| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет шума от котельной на крыше о соседнего дома
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
||
Просмотров: 2389
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Есть множество Пособий и Рекомендаций по защите от шума. Все они сведены в Справочник проектировщика Защита от шума. Там есть все виды расчетов, в т.ч. для соседних зданий. Методики старые, но лучше ничего не придумали - шумом в стране вообще профессионально занимались 7 человек, а теперь, наверное, никто. Буржуи, кстати, в своих программах также используют "советские" методики.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 646
|
Уважаемый автор, Вы хотите оправдать шум? Негодяи жители не поленились и провели замеры, доказали превышение, ай-я-яй.
Не обрадую Вас, реальные замеры не возможно опровергнуть расчетом, и слава богу, что это так. Расчет шума очень-очень эмпирическая вещь - только анализ наблюдений, никакой точной теории. И если замеры не сходятся с расчетом, то приоритет за замерами. Выход: действительно уменьшать шум. Не знаю, как насчет экранов. Думаю, проще и понятнее заменить оборудование. А так, удачи жильцам дома в борьбе за свои права! |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ставьте экраны. заодно и внешний вид здания подтяните ) банерами заполните крышу ))
экраны здорово снижают уровень шума. Ну и по самому оборудованию. Необходимо проверить правильность монтажа. Возможно источник шума какой то паразитный и лечится грамотным монтажём |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 646
|
Экраны могут увеличить высоту здания (парапета). Потянет за собой проверку КЕО и инсоляции (инсоляция, конечно, в зависимости от ориентации, а КЕО обязательно) все того же многострадального жилого дома, жильцы которого уже жалуются. А еще проверку и пересчет нагрузок - ветровых и снеговых Вашего здания.
Меняйте оборудование. Тихое, оно, конечно, дороже, но совесть будет чиста Последний раз редактировалось kobza, 20.08.2014 в 14:20. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||