Отклонение фундаментных анкеров от проектного положения
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379
|
||
Просмотров: 2488
|
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
У левой стойки некуда гайки вкручивать.
Судя по сечениям, нагрузки не очень большие. Горизонтальные есть? Опорные плиты достаточно толстые (жесткие). Если вся база чисто конструктивная, то можно оставить, наверно. Если нет, то переделать к чертям
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
я так понимаю при теперешнем расположении опорной плиты, может быть ее деформация, а именно пострадает участок тот, который имеет наибольший вылет? но это если толщина плиты на пределе, а если просчитать этот участок и толщина пройдет , то какие могут быть последствия?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Толщина плиты это одно, самое интересное это "разнос" болтов, соответственно и усилия совсем другие....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Цитата:
Конструктивно база получается несимметричная, нестандартная. Говорить о том, что деформации опорной плиты во время эксплуатации будут отсутствовать и не приведут к крену стойки нужно осторожно. Лучше переварить и посадить на химию (болты не работают все равно, хоть на гвозди вбить).
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отклонения свай от проектного положения в плане | viking1963 | Основания и фундаменты | 44 | 13.09.2017 11:59 |
Отклонение действительного положения от проектного | gratsroman | AutoCAD | 1 | 26.05.2012 22:41 |
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см | AspirantMK | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.04.2010 17:56 |
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см | dextron3 | Металлические конструкции | 5 | 03.04.2010 15:08 |
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты | Павел114 | Железобетонные конструкции | 4 | 20.11.2008 10:29 |