деформационный шов пристройки
Химки
Регистрация: 11.05.2007
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 2342
|
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
В промежутке 300 мм лучше расположить дренажную трубу. Или поменять задание от архитектора. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Реально сделать гидроизоляцию из полимерной мембраны. Материал мембраны следует подбирать с учетом усилий сдвигающих нагрузок на контакте торцов двух фендаментных плит. Затем следует организовать плоскость скольжения между торцами плит. Не забудьте об узле компенсатора осадок по краю фундаментной плиты.
Пазуху между стенами подвала наверное лучше убрать, но это надо обсуждать с конструктором. Решения с мастичной, полимерно-битумной, бентонитовой гидроизоляцией здесь не проходят. С уважением, Паршуков И.С. |
|||
![]() |