Узлы круглопустотных плит
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы круглопустотных плит

Узлы круглопустотных плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2007, 11:13 #1
Узлы круглопустотных плит
R-buz
 
Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284

Уважаемые коллеги!
Столкнулся вот с какой проблемой: нужно сделать монолитный участок между двумя плитами. опираться могу только на них же. Есть мнение что в серии "ИИ-04 узлы" есть такой узел. И можно ли его усовершенствовать как показано ниже, просверлив отверстия с шагом шпонок? Если у кого есть возможность найти отсканировать этот узел буду безгранично благодарен в пределах разумного .Также буду рад услышать любое мнение по этому вопросу.
[ATTACH]1179472388.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 5422
 
Непрочитано 18.05.2007, 11:21
#2
SvetlyachOK

архитектор
 
Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
<phrase 1=


напишите полное название серии - поищу
SvetlyachOK вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 11:30
#3
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Я выполняю по такому принцыпу (см. рис.)

По поводу Вашего узла: Вы ведь практически прорезаете все ребро плиты (шаг арматуры 200 мм). Думаю это плохой вариант. А зачем Вам его усовершенствовать?
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 11:31
#4
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Я выполняю по такому принцыпу (см. рис.)

По поводу Вашего узла: Вы ведь практически прорезаете все ребро плиты (шаг арматуры 200 мм). Думаю это плохой вариант. А зачем Вам его усовершенствовать?
[ATTACH]1179473479.jpg[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 11:33
#5
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Делали так по варианту где не надо ничего сверлить
Арматура основная рабочая получается перевернутая буква П
закладывали диаметр 20 А-І

Чертежей нет счас
Если надо завтра вышлю

Пока написал сообщение
уже и узел появился
taras вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 11:33
#6
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Al-dr
Минус данного варианта что опорная арматура фактически находится в стяжке... сохранность которой не может быть гарантирована если жилец не захочет переделать полы...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 11:35
#7
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
Al-dr
Минус данного варианта что опорная арматура фактически находится в стяжке... сохранность которой не может быть гарантирована если жилец не захочет переделать полы...
В данном случае увеличение диаметра арматуры
taras вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 11:45
#8
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Предлагаю разбить верхние углы плит перекрытия до каркаса, сделать петли из ар-ры с шагом 200, приварить их к обнаженному каркасу плиты. Сам монолитный участок имеет свое армирование. А плита совсем нигде не опирается?
nikmarifrend вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 11:46
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Al-dr
Минус данного варианта что опорная арматура фактически находится в стяжке... сохранность которой не может быть гарантирована если жилец не захочет переделать полы...
А для этого есть шпонки по грани плиты и угол наклона самой грани. Если пролет монолитного участка большой, то добавьте еще распор.
А арматура заводится "уткой" поверх плиты конструктивно, вернее технологически.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 11:52
#10
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Прямо так и представляю... как раздалбливаются полы и жилец(или таджик который полу раздалбливает) видит торчащую арматуру... чешет репу... и нахрен ее срезает...

Во втором варианте вы выдалбливаете часть бетона ребра... однако он заполняется бетоном... так что... ничего криминального нет...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 12:00
#11
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Названия серии к сожалению не знаю. Может это даже не ИИ-04, может в серии для зданий с неполным каркасом (кстати, тоже мною разыскиваемую, названия не знаю). Но в любом случае этот узел должен где-то быть. люди его видели.
Второй вариант предложил прораб, говорит, что они так делали даже для 800 мм (!)
2Taras 20 А1 тяжело наверное так выгибать. До какой ширины так можно замоноличивать?
2nikmarifrend если можно хотя бы схематический рисунок
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 12:56
#12
SvetlyachOK

архитектор
 
Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
<phrase 1=


там столько этих серий, у меня аж голова кругом пошла...я покопалась немного, на большее меня не хватило, извините... :?
SvetlyachOK вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 12:59
#13
SvetlyachOK

архитектор
 
Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
<phrase 1=


а к колонне нельзя приварить балку, ну допустим из швеллера?
SvetlyachOK вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 13:19 Узлы круглопустотных плит
#14
RAMON


 
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20


R-buz!
Расчет интересующих Вас монолитных участков с учетом несущей способности плит, на которые они опираются, есть в программе
Маэстро-К.
RAMON вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 15:53
#15
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


2SvetlyachOK можно наверное на анкерах, но не хотелось бы.
2RAMON какой там узел опирания монолитного участка?
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 16:44
#16
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Al-dr дал типовой узел монолитного участка.
Посмотри http://dwg.ru/dnl/927
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 17:25
#17
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Автор "В помощь конструктору" andrey_ . Может, ошиблись ссылкой?
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2007, 19:33 Узлы круглопустотных плит
#18
RAMON


 
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20


[b]R-buz!
Ваш второй вариант совсем не годится, все причины перечислять долго, он не технологичен, представте себе его воплощение при раздвижке плит 200-300 мм ( не просверлить, не пробить, не вставить, не замонолитить и т.д.).
Что касается Вашего прораба, то послушать его надо, но принимать решение Вам. При ширине МУ 700 мм такое решение не имеет право на существование, сильно достанется плитам, а ведь, наверно, и плиты и МУ должны нести одинаковую нагрузку по величине.
Ни в одной серии вы не найдете таких узлов ( сечений МУ), так как не существует серий на МУ.
В посте 4 Al-dr показал Вам, как классически решаются конструктивно такие узлы (Ваше выражение), но есть но, которое в каждом конкретном случае зависит от величины нагрузки на перекрытие, ширины МУ (раздвижка плит перекрытия).
Все определяется расчетом, в одном случае проще и выгоднее выполнить МУ по типу - рабочая арматура перпендикулярно продольным сторонам плит перекрытия и опирается на плиты( только не диаметром 20 мм - абсурд! ), в другом случае - рабочая арматура вдоль продольной стороны плит перекрытия ( каркасы или тип перекрытия, который указали Вам в посте № 16).
Что касается того, что жилец захочет поменять стяжку, то это не относится к нашему МУ, он из другой марки бетона, чем марка раствора стяжки, а вообще-то жилец может и плиту перекрытия разбить - не запретишь!
Удачи!
RAMON вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 15:25
#19
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


2Ramon
Cпасибо за подробный ответ. Но люди клянутся, что видели этот узел в какой-то старой серии.
R-buz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы круглопустотных плит