Погружение шпунта внутри здания
metalirk
 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173

Какими наиболее компактными установками можно погрузить шпунт внутри здания при высоте помещения 3,0м? Погрузить необходимо вдавливанием, либо вибропогружением, без откровенной забивки...
Просмотров: 8006
 
Непрочитано 02.03.2015, 17:53
#2
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


даже такой к вам не залезет:
http://new.larssenservice.ru/katalog...erii-ML/PID_41
а обязательно шпунт то? может другой способ принять?
Fland вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 16:23
#3
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


Что за здание у Вас! Это ж надо туда как-то установку затащить.

----- добавлено через 20 сек. -----
И для чего Вам это?
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2015, 01:02
#4
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


можно и ручными домкратами задавить. Никакая установка не войдёт, а габариты и вес погружающего органа весьма значительны
stoper вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 10:43
#5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


Есть вдавливающие установки, которые цепляются за соседние шпунтины и держась за них давят следующую. Им не нужна колёсная/гусеничная "база". Но тем не менее остаётся не мало вопросов:
1. Как затащить "давилку" внутрь помещения, и как её там насаживать на шпунт? Она весит сама по себе почти тонну
2. Как предполагаете сам шпунт внутри помещения ставить в проектное положение? Без вспомогательного грузоподъёмного оборудования не обойтись
3. Чтобы "давилка" начала работать, ей нужны уже забитые/задавленные шпунтины, чтобы за них зацепиться. А чем забить первые?

Вообще странная постановка задачи. Зачем внутри здания шпунт при такой высоте потолка? И какой длины вообще "шпунт" подразумевается? И с какой целью?
- Не 6-ти метровый же котлован вы там рыть собрались? Может речь идёт о 1.5-2м? Тогра действительно можно обычными гидравлическими домкратами, которые упереть в перекрытие или специальную опорную раму соорудить.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 11:59
3 | #6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Какими наиболее компактными установками можно погрузить шпунт внутри здания при высоте помещения 3,0м?
А на какую глубину? Какой шпунт (надеюсь не Ларсен)? Какой грунт?

Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Погрузить необходимо вдавливанием, либо вибропогружением, без откровенной забивки...
А почему без забивки? Если грунт слаб, а шпунт - швеллер или доска в 2 м - то и кувалдой шорошо забивается.....
А если пластиковый или другой легкий шпунт, то и пневмомолоток сойдет


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
можно и ручными домкратами задавить.
ручным домкратом замаешься. 1) это не 5-25 свай, а сотня по периметру 2) ход поршня у ручного домкрата маленький, надоест подкладки менять.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Тогра действительно можно обычными гидравлическими домкратами, которые упереть в перекрытие или специальную опорную раму соорудить.
В перекрытие бывает сложно. Надо усилие 8-15 тонн, поэтому перекрытие шевелиться. Тем, кто сверху это не нравится. А монтировать распределяющие устройства на потолке сложно и невыгодно.
Обычно, если давят, то давят гидроцилиндром с ходом поршня 1 м. Больше - все равно упирается в перекрытие, меньше - не выгодно.
Хвататься за соседние удобно, но сначало надо не менее 7-8 штук как то загнать, что бы ухватиться. Шпунт для подвалов короток и на выдергивание несет мало.
Если работа выгодная, то распределяющая балка анкеруется в стену подвала. Это самое лучшее, но не всегда получается из-за кривых стен и т.п.
Вообще, самое сложное в задавливании шпунта - это центровка усилия на шпунт....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 15:57
#7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


kruz, спасибо, любопытная штука. ручного варианта не видел ещё. и на какую глубину таким аппаратом получается забивать?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 07:39
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
любопытная штука. ручного варианта
Да это столбозабиватель Atlas Copco....
Дорожники и садоводы забивают им столбики для ограждения.
Мы пластиком не занимаемся, поэтому точно не скажу. Знаю, что на 3-4 метра бьют, но какие грунты увы..
Швеллер №16 в водонасыщеный плотный мелкий песочек идет на 2 метра. По сути нормальный гидромолоток с частотой 1500-1600 ударов/мин.

