Почему модуль юнга в Сапфире, в разделе св-ва материла завышен?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему модуль юнга в Сапфире, в разделе св-ва материла завышен?

Почему модуль юнга в Сапфире, в разделе св-ва материла завышен?

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 27.08.2015, 18:53 #1
Почему модуль юнга в Сапфире, в разделе св-ва материла завышен?
gtdez
 
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 9

Доброго вечера!
Вопрос такой: В сапфире, в разделе св-материала у бетона В25 модуль упругости= 3060000 т/м2 ? Почему так много, когда по моим расчетам 3,0596 т/м2. Объясните, пожалуйста.
Просмотров: 2494
 
Старый 27.08.2015, 19:06
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Всё там нормально. У вас с переводом размерностей проблема.

В25: Еb=30000МПа=3058103.98Т/м2. Но не как:
Цитата:
Сообщение от gtdez Посмотреть сообщение
по моим расчетам 3,0596 т/м2
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Старый 27.08.2015, 21:28
#3
gtdez


 
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 9


по снипу модуль упругости равен Eb* 10^-3, Мпа
получается 30*10^-3, Мпа = 0,03Мпа ???

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Всё там нормально. У вас с переводом размерностей проблема.

В25: Еb=30000МПа=3058103.98Т/м2. Но не как:
по снипу модуль упругости равен Eb* 10^-3, Мпа
получается 30*10^-3, Мпа = 0,03Мпа ???
gtdez вне форума  
 
Старый 27.08.2015, 21:42
#4
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gtdez Посмотреть сообщение
по снипу модуль упругости равен Eb* 10^-3, Мпа
получается 30*10^-3, Мпа = 0,03Мпа ???

----- добавлено через ~10 мин. -----


по снипу модуль упругости равен Eb* 10^-3, Мпа
получается 30*10^-3, Мпа = 0,03Мпа ???
там значения в таблице просто уменьшены в 1000 раз, т.е если написано 10.0, это значит 10000 МПа и соответвенно 1000000 т/м2 получается (если грубо переводить)
andrejjerdna вне форума  
 
Автор темы   Старый 27.08.2015, 22:31
#5
gtdez


 
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
там значения в таблице просто уменьшены в 1000 раз, т.е если написано 10.0, это значит 10000 МПа и соответвенно 1000000 т/м2 получается (если грубо переводить)
Спасибо!
gtdez вне форума  
 
Старый 28.08.2015, 08:04
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Offtop: Офигеть!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Старый 28.08.2015, 09:52
#7
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ну не знаю, мы такие вопросы еще в ВУЗе решили..
ander вне форума  
 
Старый 29.08.2015, 09:30
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Offtop: А вот не надо гуманитариям лезть в строительство!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему модуль юнга в Сапфире, в разделе св-ва материла завышен?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48