Непрочитано 20.08.2015, 08:35 #1
Учет снегового мешка для здания с перепадом высот одновременно с переносом снега
naden
 
инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 66

Делаю сбор нагрузок для здания с перепадом высот Н=4 м. Верхнее покрытие пролетом 24 м, длина нижней части, куда сносится снег - 66 м. Нижнее покрытие в поперечном разрезе двухскатное пролетом 42 м.
У меня получился коэффициент мю=4,6, длина зоны повышенных снегоотложений 16 м.
Возникает вопрос: для двухскатных покрытий учитывается перенос снега с одной половины здания на другую (по схеме Г1 вариант 2 СП 20.13330.2011), т.е. на одной половине крыши берется коэффициент 0.75хмю, а на другой 1.2хмю.
Правильно ли я понимаю, что полученную снеговую нагрузку в зоне снегового мешка нужно прикладывать по двум вариантам (схема Г1 вариант 1 и 2 СП20.13330.2011). Т.е. на одну половину крыши прикладывать снег с коэффициентом мю=4.6*1.25=5.75, а на другую 4.6*0,75=3,45?
Просмотров: 2350
 
Непрочитано 20.08.2015, 10:06
#2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
равильно ли я понимаю, что полученную снеговую нагрузку в зоне снегового мешка нужно прикладывать по двум вариантам (схема Г1 вариант 1 и 2 СП20.13330.2011). Т.е. на одну половину крыши прикладывать снег с коэффициентом мю=4.6*1.25=5.75, а на другую 4.6*0,75=3,45?
Думаю нет. Расчет на снег нужно считать по разным схемам отдельно.
1. Без снегового мешка на разную загрузку скатов.
2. Со снеговым мешком, равномерным на обоих скатах.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 10:25
#3
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Я тоже так считаю, но в СП об этом ни слова. Хотя вероятность того, что направление ветра изменится и снеговой мешок частично перенесется на другую половину ската все же есть.
naden вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 10:40
#4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
но в СП об этом ни слова
Ну почему... есть:
Цитата:
Г.8.а) Для зданий с перепадом высоты снеговую нагрузку на верхнее покрытие следует принимать в соответствии со схемами Г.1 - Г.7, а на нижнее - в двух вариантах: по схемам Г.1 - Г.7 и схеме Г.8 (для зданий - профили «а», «б» (рисунки Г.8,а, Г.8,б), для навесов - профиль «в» (рисунок Г.8,в).
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 11:04
#5
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Спасибо! нашла)
naden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Учет снегового мешка для здания с перепадом высот одновременно с переносом снега



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50