Каким КЭ задавать диафрагму жесткости
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Каким КЭ задавать диафрагму жесткости

Каким КЭ задавать диафрагму жесткости

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2007, 13:53 1 | #1
Каким КЭ задавать диафрагму жесткости
Andgy
 
конструктор
 
Одесса
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 13

Господа конструкторы, подскажите, каким конечным элементом задается диафрагма жесткости в Лире.
Задаю обычной пластиной и возникают сомнения в правильности армирования по Х и У. Есть специальные КЭ для балки-стенки, но в общем перечне их почему-то нет.
Спасибо
Просмотров: 14056
 
Непрочитано 07.05.2007, 14:01
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


А в чем сомнение? "Мне не нравиться" не аргумент...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 14:07
#3
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Есть плоско-напряженные КЭ 21-24, 30.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 14:43
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Andgy
По умолчанию Лира задает оболочку, предназначенную для пространственного расчета (КЭ-44). Можно конечно принять КЭ-21 и 22 (балка-стенка), но в задаче тогда не учтете усилия диафрагмы из плоскости. Хотя разработчики Лиры пишут, что разница в результатах расчета небольшая.
Это раньше, когда компы были послабже, то использование КЭ, имеющих меньшее количество степеней свободы приводило к значительному сокращению времени расчета. А сейчас, по-моему, это не столь актуально.
Сам использую для диафрагм КЭ-44.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 14:50
#5
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А какие могут быть в диафрагме жесткости "усилия из плоскости"? Сама жесткость диафрагмы из плоскости настолько мала, что и усилиями можно пренебречь. Если, конечно, вы не считаете по деформированной схеме.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 15:28
#6
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Profan
А какие могут быть в диафрагме жесткости "усилия из плоскости"? Сама жесткость диафрагмы из плоскости настолько мала, что и усилиями можно пренебречь. Если, конечно, вы не считаете по деформированной схеме.
моменты бывают.
а жесткость как и у остальных стен (толщина-то одинаковая),- как вариант.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2007, 15:52
#7
Andgy

конструктор
 
Регистрация: 21.03.2007
Одесса
Сообщений: 13
<phrase 1=


X-DeViL
Если задавать диафрагму как пластину, то Лира и считает ее как пластину. И арматуру выдает вехрнюю и нижнюю по осям Х и У. Где верх у этой пластины, а где низ??? И чтоб понять, где действительно нужна арматура,приходится все время сверяться с местными осями пластин.
вопрос в том должно ли быть так или есть другой способ расчета?

Profan
я нашла в описании эти КЭ, но в таблице "жесткости элементов" их нет. и нет ни одного КЭ, которым задается балка-стенка

Romka
cпасибо, вот и я использую КЭ-44 . Может подскажете, как все-таки добраться до КЭ-21 и 22 ?
кстати, когда задаю в КЭ-44 учет нелинейности - балка-стенка, Лира отвечает что данный тип жесткости запрещен
Andgy вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 16:24
#8
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Для p_sh
Тогда надо говорить о стенах жесткости. Для меня слова "диафрагма жесткости" ассоциируются со связевым каркасом, в котором сами диафрагмы, насколько я помню, никогда не считались из плоскости и основным назначением которых было восприятие горизонтальной нагрузки и передача ее на фундаменты. Ориентировались эти диафрагмы в направлении главных осей здания своей максимальной жесткостью. Ясно, что в монолитном каркасе в стенах жесткости (или просто в стенах) могут возникнуть и усилия из плоскости, однако при отсутствии местной горизонтальной нагрузки на стены эти усилия могут появится только из-за "рамности" соединения стен с перекрытием или из-за горизонтальных перемещений здания. Возможно, и надо учитывать эти усилия, однако принцип армирования балок-стенок и оболочек разный. Сам я считаю (вернее, считал) монолитные здания по МОНОМАХ'у, где вопрос о выборе КЭ попросту отсутствует.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 16:35
#9
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Profan
Ясно, что в монолитном каркасе в стенах жесткости (или просто в стенах) могут возникнуть и усилия из плоскости, однако при отсутствии местной горизонтальной нагрузки на стены эти усилия могут появится только из-за "рамности" соединения стен с перекрытием или из-за горизонтальных перемещений здания
Я думал, для таких случаев надо делать диафрагмы (стены) жесткости в перпендикулярном направлении(?) Рамность ведь, кроме того, приведет к значительным перемещениям..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 16:56
#10
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Так ведь Andgy ничего не сказала о конструктивной схеме здания. Может, она решила посчитать по Лире каркас по серии 1.020-1/83
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2007, 17:47
#11
Andgy

