Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом?

Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2007, 09:59 #1
Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом?
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Проходил тут на одном заводе и увидел очередной маразм...
Нагрузка порядка 20 т, труба где-то D325...
Может и не все так страшно, но выглядит ужасно...
В общем труба на которую опирается стойка, оказалась немного не там, ну и пластину немного переварили...
По толщине пластины, можно сказать, что она выполняет центрирующую функцию, а нагрузка должна передаваться в месте контакта труб, которого фактически нет...
Как можно усилить этот узел?...
[ATTACH]1178603977.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 4545
 
Непрочитано 08.05.2007, 10:04
#2
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


мне кажется тут только дополнительные ребра можно приварить снизу.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 10:10
#3
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Tserber
мне кажется тут только дополнительные ребра можно приварить снизу.
А как посчитать каких ребер и сколько?...
Да еще и как их разместить, лист-то совсем ничего не держит?...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 10:16
#4
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


посчитать никак, просто тупо усиливаем лист. Особо не разгуляешся. Тут просто чтоб вварить нужен ну очень хороший сварщик
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 10:23
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну тут наверное все таки надо стойку считать с эксцентриситетом.
А потом еще и дополнительно про считать фланцевый стык с учетом момента.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 15:24
#6
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


А, может, стоит прорезать фланец и приварить пластины насквозь?...
Т.е. попытаться соединить трубы...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 15:40
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Chief Justice
Цитата:
А, может, стоит прорезать фланец и приварить пластины насквозь?...
Т.е. попытаться соединить трубы...
При таком экцентриситете возникают дополнительные моменты.
И по этому Я бы советовал пересчитать стойку дополнительными моментами, усиление узла лишь полу мера.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 17:25
#8
zsa


 
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101


Навваривать то можно много чего, только если малые расстояния будут, то возникнут дополнительные напряжения... А в чем сомнения то? По виду все достаточно мощное. 20 тонн это не много. Ну эксцентриситет. На стройке и хуже бывает. Как давно эта конструкция существует?
zsa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2007, 09:42
#9
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от zsa
Навваривать то можно много чего, только если малые расстояния будут, то возникнут дополнительные напряжения... А в чем сомнения то? По виду все достаточно мощное. 20 тонн это не много. Ну эксцентриситет. На стройке и хуже бывает. Как давно эта конструкция существует?
Иногда, вопреки всему, конструкция может еще долго стоять...
Но, если рассматривать именно пятно контакта, через которое должно передоваться напряжение, то несущая способность данного узла, на порядок ниже, чем если бы все было ровно...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2007, 11:32
#10
zsa


 
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101


Эксцентриситет есть конечно, но вряд ли он окажет существенное влияние, хотя непонятно что там дальше (фундамент какой ?) . А про "пятно"- при таких пластинах, а они по виду не менее 20мм, смятия не должно быть.
zsa вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2007, 12:47
#11
Dynamo

engineering
 
Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17


Если 20 тонн давит сверху то все должно работать и помоему так оно и есть, но если нагрузка смещенна -> момент, то в этом случае узел будет работать совершенно по другому.

Посчитать его конечно можно даже в таком кривом исполнении. Можно смоделировать КЭМоделью в том же ANSYS Nastran & ABAQUS задачка плевая, но требует специалиста. Можно расчитать проще в ручную отдельно каждую трубу причем выкинуть из учета материал который не работает и взять запаса побольше. Конечно стоит учесть эксцентрик, но не сдвиг труб, а приложение нагрузки. Для нижней трубы это еще и сдвиг труб. Особо расчет болтов.

На вид: тонкие фланцы, большое растояние от ребер до болтов в сочетании с размером всей конструкции может привести к выгибу. В этом случае, если прочности шпилек достаточно лучше сделать губки (взять металла потолще раза в 2 больше толщины фланцев и наложить, предварительно рассверлив отверстие под болты в форме месяцев, в этом случае нагрузка биже подойдет к ребрам и к трубе. Шпильки в любо случае придется менять если они плохого качества то взять попрочнее и если отверстия позволяют взять побольше.
Dynamo вне форума  