Непрочитано 23.02.2015, 14:14 #1
Зачем выполняют вот такие срезы на концах балок?
user277418
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450

День добрый

Поясните пожалуйста зачем выполняют вот такие http://c2n.me/3cYX376 срезы на концах балок?

ПС: честно говоря даже не знаю как их по другому назвать )
Просмотров: 3484
 
Непрочитано 23.02.2015, 14:16
1 | #2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Горячее цинкование. Металл стекать будет.
А нет. Там не фланец. Там под сварку.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2015, 14:20
#3
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


а где про это можно почитать?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 14:27
1 | #4
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста зачем выполняют вот такие http://c2n.me/3cYX376 срезы на концах балок?
Если имеется ввиду скос кромки, то для того чтобы накладывать шов с большим катетом - иначе металл просто не проплавить на такую глубину.
Если имеется ввиду вырез в стенке, то опять же чтобы на монтаже прошел сплошной шов - для верхней полки чтобы подварить корень шва, для нижней - чтобы положить основной шов. Т.е. чтобы шов не прерывался стенкой балки.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2015, 14:55
#5
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Если имеется ввиду скос кромки, то для того чтобы накладывать шов с большим катетом - иначе металл просто не проплавить на такую глубину.
Если имеется ввиду вырез в стенке, то опять же чтобы на монтаже прошел сплошной шов - для верхней полки чтобы подварить корень шва, для нижней - чтобы положить основной шов. Т.е. чтобы шов не прерывался стенкой балки.
Понял, но не до конца. Это для того что бы после установки полку приварить к колонне сверху и снизу горизонтальным односторонним швом?

ПС: сразу скажу, что этот чертежик не рабочий, просто в инете пару раз видел и для себя решил прояснить
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 15:22
#6
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Исходя из рисунка узел не смахивает на жесткий. Сварка, наверное, не причем.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 15:29
#7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Исходя из рисунка узел не смахивает на жесткий. Сварка, наверное, не причем.
Рисунок подписан, можете погуглить перевод. Правильный ответ на вопрос автора в посте №4.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 15:30
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™



Исходя из наличия в колонне ребер в створе поясов балки, и наличию подкладок установленных в выкружки под скосами полок имеем узел подготовленный под приварку поясов к колонне (сварной шов на подкладке, с односторонней разделкой кромок)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2015, 16:01
#9
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Рисунок подписан
И вправду.. что-то подтупил. Moment connection - условно говоря переводится как жесткий узел
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 18:16
#10
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


user277418, вроде бы не новичок... Картинку в пост религия мешает прикрепить?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2015, 18:29
#11
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Честно говоря не придал значения. Исправлюсь
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 22:09
1 | #12
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Эти отверстия на английском называются Access holes и выполняются для обеспечения доступа к обратной стороне шва полки на участке, где ему мешает стенка. Они применяются и в Европе и Америке. Так в американских нормах на сварку конструкций форма и размеры их стандартизированы.
Вложения
Тип файла: pdf Manual Of Steel Construction .pdf (35.3 Кб, 74 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 22:33
#13
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Там полный провар у стенке не сделаешь. Если по расчету нужно набрать швы делает таки вырезы и не только в Европе и у нас так делают.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 23:10
#14
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Исходя из рисунка узел не смахивает на жесткий. Сварка, наверное, не причем.
Самый что ни на есть рамный узел
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 16:53
#15
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Делают выкружки - иначе будет непровар в месте перехода пояса в стенку.