Требуется совет по гидроизоляции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется совет по гидроизоляции

Требуется совет по гидроизоляции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2007, 10:44 #1
Требуется совет по гидроизоляции
Filcom
 
Екатеринбург
Регистрация: 02.05.2007
Сообщений: 23

Сосед по участку построил себе цокольный этаж дома по проекту своего знакомого. Знакомый забыл вставить в проект гидроизоляцию. Ну таджики так и построили. В основании ряд ФБС на 600 , выше сложено из " окурков " ( обрезки свай ). Внутри пол-стяжка по грунту и щебню.
Есть ли способ обеспечить гидроизоляцию от капилярной влаги из грунта. Заглубление ниже верховодки. С полом и стенами понятно , но как быть с влагой из грунта , которая пойдёт через блоки.
Просмотров: 4536
 
Непрочитано 05.07.2007, 15:45
#2
JVS69

ИС
 
Регистрация: 26.06.2007
Московие
Сообщений: 14


А ответ один. Участками убирать грунт и делать обмазочную в два слоя. Можно еще иньецировать всякие полимерные составы, но это не для таких подрядчиков, как таджики, да и не совсем дешево.
JVS69 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 16:24
#3
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Горизонтальная гидроизоляция стен нужна обязательно.

http://www.atomstroy.ru/services/gidrozg.shtml
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 19:18
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Обажаю такие дачные стройки: "слепила из того что было" а потом начинается геморой...

ИМХО надёжную гидроизоляцию сделать можно так:
пол внутри дома и цокольную часть - хорошо замазать гидроизоляцией, а сверху уже сделать норм.пол
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2007, 12:23
#5
DenIZ

Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
 
Регистрация: 17.05.2007
Москва
Сообщений: 96
<phrase 1=


Здравствуйте!

Если до сих пор интересует этот вопрос, то ICQ 498-958-189 пишите!!!
DenIZ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2007, 23:10
#6
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


У меня вопрос!Каким грунтом произведена обратная засыпка пазух?Я считаю, что этот вопрос можно решить комплексно.1-Выполнить дренаж из перфорированных труб по периметру здания с отметкой ниже на 0,5м отметки заложения фундамента 2-Выполнение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции-обязательно!3-Обратную засыпку выполнить связным грунтом,при условии выполнения дренирующего слоя из щебня между гидроизоляцией и грунтом отделив 2 разных грунта вертикально геотканью.
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2007, 23:50
#7
Amigo123


 
Регистрация: 08.07.2007
Москва
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от JVS69
А ответ один. Участками убирать грунт и делать обмазочную в два слоя. Можно еще иньецировать всякие полимерные составы, но это не для таких подрядчиков, как таджики, да и не совсем дешево.
Полностью согласен, но параллельно необходимо сделать дренаж и отвести верховодку от дома.
Amigo123 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2007, 04:36 Re: Требуется совет по гидроизоляции
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Filcom
Есть ли способ обеспечить гидроизоляцию от капилярной влаги из грунта. Заглубление ниже верховодки. С полом и стенами понятно , но как быть с влагой из грунта , которая пойдёт через блоки.
Убрать грунт обратной засыпки и сделать глиняный замок. Ну и соответственно сделать обратную засыпку по новой.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2007, 12:33
#9
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Какие дренажи.. какие глиняные замки?.. Какое они отношение имеют к капиллярному поднятию влаги и горизонтальной гидроизоляции?
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2007, 17:06
#10
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Ом81! Я надеюсь ты не рассматриваешь всерьез вариант применения проникающей изоляции бетона типа Пенетрон .А применение в моем варианте дренажа -это исскуственное водопонижение вблизи подошвы фундамента ,хотя в паводок могут быть проблемы в связи с перегрузкой талыми водами.
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 12:33
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Капиллярная влага найдется всегда - в земле существует естественная влажность, даже несмотря на УГВ и верховодку после дождя, и конструкция будет ее сосать на метры вверх. Нужна горизонтальная гидроизоляция. Без вариантов! Да, после постройки это значительно дороже, увы.. ошибки стоят денег.
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 15:25
#12
Makc


 
Регистрация: 23.11.2006
Москва
Сообщений: 108


может чего-то не допонял.....

