Разделение помещения актового зала на два этажа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разделение помещения актового зала на два этажа

Разделение помещения актового зала на два этажа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2014, 13:08 #1
Разделение помещения актового зала на два этажа
johnyrep
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 103

Здравствуйте, очень требуется ваша помощь.
Насколько трудоемко и возможно ли разделить данное помещение на два этажа
при помощи устройства консолей и укрепления ж/б колонн?
Есть ли какая-нибудь технология по изменению и модерниазции ж/б колонн?
В качестве плит перекрытия планируется профнастил.
По центру планируются стальные колонны, все балки
и связи тоже стальные.
высота от уровня пола 6.325

Изображения
Тип файла: jpg IMG_1782 1.jpg (195.1 Кб, 331 просмотров)

Вложения
Тип файла: pdf Doc1.pdf (109.8 Кб, 122 просмотров)

Просмотров: 3686
 
Непрочитано 16.08.2014, 14:43
#2
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 233


Делайте внутреннюю этажерку на собственных фундаментах с консолями. На жб. колонны не опираетесь..У меня был такой вариант - помещение зала бывшего кинотеатра разделили ж.б. вставкой - и сделали торговый комплекс.
babay1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 12:25
#3
johnyrep


 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
На жб. колонны не опираетесь..
Я сталкивался с таким же мнением у многих инженеров-проектировщиков. Почему вы думаете что не стоит опираться на существующие ж/б колонны?
johnyrep вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 13:39
#4
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 233


Потому что они на рассчитаны на те нагрузки, которые возникнут при устройстве этажерки в случае опирания на них, либо Вы можете проверить их несущую способность....и колонн и фундаментов под ними...
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2014, 13:48
1 | #5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от johnyrep Посмотреть сообщение
Я сталкивался с таким же мнением у многих инженеров-проектировщиков
главная заповедь сисадмина - "работает - не трогай". Тут так же.
 
 
Непрочитано 19.08.2014, 14:58
1 | #6
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Как то делали подобную работу. Подняли документацию на существующие конструкции, сделали вскрытие нужных колонн, сравнили для пущего спокойствия с проектом. Посчитали существующие конструкции с учетом новых нагрузок. Все прошло с достаточным запасом. Поставили в центре зала колонны (как раз над колоннами нижних этажей) и крайние балки закрепили с одной стороны на новые колонны, а с другой к существующим колоннам. Поверх перекрытие по профлисту.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 13:30
#7
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 233


Вот это правильно, но в моем случае - вся документация была утеряна по существующему зданию и оно было в почти аварийном состоянии - стянуто полосами....
babay1974 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разделение помещения актового зала на два этажа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Высота помещения малого спортивного зала 18х9 нюра87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.06.2012 23:14