Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Геометр хар-ки в Констр сеч(SCAD)
конструктор
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 4453
|
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Вот тебе лекарство на все времена. Считай по гибкости. А "Конструкторе сечений" в ж..у! (разработчикам) Я с ним неделю мудохался. Надоело. [sm1212]
[ATTACH]1177739861.jpg[/ATTACH]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
это сравнительно небольшой и простительный косяк (минимальный-максимальный). вообще "Конструктор" одна из моих любимых программ (при неуважении к самому SCAD).
Кстати, швеллеры очень часто бывают покороблены (этим они менее предпочительные сечения, чем например уголки). Так как вы их не сращивают (целой гранью). Поставтье хоть прокладку между . |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Artiznov
Если есть 2 швеллера, то хоть они сложены в тавр, хоть в короб - все равно общий момент сопротивления в вертикальной пл-ти равен сумме сопротивлений двух сечений. Проблема может возникнуть только с определением общей устойчивости балки. Здесь без конструктора сечений (КС) не обойтись. Правда, если конструктивно обеспечить закрепление сжатого пояса,то можно обойтись и без КС. Об этом см любой учебник МК. :wink: Tserber Интересно, как Вы считаете балку по гибкости? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Цитата:
2. Теоретически по гибкости можно посчитать все. Теже яйца только в профиль.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Уважаемый Artiznov
Нет косяка там нет "...-Слышь Доцент! Нет тут никакого сена!..."- х/ф "Джентельмены удачи... По крайней мере в данном примере. Так как по их справке о том че и как они считают выходит цто: Wu+ = J/Vmin.. т е16070см4/~18.5см ~869см3 а Wu- = J/Vmax и Wu- = 16070см4/12.5см~1283см3 Так что там все правильно... Формально... вот Гады! :? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
2.Теоретически Вы можете считать балку и по гибкости. А практически обычно считают общую устойчивость. Там несколько иной подход, чем в сжатых элементах. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
РАЗЪЯСНЯЮ:
Сверху лежит профлист(сталежелезобетон) соединенный с балкой, так что общ устойч обеспечена. Вопрос в другом: что брать в расчет= Wu- или Wu+ ???????????? И я же написал, что мне надо W а не I !!!!! К томе жу сечение не просто спаренное а с ПЛАСТИНОЙ ПО ВЕРХУ чтобы как раз увеличить W. Кстати об устойчивости: тут кто-то на форуме показывал фотки как теряет устойчивость швеллер покрытия РАСКРЕПЛЕННЫЙ ПО ВЕРХУ !!! Это что? случайность? Или устойчивость надо как-то проверить(В СНиПе кажется по этому поводу для проката ничего не сказано) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
РАЗЪЯСНЯЮ!!!
В пролетном сечении принимаем Wu+~866см3 (Максимальный момент сопротивления относительно оси U)(Для опр максимальных растягивающих напряжений) В опорном сечении [sm804] принимаем тоже Wu+~866см3 (но уже для определения максимального сжимающего напряжения) Вообщем M/W+ и затем M/W- не важно для опорного или пролетного главное чтобы напряжения не превосходили расчетного сопротивления Если вы енто спрашиваете... А устойчивость сжатого пояса конечно же нуно проверить тоже P S M/W+ и затем M/W- не важно для опорного или пролетного главное чтобы напряжения не превосходили расчетного сопротивления |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Из ваших слов следует, что не имеет смысла делать какие-то "надстройки" над сечением - бери меньшее и все.
:shock: Так выж делайте , там хде нада, я ж не знаю по какой схеме работает у вас (осмелюсь предположить балка или прогон) Не ну эсли мне не верите и не нада, а я вот Степану Прокофьевичу верю, и эсче Гумедину Суренувичу тоже, вот!... [sm206] |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Спасибо за разъяснения. Я этот вопрос для себе решил уже дома (а спрашивал я когда был на работе, там поглядеть негде было), когда заглянул в учебник по сопромату. Но все равно еще раз всем спасибо за внимание, за конструктивные ответы, приятно когда нормально разъясняют а не ходят "вокруг да около".
|
|||
![]() |