Вопрос по вентблокам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по вентблокам

Вопрос по вентблокам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2007, 15:12 #1
Вопрос по вентблокам
solver2005
 
старший помощник младшего проектировщика
 
оттуда
Регистрация: 17.10.2005
Сообщений: 97

Разъясните пожалуйста вопрос. Имеется 17-ти этажный жилой дом. Естественная вытяжная вентиляция осуществляется через вентиляционные блоки. Кто расчитывает количество вентблоков для кухонь, санузлов и ванн: конструкторы (архитекторы) или специалисты ОВ? И какие скорости движения воздуха в вентблоках принимать? ТР АВОК-4-2004 рекомендует скорость воздуха в сборном канале 2,0-3,5 м/сек, в канале-спутнике 1-1,5м/сек. В других источниках скорость движения воздуха при естесвенной вытяжке 0,5 м/сек-для верхнего этажа с увеличением на 0,1 м/сек для каждого нижележащего этажа, но не более 1 м/сек?
Просмотров: 2578
 
Непрочитано 19.07.2007, 17:21
#2
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


А Зачем заморачиваться со скоростями? Столько проектов 17 этажныж

Сечения и количество блоков зависит от объема помещения.
Или Вам именно расчет нужен?
Витос вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 11:07
#3
solver2005

старший помощник младшего проектировщика
 
Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97


Чтобы просчитать сечение и количество блоков надо задаваться скоростью движения воздуха в канале. Блоки все применяют разные. Наши конструкторы их сами разрабатывают. Есть проекты 17-ти этажных домов, но какие там блоки, можно узнать только из конструкторских чертежей, они не всегда есть, поэтому если есть возможность сбросить расчет и вариант проекта 17-ти этажного дома, сбросте. Заранее благодарю.
Вопрос о скоростях не снимается.
solver2005 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по вентблокам