Цитата:
Сообщение от aromanchenko
Обычно в нашей экспертизе принимают расчеты кео в Солярисе, а вот инсоляцию заставляют делать вручную. Недавно проектировали многоквартирный жилой дом во Владикавказе. Инсоляционный график для этой широты так и не удалось найти или построить, пришлось делать в Солярисе, их экспертиза расчет приняла. Прошу поделиться Вашим опытом.
|
И в "нашей" Ростовоблгосэкспертизе на Седова, и в "ненаших" экспертизах (в том числе в Мособлгосэкспертизе) у нашей организации последние лет пять принимали расчёты и инсоляции, и КЕО, выполненные в Солярисе.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%FF%F6%2A Раньше, было дело, делал "вручную" графоаналитическим методом по инсоляционной линейке в Автокаде.
Цитата:
Сообщение от aromanchenko
Может быть Вы знаете новые программы расчета или способы?
|
В Revit Architecture в 2009 году видел, посмотрел - не понравилось, так как не подходило российскому подходу к проектированию.
Цитата:
Сообщение от aromanchenko
Буду благодарна, если скинете инсоляционные графики для других городов или примеры их построения для разных географических широт.
|
Ищите, да обрящете. На форуме полно тем. Пользуйтесь поиском по форуму, да и по даунлоаду.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%FF%F6%2A
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%FF%F6%2A