Как влияет разность диаметров отверстия и болта на применимость узлов серии 2.440-1.1?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как влияет разность диаметров отверстия и болта на применимость узлов серии 2.440-1.1?

Как влияет разность диаметров отверстия и болта на применимость узлов серии 2.440-1.1?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2015, 08:15 #1
Как влияет разность диаметров отверстия и болта на применимость узлов серии 2.440-1.1?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. п. 4 и 6 на картинке, верно ли полагать, что при разности диаметров отверстия и болта 3 мм в п. 6 «2 мм» следует заменить на «3 мм»?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 402
Размер:	472.0 Кб
ID:	145865  


Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2015 в 18:40.
Просмотров: 3203
 
Непрочитано 17.03.2015, 08:21
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


при черноте отверстий 3 мм болт загоните только кувалдой. Правда, потом гайку не накрутите
Чернота отверстий - это несовпадение отверстий на монтаже.

А так да, похоже на то.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 08:29
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Можно, но не нужно. По логике, если считать 1,6 коэф. надёжности.
Какая необходимость применять болты грубой точности вместо нормальных?
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 08:35
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
только кувалдой
- исправил на «разности диаметров отверстия и болта».

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
1,6 коэф. надёжности
- это связь относительного прогиба и угла поворота опорного сечения.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
грубой точности
- 3 мм - класс В, см. табл. 40 СП.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 09:01
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну логика в принципе понятна: недопущение возникновения момента в узле.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- 3 мм - класс В, см. табл. 40 СП.
Странно, 3 мм всегда было С.
Табл. 40 для минимального расстояния. Определять по ней класс не корректно, см. ГОСТ.

Последний раз редактировалось Бахил, 17.03.2015 в 09:19.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 09:23
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Даже «на гвоздик» не скажете ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Табл. 40 для минимального расстояния
- см. примечания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 09:27
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. примечания.
см. ГОСТ, а не примечания

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Я бы сам посмотрел, да лень. Может кто посмотрит классы точности? Бармаглотище, ты наверное наизусть знаешь?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:25
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. п. 4 и 6 на картинке, верно ли полагать, что при разности диаметров отверстия и болта 3 мм в п. 6 «2 мм» следует заменить на «3 мм»?
Забейте на п.4 и 6. и проектируйте по серии 2.440-2.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 11:51
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
проектируйте по серии 2.440-2
- по этой: «Выпуск 6. Болтовые соединения на накладках стенок в узлах балочных клеток и примыканий ригелей к колоннам. Материалы для проектирования и рабочие чертежи с программным обеспечением»? Считать узлы в нелине предлагаете?
Тут: «Выпуск 1. Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы примыкания ригелей к колоннам» похожих ограничений нет никаких.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:59
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, в 2.440-2 тоже есть выпуск 1 с этими же узлами. Только между опорным столиком там есть 10 мм зазора)
 
 
Непрочитано 17.03.2015, 12:01
#11
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по этой: «Выпуск 6. Болтовые соединения на накладках стенок в узлах балочных клеток и примыканий ригелей к колоннам. Материалы для проектирования и рабочие чертежи с программным обеспечением»? Считать узлы в нелине предлагаете?
Да. Если много свободного времени и есть то самое "программное обеспечение" для такого расчета.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тут: «Выпуск 1. Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы примыкания ригелей к колоннам» похожих ограничений нет никаких.
это более практичный вариант. Требование об ограничении перемещений убрали, так как оно не отражает действительную работу узла. Поворот балки в узле происходит в основном за счет деформаций в зоне контакта болт-накладка (об этом есть, если не ошибаюсь, в выпуске 6).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 12:57
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
см. ГОСТ, а не примечания

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Я бы сам посмотрел, да лень. Может кто посмотрит классы точности? Бармаглотище, ты наверное наизусть знаешь?
по ГОСТ - не-а.

Как учили "седые и строгие", А - в номинал, В - +1...2мм, С - +3мм.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 13:00
1 | #13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В - +1...2мм
Меня учили В до +3 включительно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 13:17
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Значит, у нас были разные "седые и строгие".. = ))

Чьи были "седее" и "строже" - вопрос , требующий изучения "вооруженным" взглядом
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 14:47
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: А - 0,3 В до 1,5 С 2-3. Правда давно это было...
Неужели ни у кого ГОСТА нет - все по памяти лепят?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 15:28
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: все просто болт положили на него..= ))