Как задавать углы поворота (моменты) в КЭ 55
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задавать углы поворота (моменты) в КЭ 55

Как задавать углы поворота (моменты) в КЭ 55

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2014, 11:40 #1
Как задавать углы поворота (моменты) в КЭ 55
projserv
 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42

Коллеги, прошу совета: как определить значение поворотных жесткостей (Ux, Uy, Uz в Т*М/рад) в КЭ 55 - http://img-fotki.yandex.ru/get/27/46..._99b67e78_orig

С перемещениями X, Y, Z (т/м) разобрался. А вот о моментах - в учебниках СКАДа информации 0, в сети - тоже крайне скудно.

А между тем значения Ux, Uy, Uz - на расчет оказывают существенное влияние (экспериментировал с разными значениями). В моем случае - моделируется через КЭ 55 платформенный стык крупнопанельного дома. Значения жесткостей X, Y, Z по пособиям В. Данеля и Г. Шапиро вычислил. По умолчанию оставил Ux и Uy - неактивными, Uz - задал формально минимальное значение (то есть на концах пружины - шарниры). Но в реальности, насколько я понимаю, здесь нечто среднее между шарниром и жесткой заделкой. И вот это "нечто" как раз определяется жесткостями Ux, Uy, Uz. Но как их посчитать???
Просмотров: 2604
 
Непрочитано 26.08.2014, 13:25
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


да даже с чистым шарниром и вообще без арматуры в стенах всё считается прекрасно. с какой целью нужна такая точность?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 13:38
#3
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


А в чем проблема, если разобрались с перемещениями?) Для поворотов размерность жесткости пружины при повороте на 1 радиан, т.е. определяете момент, при котором Ваш узел будет иметь поворот в 1 радиан.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 26.08.2014 в 13:59.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2014, 19:35
#4
projserv


 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
А в чем проблема, если разобрались с перемещениями?) Для поворотов размерность жесткости пружины при повороте на 1 радиан, т.е. определяете момент, при котором Ваш узел будет иметь поворот в 1 радиан.
Вот в том-то и дело, что определить этот момент не может по сути никто

Все, что нарыл по этому вопросу: . Это результаты научных исследований. Но здесь опирание ригеля на колонну, таких же таблиц для платформенного стыка сборных стен и перекрытий - нет. По приведенной таблице можно только понять порядок значений моментов: Ux=Uy=200...6000 Т*м/рад. Где взять более конкретные значения???
projserv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 12:51
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Зачем они Вам? Какую блоху Вы пытаетесь поймать?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 16:32
#6
projserv


 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Зачем они Вам? Какую блоху Вы пытаетесь поймать?
У меня 9-этажный панельный дом. И вот эти блохи в расчете существенно влияют на деформации здания по Z. При задании этих моментов деформации у меня уменьшаются где-то в 2 раза. Если бы такого влияния не было, я бы и темы не открывал.
projserv вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:42
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Существенно? Прошу доказать

----- добавлено через ~3 мин. -----
Может немного повлиять на прогибы плит в пределах одного этажа. Но на перемещения здания в целом не влияет вооообще никак.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:53
#8
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Вот в том-то и дело, что определить этот момент не может по сути никто

Все, что нарыл по этому вопросу: . Это результаты научных исследований. Но здесь опирание ригеля на колонну, таких же таблиц для платформенного стыка сборных стен и перекрытий - нет. По приведенной таблице можно только понять порядок значений моментов: Ux=Uy=200...6000 Т*м/рад. Где взять более конкретные значения???
Можете сказать откуда эта картинка?
faysst вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 05:16
#9
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Для 9-ти этажных панелек, как и 12-ти, расчет нужен лишь для определения нагрузок на фундаменты. Всё остальное там конструктивно- бетон В15, раствор М150, арматура конструктивная.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 09:45
#10
projserv


 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Можете сказать откуда эта картинка?
http://dwg.ru/dnl/load/2510
projserv вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 09:47
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
арматура конструктивная
серьезно? о_0
 
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:25
1 | #12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
серьезно? о_0
Угу.
По нормам (если коэф. армирования меньше минимального) изделия считаются бетонными со всеми вытекающими.
В крупнопанельных домах до 12 (из личного опыта, на основании расчетов), армирование не требуется. Есть мелкие концентраторы, но это ерунда.
Можете открыть любую серию по данным домам и посмотреть армирование. Там арматуру d8 ставят с шагом 1-1,5м в каркасах
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задавать углы поворота (моменты) в КЭ 55



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Углы поворота на трассе трубопровода с помощью AutoLISP vahes911 LISP 31 15.03.2019 15:19
Углы поворота пластик. наружного водопровода Инжир Инженерные сети 7 16.03.2012 20:43