Кто-нибудь знает, на каком основании максимальное расстояние между высокопрочными болтами берется 12*t или 8*d? Слышал такую версию: если два тонких элемента, работающих на сжатие, соединять высокопрочными болтами, и зоны работы болтов не будут перекрываться (расстояние больше чем 12t или 8d), то между соединяемыми элементами возникнет щель (где поселится мышь - шутка). Начнется щелевая коррозия.
- Правда ли это, как вы думаете?
- Если нет, то чем диктуется максимальное расстояние и что будет с соединением, если расстояние будет больше максимального?
- Если правда, то почему эти же расстояния берутся при работе на растяжение? [sm2700]
Просмотров: 1422
 
Непрочитано 18.06.2007, 18:04 Re: в СНиПе про это и еще многое другое
#2
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Точно не знаю, но предположу. С допущениями к расчетным методикам это связано (ограничения по максимальному расстоянию). Ну типа того, как длина углового шва лимитируется восемьдесятпятьбетакатетов из-за неравномерного распределения напряжений, так и максимальное растояние между болтами: если больше то допущения положенные в основу методики нарушаются.
А вообще читайте "Пособие по проектированию к СНиП" - там многие вещи прямо по пунктам объясняются.
 