Помогите разобраться в ветровой нагрузке с коэффицинтом перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться в ветровой нагрузке с коэффицинтом перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие

Помогите разобраться в ветровой нагрузке с коэффицинтом перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2014, 14:02 #1
Помогите разобраться в ветровой нагрузке с коэффицинтом перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие
Lalan
 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 14

Имеется здание с перепадом высоты 4м...согласно СП "Нагрузки и воздействия" в приложении Г8 "мю"=1+(m1l1+m2l2)/h ! Так вот согласно данной формуле чем больше высота перепада тем меньше этот коэффициент, соответственно и меньше нормативная снеговая нагрузка, а чем меньше высота перепада - большая нормативная нагрузка. К примеру если у меня перепад 0,5 м то это "мю" выходит больше чем при перепаде допустим в 5м.....как такое объяснить???и что необходимо делать....как выполнить верно расчет???
Просмотров: 2962
 
Непрочитано 28.08.2014, 14:10
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lalan Посмотреть сообщение
Так вот согласно данной формуле чем больше высота перепада тем меньше этот коэффициент, соответственно и меньше нормативная снеговая нагрузка
Если высота перепада большая, то мю меньше, но зона распределения повышенной снеговой нагрузки больше, если не ошибаюсь. Логика такова, что с большого перепада снег дальше сдувает и поэтому непосредственно у перепада снега лежит меньше, но он лежит на бОльшей площади.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 14:19
#3
Lalan


 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 14


ясно)) а к примеру если высота перепада менее 1м, допустим 0.3-05м...из-за чего "мю" становится большим...и выходит большая нормативная нагрузка, как тут быть?
Lalan вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 14:28
#4
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Lalan Посмотреть сообщение
как такое объяснить???
Снег с верхнего покрытия переносится (сдувается) на нижнее. Чем выше (дальше) верхнее покрытие от нижнего -тем меньше снега попадет на нижнее покрытие с верхнего, чем меньше размер верхнего покрытия -тем меньше снега с него сдует, чем меньше размер нижнего покрытия -тем меньше оно снега "поймает".

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lalan Посмотреть сообщение
как тут быть?
Читайте внимательно все что написано к схеме, а не между строк...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 15:49
#5
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Цитата:
Сообщение от Lalan Посмотреть сообщение
а к примеру если высота перепада менее 1м, допустим 0.3-05м
Читаем примечание 3 к схеме Г.8
"нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее S0/2 (где S0 - в кПа)".

Для разных снеговых районов схема применима при различной высоте перепада высоты.
Так для II района схема применима при перепаде более 0,42 м.
Для III района - при перепаде более 0,63 м.
Для IV района - при перепаде более 0,84 м.
Для V района - при перепаде более 1,12 м.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:03
#6
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
"нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее S0/2 (где S0 - в кПа)".
Данное примечание, не является определяющим в данном случае.
В смысле если цитируете, то нужно цитировать полностью, там еще есть примечание по поводу максимального "мю", которое в большинстве случаев и является определяющим.

Последний раз редактировалось G-E-K, 28.08.2014 в 16:23.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 17:48
#7
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
В смысле если цитируете, то нужно цитировать полностью
Я пытался объяснить, что при малых перепадах высоты схема Г.8 не применяется, и для наглядности привёл высоты перепадов для разных снеговых районов.

А про ограничение коэффициента "мю" я в курсе (10 лет занимаюсь расчётами).
Изображения
Тип файла: jpg рисунок 1.jpg (197.4 Кб, 141 просмотров)
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 19:12
#8
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А про ограничение коэффициента "мю" я в курсе (10 лет занимаюсь расчётами).
Я в том смысле что если уж преподносить инфу на блюдечке, то делать это качественно, ну это мое мнение
G-E-K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться в ветровой нагрузке с коэффицинтом перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 3 27.02.2013 11:40