В каком СНиПе написано про гидроизоляцию лотков?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каком СНиПе написано про гидроизоляцию лотков?

В каком СНиПе написано про гидроизоляцию лотков?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2014, 17:08 #1
В каком СНиПе написано про гидроизоляцию лотков?
Selens5590
 
Регистрация: 30.09.2014
Сообщений: 6

Добрый день,строители!Помогите,пожалуйста, со следующим вопросом: сети канализации прокладываются по проекту на поддонах (в лотках), лотки засыпаются песком; по проекту предусмотрена только внутренняя гидроизоляция лотка.Позвонила проектировщикам с целью спросить могу ли я включить и внешнюю изоляцию лотков в доп. объемы( необходимо же ж/б при соприкосновении с грунтом изолировать) на что мне ответили, что положена только внутренняя изоляция. Вот теперь вопрос: где я могу посмотреть, что изоляция должна быть и внешняя и внутренняя, т. е. в какой именно литературе (СНиП, СП и т.д.)?!Помогите, пожалуйста!
Просмотров: 8260
 
Непрочитано 30.09.2014, 17:24
#2
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189


У вас есть геология? Если нету, то верить проектировщикам и не дурить никому голову
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 17:30
#3
Selens5590


 
Регистрация: 30.09.2014
Сообщений: 6


У меня есть только тип просадочности грунтов II.Просто странно,у меня конечно мало опыта, но до этого всегда гидроизоляция была и внешняя и внутренняя.Для себя хотелось бы уяснить этот момент.
Selens5590 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 17:34
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Selens5590 Посмотреть сообщение
сети канализации прокладываются по проекту на поддонах (в лотках), лотки засыпаются песком
что за канализация такая что локти засыпают песком?

Цитата:
Сообщение от Selens5590 Посмотреть сообщение
по проекту предусмотрена только внутренняя гидроизоляция лотка.
может быть колодца, а не лотка?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 08:50
#5
Selens5590


 
Регистрация: 30.09.2014
Сообщений: 6


Нет,нет именно лотки-трубы прокладываются на водонепроницаемых ж/б поддонах, т.к. там грунты гуляющие. А что в песке смутило?Или Вы имеете в виду засыпать грунтом?
Selens5590 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 09:04
#6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Selens5590 Посмотреть сообщение
Нет,нет именно лотки-трубы прокладываются на водонепроницаемых ж/б поддонах, т.к. там грунты гуляющие. А что в песке смутило?Или Вы имеете в виду засыпать грунтом?
нет, я себе представил колодезный лоток))
freese вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 09:11 Ответ
1 | #7
Saint_85


 
Регистрация: 13.08.2014
Сообщений: 1


Проектировщику ответить слудующее: "Согласно СП 28.13330.2012 п.5.6.4. Защиту от коррозии поверхности надземных и подземных железобетонных конструкций следует назначать, исходя из условия возможности возобновления защитных покрытий. Для подземных конструкций, вскрытие и ремонт которых в процессе эксплуатации практически исключены, (а это именно Ваш случай) необходимо применять материалы, обеспечивающие защиту конструкций на весь период эксплуатации.
Saint_85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 09:39
#8
Selens5590


 
Регистрация: 30.09.2014
Сообщений: 6


О,спасибо,сейчас СНиП почитаю

----- добавлено через 48 сек. -----
Точнее СП почитаю!)
Selens5590 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 10:01
#9
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от Saint_85 Посмотреть сообщение
Проектировщику ответить слудующее: "Согласно СП 28.13330.2012 п.5.6.4. Защиту от коррозии поверхности надземных и подземных железобетонных конструкций следует назначать, исходя из условия возможности возобновления защитных покрытий. Для подземных конструкций, вскрытие и ремонт которых в процессе эксплуатации практически исключены, (а это именно Ваш случай) необходимо применять материалы, обеспечивающие защиту конструкций на весь период эксплуатации.
А Вы может знаете марку бетона и на каком он цементе, а так же от чего защищать это самый бетон?
Сча насоветуют тут
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 10:34
#10
Selens5590


 
Регистрация: 30.09.2014
Сообщений: 6


Лотки идут из бетона В15 на основе сульфатостойкого портландцемента, бетон нужно защищать от контакта с грунтом, в моем случае с песком.
Selens5590 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каком СНиПе написано про гидроизоляцию лотков?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.12.2009 09:40
В каком СНиП(е) или ГОСТ(е) можно посмотреть ферму ГФГС 15-2,8 Филин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.10.2009 10:42
в каком снипе расписано про количество парковок в новых домах? ssn Архитектура 11 02.08.2009 21:37
Рым-болт, коэффициент запаса К=6:1-в каком нормативном док-те это написано! RRRGasu2007 Конструкции зданий и сооружений 10 07.04.2009 17:10
А у вас в каком разделе назначают гидроизоляцию??? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 13 01.11.2008 00:55