| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет многопустотной плиты
Регистрация: 09.01.2006
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 7359
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
А что, в Лире есть модуль армирования объемного элемента? Что-то не замечал. Плита еще и преднапряженная к тому-же. Задать, конечно можно, из мелких солидов + армирование из того-же. Но поскольку соприкосновение бетонных элементов с арматурными никак реально в Лире не смоделить, получишь бредовые результаты после тяжелого и напряженного труда.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
Лин или нелин?
давай размеры и примерную арматуру= прикину ансисом. сейчас как раз сочиняю сборник тестов (сравниваю со снип-сп, с экспериментами, с др программами) с тебя- ручной счет или лучше эксперимент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Если уж эксперементировать в ANSYS, то интересно и лин и нелин для сравнения. Плиту можно взять с любой типовой серии - полученные результаты сравнивать с разделом "материалы для проектирования". Но наверное, кто-нибудь уже такое проделывал.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
нарисуйте пустотную плиту = мне то адекватно какую считать/. собираюсь из книжки первую встречную.
я то естессно нелином занимаюсь. потом вывешу итоги. просто в лире и ансис подозреваю для объемных элементов даже лин будет отличаться в несколько раз. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты Регистрация: 06.01.2006
Сообщений: 47
|
только недавно считал в лире в нелине с преднапряжением плиты безопалубочного формования. сравнивали расчет с экспериментом на заводе - результат схож расхождение примерн 7 - 11 % по прогибам, схема расположения трещин идентичная. моделировалась по пространственной схеме но плитными элементами, преднапряжение температурой.
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты Регистрация: 06.01.2006
Сообщений: 47
|
можно на словах. Плита моделируется многокоробчатого сечения, а напрягаемая арматура стержневым КЭ но преднапряжение дается уже с учетом всех потерь, которые к сожалению вычисляются ручками. при запуске линии на заводе испытывали образец длиной 6 м, который позже попробывали обсчитать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 27
|
Вот что пишут при сравнении расчета вручную и с помощью Лиры, ребристой плиты. Думаю тоже самое будет относится и к расчету пустотной монолитной... Как это можно обойти? Ведь хочется получить правильный расчет по Лире.
Последний раз редактировалось Ярий Бо, 25.05.2012 в 13:00. |
|||
![]() |