Узлы круглопустотных плит
Граф матрицы
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
|
||
Просмотров: 5422
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Я выполняю по такому принцыпу (см. рис.)
По поводу Вашего узла: Вы ведь практически прорезаете все ребро плиты (шаг арматуры 200 мм). Думаю это плохой вариант. А зачем Вам его усовершенствовать? [ATTACH]1179473479.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Al-dr
Минус данного варианта что опорная арматура фактически находится в стяжке... сохранность которой не может быть гарантирована если жилец не захочет переделать полы...
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
![]() |
Предлагаю разбить верхние углы плит перекрытия до каркаса, сделать петли из ар-ры с шагом 200, приварить их к обнаженному каркасу плиты. Сам монолитный участок имеет свое армирование. А плита совсем нигде не опирается?
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
А арматура заводится "уткой" поверх плиты конструктивно, вернее технологически. |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Прямо так и представляю... как раздалбливаются полы и жилец(или таджик который полу раздалбливает) видит торчащую арматуру... чешет репу... и нахрен ее срезает...
Во втором варианте вы выдалбливаете часть бетона ребра... однако он заполняется бетоном... так что... ничего криминального нет...
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
![]() |
Названия серии к сожалению не знаю. Может это даже не ИИ-04, может в серии для зданий с неполным каркасом (кстати, тоже мною разыскиваемую, названия не знаю). Но в любом случае этот узел должен где-то быть. люди его видели.
Второй вариант предложил прораб, говорит, что они так делали даже для 800 мм (!) 2Taras 20 А1 тяжело наверное так выгибать. До какой ширины так можно замоноличивать? 2nikmarifrend если можно хотя бы схематический рисунок |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177
|
Al-dr дал типовой узел монолитного участка.
Посмотри http://dwg.ru/dnl/927 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20
|
[b]R-buz!
Ваш второй вариант совсем не годится, все причины перечислять долго, он не технологичен, представте себе его воплощение при раздвижке плит 200-300 мм ( не просверлить, не пробить, не вставить, не замонолитить и т.д.). Что касается Вашего прораба, то послушать его надо, но принимать решение Вам. При ширине МУ 700 мм такое решение не имеет право на существование, сильно достанется плитам, а ведь, наверно, и плиты и МУ должны нести одинаковую нагрузку по величине. Ни в одной серии вы не найдете таких узлов ( сечений МУ), так как не существует серий на МУ. В посте 4 Al-dr показал Вам, как классически решаются конструктивно такие узлы (Ваше выражение), но есть но, которое в каждом конкретном случае зависит от величины нагрузки на перекрытие, ширины МУ (раздвижка плит перекрытия). Все определяется расчетом, в одном случае проще и выгоднее выполнить МУ по типу - рабочая арматура перпендикулярно продольным сторонам плит перекрытия и опирается на плиты( только не диаметром 20 мм - абсурд! ), в другом случае - рабочая арматура вдоль продольной стороны плит перекрытия ( каркасы или тип перекрытия, который указали Вам в посте № 16). Что касается того, что жилец захочет поменять стяжку, то это не относится к нашему МУ, он из другой марки бетона, чем марка раствора стяжки, а вообще-то жилец может и плиту перекрытия разбить - не запретишь! Удачи! |
|||
![]() |