При проверке размеров - получаю значения в 4 раза меньше чем на чертеже.
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5592
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
наверно, это
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 7
|
Сергей спасибо.
применил команду _DIMSTYLE, /переопределить/масштаб измерений/установил 4 (было 1). Теперь линейные размеры показывает нормально, а при измерении с помощью команды "измерить" получается все равно значение уменьшенное в 4 раза. Сдается мне при измерении любым инструментом / способом значение должно быть одно и то-же? Подскажите, где еще покопаться? и почему вообще такая ерунда? (Это при создании файла работали в масштабе отличном от 1:1 я так понимаю!?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
в чертеже есть единицы измерения.. дюймы, см, мм и т.д. - на форуме все же есть
----- добавлено через ~14 мин. ----- И почему применили _DIMSTYLE, когда речь шла о DIMLFAC ?) ----- добавлено через ~26 мин. ----- В общем, вы переопределили масштаб измерений текущего размерного стиля. А нужно было выставить DIMLFAС=1 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 7
|
не получается.. беру квадрат со сторонами 6*6 метров, кад считает площадь = 2,25 (т.е. он все равно воспринимает каждую сторону равную не 6 а 1,5 метрам).
----- добавлено через ~11 мин. ----- DIMLFAС=1 ( получается все без изменений) DIMLFAС=4 (линейный размер пишет правильно = 6 метров, но площадь квадрата 6*6метров все равно считает равной не 36 а 2,25 м2., я запутался... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
в общем выкладываете свой файл.. и читаем внимательно про DIMLFAС
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Ребята, нельзя было проще новичку объяснить?
MDR_80, чертеж (графика) выполнен в масштабе. Реальные размеры по "измерить" поэтому дает правильные. А поставленные размеры учитывают это масштабирование, поэтому и показывают размер в 4 раза больше. Для облегчения восприятия можно удалить все размеры, смасштабировать графику, чтобы стало 1:1, и ставить размеры, которые по умолчанию имеют коэффициент dimlfac равный "1".
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
Чтобы привести чертеж к реальному размеру: 1. Выделить любой из размеров 6000мм 2. В контекстном меню по правой кнопке мыши - выбрать подобные. 3. Нажать Ctrl +1 - чтобы появилась панель свойств. 4. В панели свойств в разделе "Текст" очистить параметр "Текстовая строка". 5. В панели свойств в разделе "Основные единицы" поставить параметр "Масштаб линейных размеров" =1 6. Выделить весь план вместе с осями и размерами и увеличить в 4 раза. 7. Проверить по площади помещений в экспликации - угадали с масштабом или нет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||