если УГВ выше уровня пола, то из любой щели бъет фонтан... и цок.этаж превращается в бассейн...
если УГВ поднимается тока весной - см.выше, но бассейн тока весной...
решение - покупаем надувной матрац и наслаждаемся.... по-моему красота! :wink:
а если серьезно, то нужно корыто - делаем гидроизоляцию внутри дома - пол+стены, гидроизоляцию поднимаем на 1м выше УГВ
какую? - зависит от напора воды - т.е. разницы между отметкой пола и УГВ, может и обмазочной хватить, а может и гидроизол...
обратить внимание на качество приклейки, углы, швы и т.д.
чтоб ничего не всплыло, на пол придется сделать стяжку...и лучше потолще...
фундамент будет сырым - плохо, зато сделать это реально...

если спасаемся от капилярной влаги и дождевой - снаружи откапываем и делаем как по учебнику - обмазку гор.битумом за 2 раза
+ отмостка
+ в пол гидроизоляцию - скажем поэтиленовую пленку, хотя тут тоже по обстоятельствам....
+ вентиляция

в том и другом случае
не лишне, и даже оч рекомендую, на блоки положить горизонтальную гидроизоляцию - поднимаем на домкратах стену выше блоков, кладем что-нть потолще, рубероид не катит, скажем гидроизол.

ну как-то так....

инъекции...думаю это оч не дешево...а эффект еще под вопросом, щелей-то небось тьма....
дренаж... его куда-то надо сбрасывать - что влечет за собой гимор...
Makc вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 17:55
#13
kochan


 
Регистрация: 09.07.2007
Moskva
Сообщений: 8


поднимаем на домкратах стену выше блоков, кладем что-нть потолще, рубероид не катит, скажем гидроизол.

серьезно что-ли? Любопытно было-бы посмотреть....
Бентонитовые маты по внеш стороне фунд блоков+обратную засыпку песком и по стяжке пола маты и еще слой стяжки в подвале, а внутренние стены подвала проникающей гидроизоляцией как положно с расшивкой и пр. [/quote]
kochan вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 20:39
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Решимо:

1) Ты слышал что такое ЛАХТА?(кстати в РОссии выпускают)

2) Возьми мешок обмазочной (самое простое для таджиков) и замаж изнутри

3) А в швы купи киллограмов 5 Лахта водяная пробка (просверли и замаж

Мы так тунели строим

Лахта при попадании воды вступает в реакцию с бетоном и твердеет проникая глубоко в бетон чем больше воды чем шлубже и все проблемы решены. И не надо копать снаружи, все равно потом стену нормально не зачистишь от грязи
:idea: :idea: :idea:
поищи в поиске почитай
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 21:16
#15
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Кристаллы "ПЕНЕТРОНА" и" ЛАХТЫ" будут расти только в бетоне, а там сплошные швы и рубленные сваи .Поэтому надо забыть про проникающию изоляцию. Это не монолитный бетон без" рабочих швов". "Пенекрит "в швы тоже не поможет ,потому что возможны деформации , а он не эластичен.
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 19:57
#16
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Вот если бы заставили таджиков класть блоки на раствор 1/1, то это и была бы горизонтальная изоляция.
Пропитывайте всё что можете. По капилярам вода на 3 метра подпрыгнет точно.
Витос вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 22:09
#17
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Тогда есть выход:

С торкрет пушки торкрет штукатуркой 5 см все стены пройтись
а раствор влагостойкий заправлять
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 09:03
#18
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Цитата:
С торкрет пушки торкрет штукатуркой 5 см все стены пройтись
а раствор влагостойкий заправлять
_________________
Отступать некуда
И торкретировать внутреннюю поверхность блока !

Видимо надо подогнать пушку и расстрелять этот шедевр к @бене
фене! [sm3305]
Витос вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 09:25
#19
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


От капилярной влаги (так ставится вопрос), как уже было замечено, спасет только горизонтальная ГИ, обмазка снаружи и качественная отмостка (лучше с глиняным замком). Когда это будет осознано заказчиком - способ найдется сам -собой
Как это выполнить в натуре - это уже другой вопрос.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
Ответ