Непрочитано 23.11.2015, 07:47 #1
Парадокс в назначении предельных прогибов
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,062

Столкнулся с неким противоречием в СП "Нагрузки и воздействия". В приложении Е установлены предельные прогибы для различных расчетных ситуаций. С этим понятно. А п.10.2.3 дополнительно сообщает, что для элементов, для которых предельные прогибы не оговорены, предельные прогибы от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета. Т.е. получается, проверяем на 1/150, если случая в таблице Е1 нет. Парадокс в том, что, если, например, балка перекрытия скрыта от обзора, то это получается случай не "из таблицы". Проверяю на 1/150 от полной нагрузки - и результаты могут оказаться хуже, чем для балки открытой для обзора, но рассчитанной только на постоянную и длительную. Хотя по логике не оговоренный случай должен подразумевать менее жесткие условия.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 3315
 
Непрочитано 23.11.2015, 08:59
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Проверяю на 1/150 от полной нагрузки - и результаты могут оказаться хуже, чем для балки открытой для обзора, но рассчитанной только на постоянную и длительную
прогиб от полной нормативной нагрузки вообще не должен превышать 1/150
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогиб.JPG
Просмотров: 132
Размер:	37.0 Кб
ID:	160921  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 09:24
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
прогиб от полной нормативной нагрузки вообще не должен превышать 1/150
так то оно на первый взгляд логично - оба требования должны учитываться совместно. Вот только тогда становится бессмысленным требование из таблицы по ограничению прогибов балок и плит пролетом до 3 метров по эстетико-психологическим требованиям (1/120...150). Т.е. какой смысл проверять конструкцию на возможный больший прогиб от меньшей нагрузки? Разве только если с учетом "кратковременной" и "длительной" жесткости.

Откуда выдержка, кстати?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2015, 09:34
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Axe-d, там речь о полных расчётных нагрузках (для 1ГПС).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2015, 09:42
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


из Кодыша, стр. 272 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1451983&postcount=9

сам не проверяю на полную нагрузку, ограничиваясь "обычной" проверкой на длительные.
для железобетона, действительно, с учетом кратковременных и длительной жесткости прогибы должны проходить. А вот с металлами? жесткость та же, а нагрузка больше - вполне можно не уложиться в 1/150
ну а для пролета 1,0 м требование 1/120 - даже не знаю для каких конструкций оно предназначено, для металлов при обеспечении прочности такой прогиб не возможен
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 09:50
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Axe-d, там речь о полных расчётных нагрузках (для 1ГПС).
там речь идет, все-таки о полных расчетных нагрузках но по 2ГПС (т.е. с коэффициентами перегрузки =1,0)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2015, 09:50
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Парадокс в том, что, если, например, балка перекрытия скрыта от обзора, то это получается случай не "из таблицы".
Да нет никакого парадокса Рассматриваемый случай хоть и не табличный, но оговоренный в СП:

15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).

Конечно, в ряде случаев есть еще и другие требования, но там свои особые статьи.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 10:16
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сам не проверяю на полную нагрузку, ограничиваясь "обычной" проверкой на длительные.
для железобетона, действительно, с учетом кратковременных и длительной жесткости прогибы должны проходить. А вот с металлами? жесткость та же, а нагрузка больше - вполне можно не уложиться в 1/150
Тогда бы так и написали, что "в любом случае прогиб ... не должен превышать 1/150", а не "в не оговоренных случаях"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2015, 10:22
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


IBZ, вопрос насчет горизонтальных перемещений допустим эвакуационных вышек (сооружений башенных типов)? Каковы максимальные?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2015, 11:33
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
IBZ, вопрос насчет горизонтальных перемещений допустим эвакуационных вышек (сооружений башенных типов)? Каковы максимальные?
Если отсутствуют дополнительные требования (например ведомственные) для данного типа сооружений, то по нормам 1/150.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Тогда бы так и написали, что "в любом случае прогиб ... не должен превышать 1/150"
Да написали авторы СП, именно то, что и хотели. В частности, что в конкретном случае прогиб вообще не ограничен А то, что думают по этому поводу авторы ненормативной литературы - это их личное мнение, не более.

Последний раз редактировалось IBZ, 23.11.2015 в 15:36.