Конструкция с условием в Civil3D проверки насыпи - выемки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Конструкция с условием в Civil3D проверки насыпи - выемки

Конструкция с условием в Civil3D проверки насыпи - выемки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2015, 12:02 #1
Конструкция с условием в Civil3D проверки насыпи - выемки
Skiffus
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 36

Подскажите пожалуйста по построению конструкции с условием на проверку насыпь-выемка, необходимо сделать поверхность нарезки уступов для пристройки насыпи. Высота насыпи переменная, поэтому в идеале каждую стпуень надо проверять - вылезла она на поверхность или нет. В моем понимании конструкция будет выглядеть так:



Вот только элементы после условия не работают. Почему?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
ПСТ.dwg (6.02 Мб, 629 просмотров)

Просмотров: 1878
 
Непрочитано 07.04.2015, 12:12
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Skiffus, картинку не видно.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 12:53
#3
Skiffus


 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 36


Хз, у меня показывает. причем пищет что именно картинки 4 просмотра за сегодня
Skiffus вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 07:26
#4
Valery Brelovsky

Инженер дорожник
 
Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,859


Цитата:
Сообщение от Skiffus Посмотреть сообщение
Хз, у меня показывает. причем пищет что именно картинки 4 просмотра за сегодня
Количество просмотров не говорит о том, что там, что то видно.

Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 08.04.2015 в 07:37.
Valery Brelovsky вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 09:13
#5
Deniska_che

Генпланист
 
Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
Сообщений: 154


Задайте для ConditionalCutOrFill максимальное значение не 1метр, а 999 к примеру или другое большое значение. Т.к. вы ограничили построение конструкции только при выемке/насыпи от 0.1 до 1 м. и в случае, когда глубина выемки превышает 1м - условия не выполняются - конструкция не строится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 62
Размер:	72.2 Кб
ID:	147279  
Deniska_che вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 15:04
#6
Skiffus


 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 36


Спасибо помогло
Skiffus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Конструкция с условием в Civil3D проверки насыпи - выемки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как нарисовать бергштрихи откосов в выемки и насыпи Oles_UA AutoCAD 9 19.02.2018 19:52