Последний раз редактировалось kruz, 10.03.2015 в 07:47.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 15:31
#9
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


У меня был подобный случай - построить под мостом, там как раз было 3 метра с копейками, для прохода пешеходов.
Я разработку вручную, в рамах, с козловым краном дал, на 4м.
Вот так, как с другого объекта, только глубина помельче и двутавр 24й был.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - копия.jpg
Просмотров: 249
Размер:	576.2 Кб
ID:	145432  

Последний раз редактировалось Fland, 10.03.2015 в 15:44. Причина: добавил пример
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 13:14
#10
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Мда, как-то я подвыпал из темы уведомления как-то перестали с форума приходить
Погружение шпунта требуется для того, чтобы углубиться ниже подошвы существующих фундаментов в отдельных помещениях, тем самым увеличив их высоту. Шпунт погружается вплотную к существующим столбчатым фундаментам, тем самым исключая выпор грунта из под него, давление под подошвой от 3х этажного здания. Считаем в плаксисе, вроде получается, оставалось придумать как это выполнить. Шпунт ларсен (заделка швов между швеллерами - сизифов труд, проверяли - бежит). Нарезается секциями по высоте, после погружения одной секции варится другая (как составная свая). Решение - врагу не пожелаешь, но другого выхода нет. Пластика не хватает на изгиб в грунте.
От забивки хотелось бы уйти опять же по причине крайне тесного соседства с существующими фундаментами. Длина шпунта 5-6 метров.
Всем большое душевное спасибо за ответы
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 13:43
#11
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883


metalirk, на сколько же вы хотите закопаться ниже существующих фундаментов, если ЛАРСЕН, да ещё и длиной 5-6м?!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 13:44
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Шпунт погружается вплотную к существующим столбчатым фундаментам, тем самым исключая выпор грунта из под него, давление под подошвой от 3х этажного здания.
Нафига шпунт вокруг столбов? Шпунтом ограничивается контур откопки, а столбы вывешиваются на сваях или домкратах.... (это знали еще в начале 20 века..)


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Пластика не хватает на изгиб в грунте.
Вы, надеюсь, хоть верх шпунта закрепляете? И жесткости нехватает при доме всего в 3 этажа??? Или там на фундамент нагрузки большие?

Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
заделка швов между швеллерами - сизифов труд
т.е. 2 таджика с паклей и мастикой - сизиф труд, а таскать, поднимать и варить Ларсен - приятное времяпровождение?

У вас хот какая глубина откопки ниже подошвы?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 13:47
#13
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
metalirk, на сколько же вы хотите закопаться
Углубиться надо 1,5-2 метра, очень плохие грунты, очень плохое горизонтальное давление на шпунт в зоне подошвы сущ фундамента

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Нафига шпунт вокруг столбов? Шпунтом ограничивается контур откопки, а столбы вывешиваются на сваях или домкратах.... (это знали еще в начале 20 века..)
вывешивать часть фундаментов в существующем здании затея на порядок опаснее и дороже, чем колотить ларсен, имхо

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
т.е. 2 таджика с паклей и мастикой
2 таджика 2 раза в день на протяжении всего срока эксплуатации здания

З.Ы.: Я ж специально произвел тему в раздел "Технология", потому как холиваров по конструктивным решениям и порядку расчета мне и на работе хватает

Последний раз редактировалось metalirk, 13.03.2015 в 13:58.
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 16:21
#14
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Углубиться надо 1,5-2 метра, очень плохие грунты, очень плохое горизонтальное давление на шпунт в зоне подошвы сущ фундамента
сколько всего глубина?
1.5-2м? или 1.5-2м+h фундамента? если таки всего 1.5-2м, то ларсен L=6м мастрячить это ....

Последний раз редактировалось Fland, 13.03.2015 в 17:41.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2015, 14:11
#15
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
сколько всего глубина?
1.5-2м? или 1.5-2м+h фундамента? если таки всего 1.5-2м, то ларсен L=6м мастрячить это ....
Да не, глубина 2м от подошвы фундамента...
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 10:05
#16
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Считаем в плаксисе, вроде получается, оставалось придумать как это выполнить.
Интересно, а чтобы сказал плаксис на это?:
До дна еще 3м, от дома 2м, в центре города, геология плохая ).
Котлован стоял почти 2 года, потом или почти сразу деньги кончились, его засыпали на 2 года, потом откопали и наконец построили через год. Дом не упал. )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 175
Размер:	793.3 Кб
ID:	145811  
Fland вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 10:23
#17
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,883



плаксису всё равно чего считать. на фото - ничего особенного. главное щели хорошо законопатить, чтоб грунт сквозь забирку не вымывался.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 10:40
#18
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Сергей Юрьевич, я тоже про то, что ничего такого, обычный котлован, не знаю зачем топикастеру шпунт необходим.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 11:10
#19
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
при высоте помещения 3,0м?
Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Длина шпунта 5-6 метров.
Пардоньте. Может я что-то не понимаю, но как шпунтину в таком раскладе поставить вертикально, потолок не помешает?
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 11:26
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Может я что-то не понимаю, но как шпунтину в таком раскладе поставить вертикально, потолок не помешает?
а он ее по 1 метру режет, а потом наваривая наставляет
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Погружение шпунта внутри здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Погружение шпунта вибропогружателем ICE-815C grozd62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.11.2014 10:57
Как объединить напорную и самотечную канализации внутри здания? Лемур Водоснабжение и водоотведение 8 27.09.2013 15:06
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29