Расчет простенков
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет простенков

Расчет простенков

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2007, 08:21 #1
Расчет простенков
bormik
 
Начинающий проектировщик
 
Новосибирск
Регистрация: 06.02.2007
Сообщений: 24

Добрый день.Столкнулся со следущей проблемой: расчет простенков от увеличения нагрузок.Простенок 1,13х0,77м из силикатного кирпича М75,раствор М25.Вопрос первый:правильно ли я делаю,считая данный простенок как внецентренно сжатый элемент?или его следует считать как центрально сжатый?Вопрос второй:При расчете на внецентренное сжатие для нахождения е0=М/N момент находится как N от перекрытия всех этажей умноженное на е.Какое N принимать общее(с учетом увеличенной нагрузки) или N от перекрытия одного этажа?
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
Просмотров: 16124
 
Непрочитано 28.06.2007, 08:25
#2
Slava1979

проектирование
 
Регистрация: 21.05.2007
Тюмень
Сообщений: 7


внецентренно сжатый
Slava1979 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 08:54
#3
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


и да и нет

вы должны считать как внецентренно сжатый, но внецентренно прилагать только нагрузку от одного (вышележащего) этажа, нагрузку от остальных этажей прикладывать центрально

короче вот так
N - просто вес и нагрузка от всех этажей
M = Nп * e

Nп - нагрузка от последнего этажа
e - эксцентриситет прил нагрузки на последнем этаже

а вообще, как правило M очень мал и им можно принебрегать
AndyWasHere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 09:07
#4
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


но ведь тогда у меня получается е0 очень мало и соответственно Ас по значению близко к А.
Требуется усиление простенков.
С другой стороны,если считать его как центрально сжатый элемент(перераспределение нагрузки от перекрытия),то усиление не требуется,а остается деже запас процентов 7-8.
Гл.конструктор говорит считать как ц.сжатый.
Как быть,чтобы доказать,что он считается как внецентренно сжатый?
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 09:09
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


M для тонкмх стен достаточно мал из-за глубокого заведения в стену перекрытия, а для толстых из-за большой массы и сечения стены. Поэтому им обычно пренебрегают. Простенок как внецентренный обычно полезно посчитать
1 - когде он высоты более 4 м, а ширина окон больше чем в 2 раза ширины простенка.
2- когда его центр тяжести смещен вследствии крена самой стены или из-за качества кладки (бывает строители делают пузо у стены до 10 см)
3- когда на простенок приходится нагрузка большая нагрузка с большого пролета (более 9 м) Обычно это или от фермы или прогона.
4- когда на простенок приходится горизонтальная нагрузка от арки или из-за температурных деформаций той же фермы (прогона).
5- когда N/A близко к R
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 09:35
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bormik
но ведь тогда у меня получается е0 очень мало и соответственно Ас по значению близко к А.
Требуется усиление простенков.
С другой стороны,если считать его как центрально сжатый элемент(перераспределение нагрузки от перекрытия),то усиление не требуется,а остается деже запас процентов 7-8.
Гл.конструктор говорит считать как ц.сжатый.
Как быть,чтобы доказать,что он считается как внецентренно сжатый?
на вашем месте я бы забыл про 7-8% запаса. Если это существующее здание - то усиливать надо.
 
 
Непрочитано 28.06.2007, 09:50
#7
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


bormik

Цитата:
но ведь тогда у меня получается е0 очень мало и соответственно Ас по значению близко к А.
вы видите в этом что то не логичное ? так и должно быть

чтобы доказать внецентренное сжатие можно пользоватья СНиП КиАК
Цитата:
6.8. При упругих опорах производится расчет рамной системы, стойками которой являются стены и столбы, а ригелями — перекрытия и покрытия. При этом следует принимать, что стойки жестко защемлены в опорных сечениях.
поскольку стойки жестко защемлены в опорных сечениях, внизу возникает изгибающий момент, т.е. возникает внецентренное сжатие

кроме того, нагрузка от перекрытий приложена формально не по оси стены, поэтому также имеет место действие изгибающего момента

но обратите внимание на свой расчет, это странно, что у вас при центральном сжатии получается слоидный запас в 7-8%, а при центральном сечение не проходит
AndyWasHere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 10:29
#8
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Здание 4этажное,требуется надстроить еще 5 из легких конструкций.Согласен с ЛИС,что надо усиливать
Для Andy
расчет вот как выглядит:
N(от сущ.стен)=23,06т
N(перекрытия одного этажа)=5,76т
N(от надстраиваемых этажей)=25,73т
А=0,87м2
R=121,9*0,9*0,9=98,74т/м2
е=0,315м
0,9 в первом случае-раствор М25(пункт 3.1 примечание)
0,9 во втором-коэф.повреждений
N<mg*фи1*R*Ac*w
N=81,83
M=5,76*0,315=1,82т м
е0=М/N=1,82/81,83=0,022
hc=0,77-2*0,022=0,726
лямда hc=H/hc=2,9/0,726=3,99
лямда h=l0/h=2,61/0,77=3,39; l0=0.9H=2.61
альфа=750
фи=фи с=1
фи1=1
w=1+e0/h=1.03
Ас=0,87(1-2*0,022/0,77)=0,82
81.83<1*1*98,74*0,82*1,03=83.4
Посмотрите у кого есть время,пожалуйста,может я что-то неправильно делаю?
По расчету усиление не требуется.Но мне почему то нехочется надстраивать пять этажей сверху без усиления
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 11:23
#9
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


