой «Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации» утверждённой приказом Минземстроя РФ от 4 августа 1998 г. № 37 (с изменениями, утверждёнными Приказом Госстроя России от 04.09.2000 г. № 199)
3.39. Площади арочных проемов включаются в площадь помещения, начиная с ширины 2 м;
Это же правило должно применятся к «проходам в стене», т.к. проём это частный случай «прохода в стене» см. рисунок 1
onokilis Наличие перемычки на расстояния до 2 м - несовершенство строительной технологии, так же как приведённый пример арочных (криволинейных) проёмов использовавшихся «при строительстве в первой половине 20-го столетия». Фактически наличие или отсутствие перемычки не влияет на пространство прохода, проёма (см. рисунок 4)

ПРОХОД - пространство, по которому можно пройти между чем-либо (отдельными конструктивными элементами, в множественном числе) или через что-либо (в единственном числе).

А. Частный случай, когда проход между стенами (см. рисунок 1) это коридор, т.е. помещение (см. определение выше).
Б. Частный случай, когда проход в стене (см. рисунок 1) это помещение?
В. Проём это помещение?
Кроме перемычки (которая находится выше габаритов человека и влияет лишь на эстетическое восприятие пространства) какая разница между Б. и В., в чём логика при подсчёте площади?

Мне не удалось найти в нормативных документах официального определение терминов «проход» и «проём» используемых в архитектуре, строительстве?!
Изображения
Тип файла: jpg Рисунок 4.jpg (231.1 Кб, 24820 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок 1.jpg (76.8 Кб, 24639 просмотров)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2014 в 10:33.
freshman вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 18:48
#8
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


попробую внести ясность - у вас проход между стенами(т.е. стены 2), если между стенами перемычка(арочная перемычка) то это считается одна стена в кот. проем
kechua вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 19:09
#9
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от freshman Посмотреть сообщение
Мне не удалось найти в нормативных документах официального определение терминов «проход» и «проём» используемых в архитектуре, строительстве
Ну и что из этого следует?
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Только вот не совсем понятно, с какой целью Вы задали свой "каверзный" вопрос.
Ответа так и нет.
А Ваш "ликбез" по строительной терминологии, - это для форума "Сделай сам". Здесь, местные Архитекторы, да и Конструктора достаточно образованы.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 03:43
#10
freshman


 
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 4


ГИП б/у Ответ на вопрос про «каверзный вопрос»
В процессе строительства площадь квартиры увеличилась, приближаясь к бесплатному лимиту в 1 кв. м, по результатам БТИ +1.05 кв. м, следствие доплата > 80 т.р.
Площадь прохода = 0,22 кв.м
Не найдя определений терминов (упомянутых выше) создал тему с целью получить разъяснения по определениям и правилам подсчёта площади от специалистов форума.
Определения используемой терминологии привёл руководствуясь FAQ Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос?

Меня интересует объективное мнение специалистов по предложенному определению (два частных случая) и по подсчёту площади соответственно.
Предлагаю два возможных определения ПРОХОДА в архитектуре, строительстве:
№1. - пространство по которому можно пройти между чем-либо т.е. между отдельными конструктивными элементами (во множественном числе), например см. рисунок 1 проход между стенами – коридор (пространство ограниченное несколькими строительными конструкциями - помещение)
№2. - пространство по которому можно пройти через что-либо т.е. через единый конструктивный элемент (в единственном числе), например см. рисунок 1 проход через стену – отверстие, проём (пространство внутри одно строительной конструкции - не помещение)
Вывод – на площадь ПРОХОДА, в зависимости от используемого определения, распространяются как правила подсчёта площади помещений, так и правила подсчёта площади проёмов.
Я считаю, «проход» в определении №2 равнозначен «проёму».
Перемычка расположена вне габаритов человека и не влияет на его присутствие, передвижение в пространстве.

kechua см. рисунок 5
Рассматриваемый мной случай прохода соответствует определению прохода №2.
Синим выделена одна единая ж/б стена (пунктиром указана граница поэтажной заливки) в которой присутствуют отверстия - проёмы высотой от нижнего до верхнего перекрытий.
Изображения
Тип файла: jpg Рисунок 5.jpg (166.2 Кб, 2264 просмотров)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2014 в 10:33.
freshman вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 16:06
#11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Поставте "перемычку" (короб из ГКЛ например) и все будут счастливы. А так это не проем, а
Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
у вас проход между стенами
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 18:09
#12
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от freshman Посмотреть сообщение
В процессе строительства площадь квартиры увеличилась, приближаясь к бесплатному лимиту в 1 кв. м, по результатам БТИ +1.05 кв. м, следствие доплата > 80 т.р.
Вот бы с первого раза Вы так и озвучили, что по Договору одна площадь, а по факту Застройщик передает Вам на 1,05м2 больше (по документам БТИ), и как следствие, требует доплатить за излишнюю площадь 80 т.р. Я правильно озвучил Вашу проблему?
Примерная проблема была и у меня. В 2008г приобрели квартиру по Договору участия в долевом строительстве. В договоре Застройщик указал площадь 64,6 м2. А по Техпаспорту БТИ площадь составила 64,0 м2. Я, было, рыпнулся оспорить у Застройщика стоимость 0,6 м2. На что мне Застройщик указал на пункт в Договоре "Уточнение размера передаваемых площадей производится по данным технической инвентаризации. Перерасчет стоимости долевого участия производится в случае расхождения размеров фактической и проектной площадей более чем на 2%" В моем случае застройщик недодал 0,94%, что в рублях составило 36,3т.р.

Возвращаясь к Вам, уважаемый freshman. По документам БТИ у Вас так и значится передняя и коридор? Какая общая площадь квартиры? Процент превышения площади? Может Вы, извините за выражение, "блох ловите"? И, вдогонку, какая Вам разница, проход это или проем, учитывая площадь прохода = 0,22 кв.м (80,0х1,05х0,22=18,48 т.р.).

Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Поставте "перемычку" (короб из ГКЛ например) и все будут счастливы.
А смысл, уважаемый jtdesign? Что бы кому-то доказывать, что это проем? Вот если ТС задумает поставить дверь здесь, так думаю, он и сам сообразит.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 20:37
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Что бы кому-то доказывать, что это проем?
Вроде у ТС проблема имеется которую надо решать. Вот ему самому ли, так до конца не уловил.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Должна ли, площадь проёма (1.2 м) без двери учитываться при подсчёте площади квартиры?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
почему нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилой площади квартиры? (где написано) gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 13 06.05.2013 08:41
Площадь лестницы при подсчете площади квартиры Nastya.Ti Архитектура 7 17.03.2010 13:32