к перекрытию. Если не затруднит кого –помогите разобраться. 1.Какую функцию выполняют стержни ГС-5. Они ставятся по расчету или конструктивно. 2.Длина заведения нижней арматуры плиты в капитель от чего зависит. 3.Окаймляющая арматура капители поз. 11 ставится по расчету или конструктивно 4.Длина выпусков арматуры из стены, которые загибаются в плиту назначается по расчету или в зависимости от длины пролета. [ATTACH]1178913129.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
1. Конструктивно
2. А через капитель провести нельзя? зачем обрывать? 3. Возможно она входит в арматуру верхней зоны плиты (такой диаметр конструктивно вряд-ли ставят) (нет полностью чертежей-трудно сказать) 4. Из условий стыка арматуры внахлест. Посмотрите другие типы капителей есть пособие по проектированию безбалочных перекрытий |
|||
![]() |