Непрочитано 29.08.2014, 15:20 #1
Расстояние расцентровки осей связей для опор
o_O
 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127

Подскажите пожалуйста, где можно почитать о допустимом расстоянии расцентровки осей связей для металлических опор

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (39.3 Кб, 215 просмотров)

Просмотров: 1453
 
Непрочитано 29.08.2014, 15:23
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да любой она может быть, только эксцентриситет нужно учитывать. Посмотрите Молодечно 1.460.3-14, там рассказано, как они в фермах этот эксцентриситет учитывают и при каких значениях его учитывать есть вообще смысл.

Расцентровку вообще лучше снижать до минимума, оставляя между полками прикрепляемых элементов не меньше 20 мм для возможности провара.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 15:53
#3
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


спасибо
o_O вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 14:04
#4
Stefan_ua

КМ
 
Регистрация: 26.08.2014
Україна, Київ
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
не меньше 20 мм для возможности провара
точнее расстоняние не менее 6t-20мм, t - толщина пояса, при менее 5мм вычитать 20мм не нужно. (Сахновский М.М. Легкие стальные конструкции, стр. 52-53)
Stefan_ua вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 14:17
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Stefan_ua,
При толщине 8 мм = 28 мм зазора
При толщине 7 мм = 22 мм зазора
При толщине 6 мм = 16 мм зазора
При толщине 5 мм = 10 мм зазора
При толщине 4 мм = 24 мм зазора
При толщине 3 мм = 18 мм зазора

Нелогичненько)

В молодечно все зазоры по 20 мм и вроде не падают)
 
 
Непрочитано 02.09.2014, 19:15
#6
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В молодечно все зазоры по 20 мм и вроде не падают)
а ты в новую серию, которая действующая, взгляни

----- добавлено через ~3 мин. -----
может немного не по теме, всего конструктива не видно, но как вы собираетесь крепить ваши связи/распорки на монтаже ?

Последний раз редактировалось Chebyn, 02.09.2014 в 19:25.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 21:54
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
как вы собираетесь крепить ваши связи/распорки на монтаже ?
Что-то связи по колоннам несколько странноваты...
__________________