Определение кратности воздухообмена при работе с газовой горелкой внутри помещений
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Определение кратности воздухообмена при работе с газовой горелкой внутри помещений

Определение кратности воздухообмена при работе с газовой горелкой внутри помещений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2014, 14:43 #1
Определение кратности воздухообмена при работе с газовой горелкой внутри помещений
Will i am
 
инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113

Всем доброго времени суток!

Делаю ППР, Постановление №390 говорит:
396. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.


Кто этот расчет делал?

И еще, куда пихать баллон? на 2-м и 3-м этаже? В соседнее помещение, и убрать из него и из смежного людей?

И какова макс. длина шланга?
__________________
Сложно сделать просто
Просмотров: 1558
 
Непрочитано 23.07.2014, 18:52
1 | #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


В России нет понятия кратностей для определения воздухообмена в производственных помещений. Воздухообмен определяется расчетом на разбавление вредностей до ПДК. В вашем случае - выделяющихся при сгорании сваросных материалов, основного металла или самого газа. Сколько и чего выделяется - принимается по технологическим нормам, обычно на килограмм сварочного материала. ПДК - по санитарным нормам для рабочей зоны. И не менее минимальной санитарной нормы для дыхания людей (20 м3/ч на рыло). А кратность уже будет вторичной величиной - "для интереса".

Можно, конечно, кратность и с потолка взять ("определить ППР"), например 10, но её придется как-то обеспечивать.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Определение кратности воздухообмена при работе с газовой горелкой внутри помещений



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07