| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужно ли ставить хомуты в плите-балке полностью опертой на ж-б панель ?
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 916
|
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Это же у Вас балка? Если меньше 150мм и поперечная сила может быть воспринята бетоном можете не ставить, если больше есть конструктивные требования по армированию СП 63
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В плите, опертой по 4 сторонам нужно снижать только пролетный момент или опорный тоже? | LichinkaProektirovshika)) | Железобетонные конструкции | 2 | 09.04.2013 10:38 |