Tigra51
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27

Прошу подсказать можно ли использовать ригель из двутавра сваренный из трех частей простой сваркой , места см. чертеж...? двутавр в спецификации обозначается как: 30Ш3
Подрядчик собирается монтировать....
что делать?!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 312-КР-Model.jpg
Просмотров: 603
Размер:	129.3 Кб
ID:	156682  


Последний раз редактировалось Tigra51, 10.09.2015 в 09:10. Причина: замечание модератора
Просмотров: 16244
 
Непрочитано 10.09.2015, 08:52
#2
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Смотря как сварили. Если сварных швов достаточно, материалы правильные, то какие вопросы?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 08:57
#3
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
Прошу подсказать можно ли использовать ригель из двутавра сваренный из трех частей простой сваркой , места см. чертеж...? двутавр в спецификации обозначается как: 30Ш3
Подрядчик собирается монтировать....
что делать?!
Да хоть из десяти. Главное- как швы выполнили.
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 09:11
#4
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


Сварил просто состыковал и обварил без накладок пластин и т.д. извините не знаю терминологию.... фото сделаю вечером выложу
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 09:26
1 | #5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Судя по схеме, стыки расположенны в зоне минимальных моментов стримящихся к 0 (если конечно ригель жестко сопряжен с колоннами). В этом случае даже хреновые швы воспримут данные усилия (пролет всего то 9м), но без фото всё равно сложно судить.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 09:54
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
удя по схеме, стыки расположенны в зоне минимальных моментов стримящихся к 0 (если конечно ригель жестко сопряжен с колоннами).
не факт
схему бы расчетную глянуть не помешало

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
(пролет всего то 9м
смотря какие нагрузки
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 10:02
#7
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


это поможет...?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (148.8 Кб, 1735 просмотров)
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:08
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
это поможет...?
не поможет
узлы сопряжения балки с колонной где?
расчет где?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:09
#9
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не факт
схему бы расчетную глянуть не помешало
Факт, если ригель примыкает жестко к колонам (о чем я упомянул в своем предыдущем сообщении)

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
смотря какие нагрузки
Момент в районе нуля +-
Поперечка в 2-3 раза ниже чем на опоре.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка.JPG
Просмотров: 308
Размер:	123.2 Кб
ID:	156695  
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 10:11
#10
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


А расчет проектировщик не выдавал...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (179.7 Кб, 1721 просмотров)
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:16
#11
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Ну вот, шарнирная база колонны и рамный узел примыкания ригеля к колонне.
Осталось фото посмотреть и можно будет приступать к "лечению".

Последний раз редактировалось Evgeny31, 10.09.2015 в 10:26.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 10:19
#12
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


База шарнирная только на чертеже а на стройке....см. фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150909_180602.jpg
Просмотров: 439
Размер:	61.6 Кб
ID:	156698  
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:26
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Tigra51, отправляйте фото узла расчетчику, пусть пересчитывает, это не жесткий узел.

Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
База шарнирная только на чертеже а на стройке....
это не база!
база - узел сопряжения колонны с фундаментом
давайте фото узла
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Момент в районе нуля +-
не факт
снег какой?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:28
#14
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
База шарнирная только на чертеже а на стройке....см. фото
На фото не база колонны, а узел сопряжения ригеля с колонной, причем шарнирный, что не соответсвует чертежам.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 10:31
#15
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Характеристика объекта строительства
1.1.*См. раздел АР.
2. Конструктивные решения
2.1. Фундаменты монолитные железобетонные отдельно стоящие с фундаментными балками под цоколь и стеновое ограждение. Расчетная нагрузка (по наиболее нагруженному фундаменту) 34,0 т.
2.2. Каркас здания из металлических конструкций. Одноэтажная часть здания выполняется из поперечных рам, двухэтажная часть - из поперечных рам с дополнительными ригелем перекрытия.
В поперечном направлении жесткость одноэтажной части здания обеспечивается работой поперечных рам с жестким сопряжением ригеля и стойки, в продольном направлении - вертикальными связями по колоннам и системой горизонтальных связей по покрытию. Жесткость двухэтажной части здания обеспечивается работой вертикальных связей по колоннам и сплошным монолитным диском междуэтажного перекрытия.
2.3. Междуэтажное перекрытие монолитное железобетонное по несъемной опалубке из профилированного стального листа.
3. Нагрузки и воздействия
3.1.*Полезная нормативная нагрузка на междуэтажное перекрытие 300 кг/м2, коэффициент надежности по нагрузке f=1,2. Дополнительная нагрузка на перекрытие - котельное оборудование (вес котла 1,0 т). Место установки котлов см. чертежи АР.
3.2.*Среда неагрессивная.
3.3.*Температура эксплуатации - здание отапливаемое.
3.4. Снеговая нагрузка по III снеговому району.
3.5. Ветровая нагрузка по I ветровому району.
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:33
#16
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не факт
снег какой?
Да хоть 8 снеговой район. Сечение подбирается под максимальные усилия. А в местах стыков, показанных автором, усилия в разы меньше и следовательно равнопрочность там не нужна.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:36
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Tigra51, останавливайте строительство, пока не привело все это к трагедии
Evgeny31, я не собираюсь с вами спорить и доказывать что-то, тем более спорить не о чем.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 10:42
#18
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


Спасибо за участие, но хочу разделить дискуссию на вопросы:
1. сварная балка(ригель) можно или нет..если да, то обваривать как?... пластины или что еще
2. вы обнаружили не соответствие узлов с проектом, это вопрос к авторскому надзору ....которого нет

и что из этих вопросов важнее? мне кажется балка.....а Вам?
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:50
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Tigra51, ознакомтесь для начала с http://dwg.ru/dnl/1752 и http://dwg.ru/dnl/2852 - это первое
2) авторский надзор не нужен, если нет договора, нужен технадзор
3) пишите письмо заказчику о том, что строительство ведется не по проекту, а потому за все будет отвечать подрядчик-заказчик. Указываете в письме что монтаж выполнен не в соответствии расчетной схемы, потому в итоге будеи пушной зверек
Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
и что из этих вопросов важнее? мне кажется балка.....а Вам?
для вас теперь важнее ваша схема и балка, потому как вы должны быть уверены в том, что запроектировали все правильно. А то что они там накосячили - это уже их проблемы. Но обязательно должно быть от вас письмо о нарушениях строительства!

Последний раз редактировалось wvovanw, 10.09.2015 в 11:07.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:52
#20
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


1 Можно, но по мне лучше сделать равнопрочным с накладками по поясам
2 Это вопрос не к надзору, а к работоспособности всей конструкции, вверху шарнир, если и база шарнир то это все вполне упасть может
Николай Г. вне форума  