Добрый день! Начала трудовую деятельность по кап. Ремонту и строительству. Прошу помочь в следующем: производится капитальное строительство цеха. На ферму положили прогоны из швеллера, 4 прогона деформированы в пролете, на что прораб говорит, что в этом нет никакой проблемы, главное что в местах связи с фермой все впорядке. Я на практике не знаю правильно ли это? Действительно не стоит волноваться и настаивать на замене прогонов? Извините, если глупый вопрос.

Последний раз редактировалось lelenohsek, 26.05.2014 в 11:54.
Просмотров: 2892
 
Непрочитано 26.05.2014, 11:03
#2
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 249


Прогоны под замену однозначно. Все элементы не должны иметь изменений геометрической формы. Пункт нормативки не подскажу, но это должно контролироваться при приемке проката, так думаю.
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 11:22
#3
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


lelenohsek, для начала объясните свою роль в строительном процессе. Вы проектировщик(авторский надзор), тех надзор, мастер, руководитель строительной организации, мимо проходящая гражданка? Вне зависимости от вашей роли форма прогонов должна соответствовать рабочей документации и ГОСТу на прокат в котором указаны предельные допуски деформаций изделий. Если Вы ведете авт. надзор, то либо согласуйте деформированные прогоны, но перед этим проверьте выполнение требований нормативных документов(СНиПов), либо пишите замечания строителям. Если вы не проектировщик - согласуйте измененную форму прогонов с проектировщиками(авторами проекта). А сказать не видя ни проекта, ни гнутых прогонов допустимо ли положить эти прогоны и куда не возможно. Скорее всего не допустимо. Если выгиб вбок, то при загружении будет кручение прогона, чего он не выдержит скорее всего. Если выгиб вниз - скорее всего нарушение по предельным деформациям.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 13:34
#4
lelenohsek


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 10


Деформирован в бок. Работаю инженером эксплуатации зданий и сооружений, проверяю псд и выполнения по кап ремонту. Но на данный момент заменяю человека, курирующего кап.строй. Спасибо! Тоже понимаю, что недопустимо применять деформированные прогоны, но только интуитивно
lelenohsek вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 14:07
#5
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 390


СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

4. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка конструкций к монтажу

4.1. Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответство-
вать требованиям п. 1.6.
4.2. Исполнительными рабочими чертежами должны быть чертежи
КМД. Деформированные конструкции следует выправить. Правка может
быть выполнена без нагрева поврежденного элемента (холодная
правка) либо с предварительным нагревом (правка в горячем состоя-
нии) термическим или термомеханическим методом. Холодная правка
допускается только для плавно деформированных элементов.
Решение об усилении поврежденных конструкций или замене их
новыми должна выдать организация - разработчик проекта.
4.3. Холодную правку конструкций следует производить способа-
ми, исключающими образование вмятин, выбоин и других повреждений
на поверхности проката.

1.6. Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возве-
дении бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных
конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандар-
тов, технических условий и рабочих чертежей.
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 14:07
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lelenohsek Посмотреть сообщение
Работаю инженером эксплуатации зданий и сооружений
Советую купить фотоаппарат и сразу выкладывать фотографии прогонов. Если сейчас прогон в плане представляет собой кривую фигуру - смотрите, насколько оно выгнуто. Но, если заметили визуально, то скорее всего сильно. Прорабу по шее, пусть меняет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 07:43
#7
lelenohsek


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 10


Спасибо за советы! На работе бы так все объясняли)) опыта практического очень мало, но так хочется научится и все понимать.
lelenohsek вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 19:43
#8
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


вообще смотря как и смотря насколько выгнут. не исключено что прораб дело говорит, и таких прогонов видел тысячи, там где они эксплуатируются под нагрузкой десятилетиями.
швеллер вообще часто имеет коробление.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 19:53
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ETCartman, если с шагом в метр лежит 30-й швеллер - то да, ему кручение не страшно, он его будет держать. Особенно если расчетный случай не наступил)
 
 
Непрочитано 27.05.2014, 20:08
#10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


да даже и обычный прогон - возможно не страшно. кручение стесненное там так или иначе всегда есть, условно рассчитывается без него. это не сжатый элемент, где выгибы явно снижают предельную нагрузку на устойчивость, а просто локальные напряжения могут вполне быть и сильно выше предела текучести - ничего подобного разрушению это означать не будет.
(если конечно этот прогон случайно не является одновременно подкрановой балкой для тяжелого режима работы)
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 20:13
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ETCartman, выгиб из плоскости для изгибаемого, как мне кажется, вещь тоже весьма опасная. Возьмите длинный тонкий лист с высотой в 1/20 пролета (линейка пластиковая - мой любимый образец любой конструкции). Надавите сверху - держать будет неслабо, пока устойчивость не потеряет. А если выгнуть из плоскости и надавить? Даже не подумает о том, чтобы устойчивость терять - сразу завалится. При этом держать на опорах её будет в сто раз труднее. И узел с болтом в стенку и опорным уголком еще спасти немного от такого может, но классический и-так-пойдет узел с приваркой полки снизу двумя неровными швами вообще такого отношения выдерживать не станет.
 
 
Непрочитано 27.05.2014, 21:43
#12
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


я согласен, прогоны тоже на устойчивость проверяются из плоскости, но может у него там прогоны с тяжами, может автор выложит фотографии или измерения.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Деформированные прогоны допустимы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цех металлоконструкций. Как крепить прогоны Михаил Петрович Металлические конструкции 6 01.11.2012 16:46
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47