| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как удлинить колонну?
Инженер-конструктор
Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 6248
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 12
|
Извиняюсь, что долго не писал в своей теме, не имел возможности выхода в i-net.
Удлиняемые колонны – сборные по серии ИИ-04. Колонны нагружены слабо (вертикальная сосредоточенная сила N=63 т; горизонтальные сосредоточенные силы Qx= -0.9т; Qy= -0.46т; изгибающие сосредоточенные моменты Мх=-0,34 тс*м; Му=-1,29 тс*м; крутящий момент Т=0,01 тс*м). Расчет в «Мономах» показал что для обеспечения несущей способности цельной колонны длинной 3740 мм достаточно 4 стержня продольной арматуры А500С диаметром 16 мм, а поперечной А240С диаметром 6 мм с шагом 150 мм. Проверка в SCAD (Арбат) показала что коэффициент использования несущей способности этой колонны 0,53. Подскажите пожалуйста, как узнать на какую нагрузку рассчитаны колонны по серии ИИ-04 (вполне возможно, что при таких нагрузках, армирования хватит даже для удлиненной колонны) и как в них расположена арматура. И если армирования хватит как все-таки удлинить колонну и законструировать стык? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/1936 есть данные по колоннам серии ИИ-04. Обычно в марке колонны последние две цифры обозначают несущую способность колонны в десятках тонн (при центральном сжатии). P.S. Третий вариант: объединить первых два (обойма из уголка плюс армирование). :? |
|||
![]() |
|
||||
Инжиниринг Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58
|
А что заключения экспертов по обследованию нет ?
Мое конструктивное мнение : удалить бетон оголовка колонны, соединить внахлест на сварке рабочую арматуру, бетонировать. Стык будет располагаться в зоне наибольших деформаций, если посмотреть на форму потери устойчивости => обойма стальная нужна. Гибкость колонны хорошо бы 80, не более. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 12
|
Цитата:
- каркас сборный железобетонный из конструкций по серии ИИ-04. - колонны сечением 400х400, сетка колонн 6х6 м. - ригели таврового сечения с полкой в нижней части высотой 450 мм, и все. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 12
|
Цитата:
Для наглядности высылаю файл с планом и разрезом. [ATTACH]1183584827.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
2840 - 1200 = 1640; 2840 - 167 = 2673 или 3440 - 767 = 2673 А может, эти колонны были обрублены при монтаже? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 12
|
Добрый день коллеги!
Заказчик отказался от варианта поднятия перекрытия, поэтому все работы по наращиванию колонн были остановлены. А я в свою очередь отказался от этого обьекта. Спасибо всем кто принял участие в обсуждении темы и давал советы. |
|||
![]() |