в принципе правильно все сделано, однако я не смог получить цифру N = 81,83 т, а все коэф по камню взяты правильно

ну если вам хочется, вы можете взять больший коэф расч длины (п 4.3 СПиП КиАК), ибо для 0.9 нужно кое какое обоснование

попробуйте еще посчитать верхние этажи, там N может быть меньше, а e0 больше и могут быть проблемы

а такой результат говорит лишь о том, что в старых каменных зданиях очень большой запас по прочности, ибо толщина стен назначалась по теплотехническим соображениям, да а нормы телотехн тогда были огого.

некоторые здания 40х годов при 4х этажах имеют толщину более метра
AndyWasHere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 11:58
#10
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


для Andy
Вы не можете получить цифру 81,83,потому что я неправильно записал "N(от сущ.стен)=23,06т" ,на самом деле оно у меня N(от сущ.стен)=33,04т
Насчет того,что я могу взять больший коэф расч длины,вы уж меня извините,не согласен.я ограничен жесткими рамками.В этом же п 4.3 примечание 1. При жестких опорах и заделке в стены сботрных ж/б перекрытий принимается l0=0.9Н
В итоге получилось,что 83.4>81.83,что составляет запас всего 3,8%<5%,получается,что усиление делать придется.
Всем спасибо огромное за советы
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 12:39
#11
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Ради интереса просчитал в SCAD (КАМИН) Там с учетом возраста кладки запас достигает 25%
[ATTACH]1183019987.rar[/ATTACH]
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 12:50
#12
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Может быть это вызвано тем что растворы и бетоны набирают прочность выше марочной на 2-3 году жизни.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 13:33
#13
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Незнаю,у меня в КАМИНЕ получился перегруз 10%,я брал кладку с механическими повреждениями.

Ребята,может кто подскажет,считаю усиление по Посибию к СНиП КиАК,формула 71 имеет один вид(все выражение умножается на фи),а в примере №9-другой(только первая часть умножается на фи).Так по какой считать правильнее?Вернее какую из них считать верной
[ATTACH]1183023180.rar[/ATTACH]
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 13:59
#14
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Считать лучше по формуле71. Я думаю тебе не стоит так парится У тебя скорее всего пройдет уголок 50х50 меньше которого нельзя принимать
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2007, 11:26
#15
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Возвращаюсь к наболевшему...
Пересчитал в КАМИНЕ свой простенок,получилось,что простенок ну никак ни несет ту нагрузку,которую прикладываем,однако ручной расчет показывает,что все нормально,и усиление требуется,разве что конструктивное.Меня все это очень смущает.Машина врать не может,значит я где-то ошибаюсь в расчетах или что-то не так делаю.
Знатоки,посмотрите пожалуйста,все ли верно у меня?ведь свежим взглядом можно заметить ошибку
Расчеты в посте №8,отчет по расчету в КАМИНЕ прилагается
[ATTACH]1183101963.rar[/ATTACH]
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2007, 12:52
#16
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


У меня такая же херь всегда получается. Камин наверное имеет некоторый запас.
Вообще при устройстве обоймы даже конструктивно прочностные характеристики возрастают в 2 раза
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2007, 13:13
#17
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Самое интересное,что если я приму конструктивную обойму из 50х уголков,запас прочности по вашим словам,увеличится в 2 раза,Однако по расчетам по КАМИНУ требуется увиличить его в 2,7 раза.
На самом деле я видел эти простенки на фоторгафиях-они мне доверия не внушают.
было бы спокойнее,если их усилить 75 уголком,однако как это обосновать?ведь по ручным расчетам 50 уголка за глаза хватает
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2007, 13:32
#18
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Если у тебя нет данных исытаний о марке кирпича и раствора. Что наиболее вероятно.
То подгони результат уменьшая марку раствора например; увеличивая опасность дефектов.
В усилении обоймой главный смысл заклячается не в размере уголка а в планках которые припятствуют перемещению кирпича по горизонтали.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2007, 13:41
#19
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


как раз у меня есть эти испытания,поэтому подгонять не получится.Пластины по расчету получаются 40х8мм с шагом 350мм.Как ты думаешь это нормально или лучше принять побольше?например 50х8мм
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2007, 13:43
#20
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Уменя расчеты никто ни разу не проверял. А начальство само заинтересовано в конструктивных запасах для улучшения собственного сна
Aleks ManaeFF вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет простенков