Определение кратности воздухообмена при работе с газовой горелкой внутри помещений
инженер строительного контроля
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113
|
||
Просмотров: 1558
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
В России нет понятия кратностей для определения воздухообмена в производственных помещений. Воздухообмен определяется расчетом на разбавление вредностей до ПДК. В вашем случае - выделяющихся при сгорании сваросных материалов, основного металла или самого газа. Сколько и чего выделяется - принимается по технологическим нормам, обычно на килограмм сварочного материала. ПДК - по санитарным нормам для рабочей зоны. И не менее минимальной санитарной нормы для дыхания людей (20 м3/ч на рыло). А кратность уже будет вторичной величиной - "для интереса".
Можно, конечно, кратность и с потолка взять ("определить ППР"), например 10, но её придется как-то обеспечивать. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||