Помогите определить размер уголка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить размер уголка

Помогите определить размер уголка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.06.2015, 14:31 #1
Помогите определить размер уголка
Privan
 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 6

1) полка в гараж
2) нет
3) гараж
4) ?
5) нет
6) -
7) -
8) -
9) проектировщик/заказчик/исполнитель в одном лице
10) Здравый смысл

Всем доброго дня!
потратил несколько часов на поиск, но удовлетворительного ответа не нашел, посему создаю эту тему здесь.
Просмотров: 3608
 
Непрочитано 11.06.2015, 14:35
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Privan Посмотреть сообщение
1) полка в гараж
2) нет
3) гараж
4) ?
5) нет
6) -
7) -
8) -
9) проектировщик/заказчик/исполнитель в одном лице
10) Здравый смысл

Всем доброго дня!
потратил несколько часов на поиск, но удовлетворительного ответа не нашел, посему создаю эту тему здесь.
народ уже отмечает
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 14:44
1 | #3
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Privan Посмотреть сообщение
потратил несколько часов на поиск
И где такой препарат удалось найти?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 14:45
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,404


человек честно ответил на пункты http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1249326&postcount=1 - чего вы?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 14:52
#5
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Схему и нагрузки не указали...
Homel вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 15:02
#6
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Privan Посмотреть сообщение
10) Здравый смысл
Где?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 15:05
1 | #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Я бы взял уголок 30х3.
Размеры полки и что на неё будешь класть?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 15:07
1 | #8
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
человек честно ответил на пункты http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1249326&postcount=1 - чего вы?
Я под столом

----- добавлено через ~4 мин. -----
Privan, там смысл темы в том, чтобы указать примерное содержание вопроса, максимально все раскрывающее. В виде вольного изложения, а не в виде анкетирования.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 15:19
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Солидворкер, тебе бы только поржать. Решил человек полку для струмента сделать в своём гараже. Пошёл на базу за материалом, а там куча разных уголков. Куда податься. Естественно на ДВГ. Любой поисковик на запрос "Полка" выдаст наш форум. Надо было просто в той ветке добавить "для проектировщиков". Для остальных произвольно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 15:41
#10
Privan


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 6


Господа! Рад, что доставил Вам столько поводов для улыбок. Понимаю, что мой вопрос кажется до смешного несерьезным.
И тем не менее... Профессионал выделяется своим опытом и возможностью объяснить любые вещи простым языком. Так меня учили в лучшем ВУЗе страны, но сопромата у нас не было.

Попробую упростить вопрос: каков будет прогиб уголка с жестко закрепленными концами L=4600мм при равномерно распределенной статической нагрузке 50 кг/метр. Просьба дать ответ для нескольких (2-3) ближайших типоразмеров уголков, обеспечивающих прогиб 1/200 длины и больше.
Либо поделитесь ссылкой с табличными значениями (программу установить не могу).
Privan вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 16:30
#11
dead_mex

ПТО
 
Регистрация: 22.07.2014
Вологда
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Privan Посмотреть сообщение
Попробую упростить вопрос: каков будет прогиб уголка с жестко закрепленными концами L=4600мм при равномерно распределенной статической нагрузке 50 кг/метр. Просьба дать ответ для нескольких (2-3) ближайших типоразмеров уголков, обеспечивающих прогиб 1/200 длины и больше.
Либо поделитесь ссылкой с табличными значениями (программу установить не могу).
f=qL^4/384EI=500*4.6*4.6*4.6*4.6/2.1*10^11/I=106606/I*10^11
f max = 0.023 м, подставляем выражаем получаем I => 4635 см^4 (для одного уголка)
И это без учета собственного веса.

P.S. Таким же макаром считается прогиб от собственного веса. Только вместо q подставляется масса погонного метра. Прогибы складываются.
Если брать шарнирное закрепление, то требуемый I уменьшится в 5 раз.
dead_mex вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 17:18
#12
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Privan Посмотреть сообщение
типоразмеров уголков, обеспечивающих прогиб 1/200 длины и больше
1/2 > 1/200
Прогиб 1/2 от 4600мм (2300мм) - устрОит?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2015, 07:32
#13
Privan


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от dead_mex Посмотреть сообщение
f=qL^4/384EI=500*4.6*4.6*4.6*4.6/2.1*10^11/I=106606/I*10^11
f max = 0.023 м, подставляем выражаем получаем I => 4635 см^4 (для одного уголка)
И это без учета собственного веса.

P.S. Таким же макаром считается прогиб от собственного веса. Только вместо q подставляется масса погонного метра. Прогибы складываются.
Если брать шарнирное закрепление, то требуемый I уменьшится в 5 раз.
Похоже на научный подход!)....только уголок то какой? Как подбирать? Что на рынке сказать?)


СРО РОКОКО, "...ближайших типоразмеров уголков" означает, что ответ хочется получить в таком виде (пример):
- уголок ZxZx5 - прогиб 1/250
- уголок ZxZx4 - прогиб 1/180...
- уголок WxWx5 - прогиб 1/150 и т.д.
...
Privan вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2015, 08:15
#14
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


f=ql^4/384EJ => J=ql^4/f384E, где f=460см/200=2,3см
Тогда момент инерции уголка:

J=0.5кг/см*460см ^4 / (2.3см*384*2,1e+6 кг/см2) = 12см4

Что соответствует L50x6 с J=13,07см4. Уголок при этом должен лежать на одной из полок (т.е. не так "^" , а вот так "L" ) и должен быть развязан из плоскости действия момента.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dead_mex Посмотреть сообщение
f=qL^4/384EI=500*4.6*4.6*4.6*4.6/2.1*10^11/I=106606/I*10^11
f max = 0.023 м, подставляем выражаем получаем I => 4635 см^4 (для одного уголка)
Подели еще на 384
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2015, 10:32
#15
dead_mex

ПТО
 
Регистрация: 22.07.2014
Вологда
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
f=ql^4/384EJ => J=ql^4/f384E, где f=460см/200=2,3см
Тогда момент инерции уголка:

J=0.5кг/см*460см ^4 / (2.3см*384*2,1e+6 кг/см2) = 12см4

Что соответствует L50x6 с J=13,07см4. Уголок при этом должен лежать на одной из полок (т.е. не так "^" , а вот так "L" ) и должен быть развязан из плоскости действия момента.

----- добавлено через 58 сек. -----
Подели еще на 384
А я сидел голову ломал, откуда такой бред!
dead_mex вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2015, 12:08
#16
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


----- добавлено через ~4 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Privan Посмотреть сообщение
хочется получить в таком виде (пример):
Offtop: не очень-то оно тебе и хотелось, пришлось удалить через сутки
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 13.06.2015 в 10:11.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2015, 11:35
#17
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Можно сделать 3 стелажа 1,5х0,8х2,4 м, каркас из L100х8 и L50х5. Так гораздо проще изготовить и установить. Одному вам все равно не справиться. Также можно подумать о деревянных конструкциях
gomer вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2015, 05:42
#18
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Privan Посмотреть сообщение
Так меня учили в лучшем ВУЗе страны, но сопромата у нас не было.
Offtop: Журналист?
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2015, 07:07
#19
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Krieger, я приблизительно прикинул, не получается момент инерции сечения 4635. У меня получилось примерно 1500. С учетом собственного веса уголок 200*200*25 должен подойти. Класть его, несомненно, надо на полку. А уж уточнять про плоскость действия момента... Вы ему еще про характеристики сечения расскажите. Может, человек учился в лучшем ВУЗе страны на экономиста. А землякам надо помогать (если он с Кубани). Ну и двутавр был бы легче.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2015, 19:10
#20
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205


Кладите два уголка. Пожалуйста. Свяжите их сухарями. Пара уголков 125х8 пойдет
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить размер уголка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2549 11.06.2025 08:05
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18