| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите определить размер уголка
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3608
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,404
|
человек честно ответил на пункты http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1249326&postcount=1 - чего вы?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
Цитата:
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Privan, там смысл темы в том, чтобы указать примерное содержание вопроса, максимально все раскрывающее. В виде вольного изложения, а не в виде анкетирования. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: Солидворкер, тебе бы только поржать. Решил человек полку для струмента сделать в своём гараже. Пошёл на базу за материалом, а там куча разных уголков. Куда податься. Естественно на ДВГ. Любой поисковик на запрос "Полка" выдаст наш форум. Надо было просто в той ветке добавить "для проектировщиков". Для остальных произвольно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 6
|
Господа! Рад, что доставил Вам столько поводов для улыбок. Понимаю, что мой вопрос кажется до смешного несерьезным.
И тем не менее... Профессионал выделяется своим опытом и возможностью объяснить любые вещи простым языком. Так меня учили в лучшем ВУЗе страны, но сопромата у нас не было. Попробую упростить вопрос: каков будет прогиб уголка с жестко закрепленными концами L=4600мм при равномерно распределенной статической нагрузке 50 кг/метр. Просьба дать ответ для нескольких (2-3) ближайших типоразмеров уголков, обеспечивающих прогиб 1/200 длины и больше. Либо поделитесь ссылкой с табличными значениями (программу установить не могу). |
|||
![]() |
|
||||
ПТО Регистрация: 22.07.2014
Вологда
Сообщений: 50
|
Цитата:
f max = 0.023 м, подставляем выражаем получаем I => 4635 см^4 (для одного уголка) И это без учета собственного веса. P.S. Таким же макаром считается прогиб от собственного веса. Только вместо q подставляется масса погонного метра. Прогибы складываются. Если брать шарнирное закрепление, то требуемый I уменьшится в 5 раз. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
1/2 > 1/200
Прогиб 1/2 от 4600мм (2300мм) - устрОит? ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
СРО РОКОКО, "...ближайших типоразмеров уголков" означает, что ответ хочется получить в таком виде (пример): - уголок ZxZx5 - прогиб 1/250 - уголок ZxZx4 - прогиб 1/180... - уголок WxWx5 - прогиб 1/150 и т.д. ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
f=ql^4/384EJ => J=ql^4/f384E, где f=460см/200=2,3см
Тогда момент инерции уголка: J=0.5кг/см*460см ^4 / (2.3см*384*2,1e+6 кг/см2) = 12см4 Что соответствует L50x6 с J=13,07см4. Уголок при этом должен лежать на одной из полок (т.е. не так "^" , а вот так "L" ) и должен быть развязан из плоскости действия момента. ----- добавлено через 58 сек. ----- Цитата:
![]()
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО Регистрация: 22.07.2014
Вологда
Сообщений: 50
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
----- добавлено через ~4 ч. -----
Offtop: не очень-то оно тебе и хотелось, пришлось удалить через сутки ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 13.06.2015 в 10:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646
|
Krieger, я приблизительно прикинул, не получается момент инерции сечения 4635. У меня получилось примерно 1500. С учетом собственного веса уголок 200*200*25 должен подойти. Класть его, несомненно, надо на полку. А уж уточнять про плоскость действия момента... Вы ему еще про характеристики сечения расскажите. Может, человек учился в лучшем ВУЗе страны на экономиста. А землякам надо помогать (если он с Кубани). Ну и двутавр был бы легче.
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205
|
Кладите два уголка. Пожалуйста. Свяжите их сухарями. Пара уголков 125х8 пойдет
__________________
Мой сайт. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2549 | 11.06.2025 08:05 |
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? | Евгений Д. | Технология и организация строительства | 23 | 27.04.2012 09:25 |
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия | Born84 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.10.2011 01:18 |