конструктор
 
Регистрация: 21.03.2007
Одесса
Сообщений: 13
<phrase 1=


Profan
Конструктивная схема здания представляет собой рамносвязевую систему.
Колонны и плиты перекрытий здания из монолитного ж.б.
Думаю, что без разницы - называть диафрагмы диафрагмами или стенами жесткости. Все-равно это вертикальные элементы и они считаются вертикальными в любом какрасе.
К сожалению в МОНОМАХ'е я пока не работаю. Хочется с Лирой, для начала, разобраться

Romka
подскажите пожалуйста, как вы разбираетесь в результатах, когда задаете КЭ-44 ? где считается низ, а где верх в вертикальной стене при армировании?
Кажется у меня начинаются проблемы с ориентацией :shock:
может есть какой-то секрет при согласовании осей конечных элементов? или при чтении результатов?
Andgy вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 18:07
#12
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andgy
может есть какой-то секрет при согласовании осей конечных элементов? или при чтении результатов?
В Скаде, например, можно задать направление выдачи усилий, т.е. практически переопределить местные оси элементов. Причем делается сразу для выделенной группы - можно удобно сделать, а то например, при автоматической триангуляции иногда такое получается, что читать результаты невозможно. В Лире должно быть что-то аналогичное.
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2007, 18:25
#13
Andgy

конструктор
 
Регистрация: 21.03.2007
Одесса
Сообщений: 13
<phrase 1=


Om81
да, в Лире оси пластин тоже перед расчетом согласовываются. А как в СКАДе решен вопрос с диафрагмами? Каким образом вы их задаете?
Andgy вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 18:27
#14
McDen

проектирование, расчЁты строительных конструкций
 
Регистрация: 27.03.2007
Crimea, колбасное село Скворцово
Сообщений: 2


Верхняя или нижняя грань определяется только направлением оси Z для элемента "оболочка"!

низ |->z верх

Или осью Y для элемента "балка-стенка". Но использование последних исключает учёт усилий действующих из плоскости (моментов) тем самым моделируется условно-шарнирный узел сопряжения плиты и диафрагмы.

Согласование осей выполняется при помощи меню: Схема\корректировка\местные оси пластин (или соотв. кнопкой)
Рекомендую сначала сонаправить оси Z1 (одновременно для паралленьных стен, чтобы результаты легче воспринимались)
А затем сонаправлять оси X1 и/или Y1

Должно получиться (к примеру) так что по цифровым осям смотря на мозаику арматуры в проекции плоскости YoZ мы смотрим с верхней стороны оболочек,
а по буквенным - в XoZ - с нижней стороны!

Вот и весь секрет! (можно сделать доп. картинку с напр. оси Z в плане)

КЭ-41 и КЭ-44 отличаются только геометрическими характеристиками, в остальном - элемент оболочки!
McDen вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 18:51
#15
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Profan
А какие могут быть в диафрагме жесткости "усилия из плоскости"? Сама жесткость диафрагмы из плоскости настолько мала, что и усилиями можно пренебречь. Если, конечно, вы не считаете по деформированной схеме.
2 Profan
Я думал, что по деформированной схеме Лира считает в любом случае. :wink:
В том то и прикол, что усилия из плоскости малы, поэтому если сильно хочется, то можно заменить оболочку на балку-стенку.
Кстати, а откуда Вы знаете, что Мономах для стен использует КЭ балки-стенки? Экспортировали в Лиру?

