| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стройнадзор выписал нарушение по определению прочности при распалубке, помогите!
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1420
|
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
1) По схемам: скорее всего ТН хотел видеть схемы операционного контроля.
Наберите в яндексе СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ Издание 8-е Санкт-Петербург 2008г. 2) В ППР в пишите требования из СП 70.13330.2012 п. 5.17.8 10 там есть таблица, глядите 10 и 11 строку. Если кратко: вставляем в ППР схему контроля при бетонировании(или иную) + требования СП 70.13330.2012. Если коротко то должно этого хватить.
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |