| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
можно ли использовать сварной ригель в перекрытии?
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 16244
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Судя по схеме, стыки расположенны в зоне минимальных моментов стримящихся к 0 (если конечно ригель жестко сопряжен с колоннами). В этом случае даже хреновые швы воспримут данные усилия (пролет всего то 9м), но без фото всё равно сложно судить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Факт, если ригель примыкает жестко к колонам (о чем я упомянул в своем предыдущем сообщении)
Момент в районе нуля +- Поперечка в 2-3 раза ниже чем на опоре. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Tigra51, отправляйте фото узла расчетчику, пусть пересчитывает, это не жесткий узел.
это не база! база - узел сопряжения колонны с фундаментом давайте фото узла не факт снег какой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Характеристика объекта строительства 1.1.*См. раздел АР. 2. Конструктивные решения 2.1. Фундаменты монолитные железобетонные отдельно стоящие с фундаментными балками под цоколь и стеновое ограждение. Расчетная нагрузка (по наиболее нагруженному фундаменту) 34,0 т. 2.2. Каркас здания из металлических конструкций. Одноэтажная часть здания выполняется из поперечных рам, двухэтажная часть - из поперечных рам с дополнительными ригелем перекрытия. В поперечном направлении жесткость одноэтажной части здания обеспечивается работой поперечных рам с жестким сопряжением ригеля и стойки, в продольном направлении - вертикальными связями по колоннам и системой горизонтальных связей по покрытию. Жесткость двухэтажной части здания обеспечивается работой вертикальных связей по колоннам и сплошным монолитным диском междуэтажного перекрытия. 2.3. Междуэтажное перекрытие монолитное железобетонное по несъемной опалубке из профилированного стального листа. 3. Нагрузки и воздействия 3.1.*Полезная нормативная нагрузка на междуэтажное перекрытие 300 кг/м2, коэффициент надежности по нагрузке f=1,2. Дополнительная нагрузка на перекрытие - котельное оборудование (вес котла 1,0 т). Место установки котлов см. чертежи АР. 3.2.*Среда неагрессивная. 3.3.*Температура эксплуатации - здание отапливаемое. 3.4. Снеговая нагрузка по III снеговому району. 3.5. Ветровая нагрузка по I ветровому району. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27
|
Спасибо за участие, но хочу разделить дискуссию на вопросы:
1. сварная балка(ригель) можно или нет..если да, то обваривать как?... пластины или что еще 2. вы обнаружили не соответствие узлов с проектом, это вопрос к авторскому надзору ....которого нет ![]() и что из этих вопросов важнее? мне кажется балка.....а Вам? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Tigra51, ознакомтесь для начала с http://dwg.ru/dnl/1752 и http://dwg.ru/dnl/2852 - это первое
2) авторский надзор не нужен, если нет договора, нужен технадзор 3) пишите письмо заказчику о том, что строительство ведется не по проекту, а потому за все будет отвечать подрядчик-заказчик. Указываете в письме что монтаж выполнен не в соответствии расчетной схемы, потому в итоге будеи пушной зверек для вас теперь важнее ваша схема и балка, потому как вы должны быть уверены в том, что запроектировали все правильно. А то что они там накосячили - это уже их проблемы. Но обязательно должно быть от вас письмо о нарушениях строительства! Последний раз редактировалось wvovanw, 10.09.2015 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
1 Можно, но по мне лучше сделать равнопрочным с накладками по поясам
2 Это вопрос не к надзору, а к работоспособности всей конструкции, вверху шарнир, если и база шарнир то это все вполне упасть может |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Трех сторонние отношения (заказчик, подрядчик и третье лицо) | Павел Валентинович | Профессии и трудовые отношения | 1 | 28.05.2015 11:43 |