2 Andgy
Замена типа КЭ производится в Лире так: "Схема-Корректировка-Смена типа КЭ". Там выбираете новый тип и применяете его к выделенным КЭ.
Andgy, добрый совет. Разберитесь сначала с линейной работой в Лире, потом беритесь за нелинейность :wink:
Низ-верх для "стоячей" оболочки - это право-лево. . Чтобы узнать, что Лира называет, например, низом - надо вывести для этих элементов местные оси пластин и посмотреть на направление оси Z. Так вот, местная ось Z направлена снизу вверх пластины. Для диафрагм я обычно назначаю симметричное армирование, даже если по расчету оно несим-е.
И еще, не забудьте при создании расчетной схемы сонаправить местные оси Х, У и Z для пластин ("Схема-Корректировка-Местные оси пластин"). Согласованность оси Z видна при выведении местныхосей, а осей Х и У - при выведении согласованных осей в флагах рисования.
ЗЫ. Пока печатал свое сообщение, то мой земляк опередил меня. :?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 19:07
#16
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Для Andgy.
Цитата:
Думаю, что без разницы - называть диафрагмы диафрагмами или стенами жесткости. Все-равно это вертикальные элементы и они считаются вертикальными в любом какрасе.
В терминологическом аспекте это не совсем так. Диафрагмами жесткости в связевом каркасе традиционно назывались относительно тонкие стенки, которые работали на сдвиг в своей плоскости и соединялись с колоннами закладными деталями. В том каркасе диафрагмы обуславливали пространственную жесткость здания. В монолитных зданиях каждую стену можно считать элементом жесткости, только работать эти стены могут не только на сдвиг, но и на игиб, кручение и растяжение/сжате. Поэтому естественно моделировать эти стены оболочечными КЭ.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 19:25
#17
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Для Romka.
Цитата:
Я думал, что по деформированной схеме Лира считает в любом случае.
Ну, а я думаю, что ни одна Лиро-подобная программа не считает по деформированной схеме. Была какая-то программа лет 30 назад, только я забыл ее название. Может быть, учет геометрической нелинейности вы называете расчетом по деформированной схеме? Что-то я сомневаюсь, что это одно и то же.
Цитата:
Кстати, а откуда Вы знаете, что Мономах для стен использует КЭ балки-стенки?
По этому поводу я ничего не писал. Я написал, что в МОНОМАХ'е не надо думать об КЭ. Однако, подсистема "СТЕНА (РАЗРЕЗ)" считает стены именно как элементы, находящиеся в условиях плоско-напряженного состояния.
P.S. Вы, похоже, ухмыляетесь - ну, и на здоровье.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 19:28 Re: Каким КЭ задавать диафрагму жесткости
#18
Николай Васильевич


 
Регистрация: 13.12.2006
Украина
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andgy
Господа конструкторы, подскажите, каким конечным элементом задается диафрагма жесткости в Лире.
Задаю обычной пластиной и возникают сомнения в правильности армирования по Х и У. Есть специальные КЭ для балки-стенки, но в общем перечне их почему-то нет.
Спасибо
Задавайте КЭ оболочки и не связывайтесь с элементами балок-стенок...
Удачи, коллега!
Николай Васильевич вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 20:37
#19
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Если плиты перекрытия при конструировании будете соединять со стеной жёстко и это сделать достаточно просто, то задавайте оболочками, при этом Вы получите моменты в плите на опорах - на средних и на крайних и моменты в пролёте у плиты будут меньше. Если у Вас шарнирное соединение перекрытия со стеной, например через растворный шов или дмафрагма вообще прицеплена только к колоннам на закладных деталях, а перекрытие каким-либо образом самостоятельно опирается на колонны или на ригели, то задавайте балками-стенками.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 00:08
#20
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


SCADовцы, вообще считают, что перекрытия должны опираться шарнирно на диафрагмы.
Только, скажите мне, как потом разобраться в объединениях взаимосвязей. Т.е. получаем кипу связей (например более 500) путем шарнирного опирания перекрытия на диафрагмы и колонны, а затем как убрать эти связи с колонн?
:roll:
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Каким КЭ задавать диафрагму жесткости