Технология монтажа 30 метровой сегментной фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология монтажа 30 метровой сегментной фермы

Технология монтажа 30 метровой сегментной фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2015, 19:04 #1
Технология монтажа 30 метровой сегментной фермы
ip_man
 
Регистрация: 17.06.2015
Сообщений: 1

Есть ли место быть такая схема монтажа?
Промздание пролётом 30 метров. Металлическая сегментная ферма ( 3 элемента ). Там где отмечено желтым будут лежать элементы фермы, краном будут подаваться в верхнюю часть и там собираться, где уже нарисованы фермы.
И вообще может ли быть такая раскладка их после сборки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 179
Размер:	89.4 Кб
ID:	151795  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.06.2015 в 22:33.
Просмотров: 1747
 
Непрочитано 11.08.2015, 09:10
#2
Монтажник


 
Регистрация: 11.08.2015
Сообщений: 2


В вопросе все в кучу- и прогоны и фермы. Схема монтажа может быть, только долго. Где отмечено желтым лежат прогоны- они к ферме отношения не имеют.
Раскладка ферм нормальная, только крутить вокруг крана.
Монтажник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология монтажа 30 метровой сегментной фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию 903-9-12сп86 альбом 7 (технология монтажа) Валерия Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.07.2009 11:50
Технология монтажа металлического купола RaVen4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.02.2009 19:27
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02
Технология монтажа и возведение металлоконструкций? VOE Технология и организация строительства 1 06.05.2007 21:13