Отклонение фундаментных анкеров от проектного положения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отклонение фундаментных анкеров от проектного положения

Отклонение фундаментных анкеров от проектного положения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2014, 14:02 #1
Отклонение фундаментных анкеров от проектного положения
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Ребята, будьте добры, подскажите как быть с этой ошибкой? Строители уже нарезали отверстия в опорной плите под болты, которые имеют горизонтальные отклонения до 30 мм. Не думаю , что это правильно. Расчетные участки плиты теперь другие, тоесть толщину плиты уже нужно пересчитывать. Траверсы теперь выступают за опорную плиту, отверстия близко к краю опорной плиты и т.д. Подскажите как можно исправить это творчество?

Изображения
Тип файла: jpg фото.JPG (549.4 Кб, 293 просмотров)

Просмотров: 2488
 
Непрочитано 02.06.2014, 15:31
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А объект/стройка тоже в Луганске?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 15:39
1 | #3
Igor707


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 57


Как вариант использовать новые анкера, например химические, при этом старые срезать, под новые высверлить отверстия алмазной коронкой безударным способом...
Igor707 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 15:45
#4
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Было у нас что-то подобное, использовали химические анкера hilti
play вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 15:45
#5
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


У левой стойки некуда гайки вкручивать.
Судя по сечениям, нагрузки не очень большие. Горизонтальные есть? Опорные плиты достаточно толстые (жесткие).

Если вся база чисто конструктивная, то можно оставить, наверно. Если нет, то переделать к чертям

Цитата:
Сообщение от Igor707 Посмотреть сообщение
Как вариант использовать новые анкера, например химические, при этом старые срезать, под новые высверлить отверстия алмазной коронкой безударным способом...
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 15:53
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А объект/стройка тоже в Луганске?
Нет, в Луганске сейчас не до стройки (
горизонтальных нет. центрально нагруженные стойки , максимальная нагрузка 80 тонн
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 15:58
1 | #7
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Нет лучше на Хилти. Тем более они работать не будут, если стойки центрально сжаты; просто фиксация
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 16:25
#8
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята, будьте добры, подскажите как быть с этой ошибкой? Строители уже нарезали отверстия в опорной плите под болты, которые имеют горизонтальные отклонения до 30 мм. Не думаю , что это правильно. Расчетные участки плиты теперь другие, тоесть толщину плиты уже нужно пересчитывать. Траверсы теперь выступают за опорную плиту, отверстия близко к краю опорной плиты и т.д. Подскажите как можно исправить это творчество?
Нужно базы делать такие, которые предусматривают отклонения анкеров.... А в данном случае базы переваривать(((
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 17:11
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


я так понимаю при теперешнем расположении опорной плиты, может быть ее деформация, а именно пострадает участок тот, который имеет наибольший вылет? но это если толщина плиты на пределе, а если просчитать этот участок и толщина пройдет , то какие могут быть последствия?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 17:31
#10
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
я так понимаю при теперешнем расположении опорной плиты, может быть ее деформация, а именно пострадает участок тот, который имеет наибольший вылет? но это если толщина плиты на пределе, а если просчитать этот участок и толщина пройдет , то какие могут быть последствия?
Толщина плиты это одно, самое интересное это "разнос" болтов, соответственно и усилия совсем другие....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 17:37
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
самое интересное это "разнос" болтов, соответственно и усилия совсем другие....
у меня центрально сжатая колонна
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 18:13
1 | #12
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
я так понимаю при теперешнем расположении опорной плиты, может быть ее деформация, а именно пострадает участок тот, который имеет наибольший вылет? но это если толщина плиты на пределе, а если просчитать этот участок и толщина пройдет , то какие могут быть последствия?
Самые разнообразные. Этот подрядчик (именно этот, а не все остальные) без совета проектировщиков соорудил порнографию. Он тоже самое может сделать и выше с балками/фермами. В итоге вся конструкция может превратиться в Пизанскую башню)))

Конструктивно база получается несимметричная, нестандартная. Говорить о том, что деформации опорной плиты во время эксплуатации будут отсутствовать и не приведут к крену стойки нужно осторожно. Лучше переварить и посадить на химию (болты не работают все равно, хоть на гвозди вбить).
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отклонение фундаментных анкеров от проектного положения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Отклонение действительного положения от проектного gratsroman AutoCAD 1 26.05.2012 22:41
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 7 13.04.2010 17:56
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см dextron3 Металлические конструкции 5 03.04.2010 15:08
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты Павел114 Железобетонные конструкции 4 20.11.2008 10:29