Расчет узла
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла

Расчет узла

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2007, 15:03 #1
Расчет узла
str02
 
инженер-конструктор
 
питер
Регистрация: 06.10.2004
Сообщений: 2,722

Правильно ли посчитан узел?

болты и фасонки я проверил по серии 2.440-2 на силу с учетом момента. А конструкцию тавра в балке-как стойку высотой 1м жестко защемленную с обоих сторон. Опорная реакция Q=16.5 тс. и момент в стойке от эсцинтриситета, 3,63 тсм.

Балка с гофростенкой. полки 300х16 Высота балки 1000 мм по гофре. Стенка волнистой гофрой, толщиной 3 мм. В каком именно месте стенка приходит в опорный тавр сказать точно нельзя. высота волны примерно 4-5 см.

стойку брал как тавр. полка 300х16, стенка 100х12
[ATTACH]1178535787.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 3901
 
Непрочитано 07.05.2007, 20:09
#2
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Цитата:
Опорная реакция Q=16.5 тс.
Не ошибься?
6 болтов и метровая балка под такие усилия...
ppv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2007, 21:44
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


опорное усилие-16,5 тс. 6 болтов там практически конструктивно.
А балка метровая-потому что это гофро балка. Поэтому и узлы не серийные. у нее стенка из 3-мм листа гнутого (как шифер примерно )
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 22:13
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Астык Астане пришел... С моей точки зрения плохо, что балка не стоит, а висит... бедные монтажники - на весу болты ловить! А поставить можно...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2007, 22:18
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


для начала, надо ее туда запихать. А эта балка далеко не самая тяжелая в этом плане. есть и более стесненные места. Меня волнует счас опорный узел.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 08:30
#6
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Мне кажется балку будет крутится винтом (если с другой стороны такойже узел) Сразу надо конструктивно балку усиливать ребрами в пролете. Все таки опорный столик будет лучше и проще. IMHO
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 09:52
#7
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Цитата:
опорное усилие-16,5 тс. 6 болтов там практически конструктивно.
А балка метровая-потому что это гофро балка.
6 болтов - в 2 раза больше чем надо.
По моим данным 10 метровая балка zeman (1000х3 и пояса 300х15) несет 5,32 т/м, что дает гораздо большее опорное усилие.
ppv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 10:45
#8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от ppv
Цитата:
опорное усилие-16,5 тс. 6 болтов там практически конструктивно.
А балка метровая-потому что это гофро балка.
6 болтов - в 2 раза больше чем надо.
По моим данным 10 метровая балка zeman (1000х3 и пояса 300х15) несет 5,32 т/м, что дает гораздо большее опорное усилие.
Уважаемый пвв. несмотря на название темы про узлы, я положительно воспринял ваши сомнения в способности меня определить опорные реакции от однопролетной 12м балки с приложеной вертикальной силы по центру
Балка земан WTC 1000x300x15 действительно несет на 10м пролете распределенную погонную нагрузку5,32т/м с запасом порядка 30%, (Q=26.6тс M=66.5тсм)
зато 12м балка вертикальной нагрузкой по центру 33 тс дает опорные реакции по 16,5 тс и момент 99 тсм (прописью-момент в полтора раза больше, а опорные усилия в полтора раза меньше-вот парадокс)

если вы работали с такими балками, то флудите про узлы пожалуста :wink:
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 11:06
#9
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


да как скажите, уважаемый...
Про опорный узел особо говорить нечего, шарнирный (6 болтов конечно впечатляют, что было отмечено).
ppv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла