| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Чем регламентируется порядок действий в случае если...
Москва
Регистрация: 21.12.2006
Сообщений: 110
|
||
Просмотров: 6124
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Я даже знаю случай когда на стройку приехал спецназ, за полминуты всех строителей возле котлована положил на землю лицом вниз, а в прорабской всех поставил лицом к стене, руками за голову и ногами на ширине плеч ...после того как экскаватор повредил линию спецсвязи некоторым понадобилось сменное бельё.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
Москва
Сообщений: 110
|
Сомнений нет... я то как раз думаю что это единственно правильные действия.
Только вот Строители с Заказчиком после того как наткнулись на такой объект самостоятельно внесли изменения в проект не уведомив о факте проектировщика. через три месяца после начала строительства решили вызвать на авторский надзор о чем естественно получили запись что там -то и там то отклонение от проекта. Сейчас стоит крик что это недоработки проекта и виноваты проектировщики. В общем не стройка а поле чудес в стране дураков, блин. Заказчик упертый воспринимает только СНИПы и ГОСТы, соответственно на слово не верит. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Ну не верит и не верит. Никого не заставляют верить в СНиПы. Это не Божественное писание.
Одна доярка приехала из села в город. И пошла в зоопарк. Долго стояла возле вольера с жирафами, после чего произнесла "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОГО ЖИВОТНОГО!!!" ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
Москва
Сообщений: 110
|
![]() Хочется, что бы музыку не перекрывали вопли Заказчика, а для этого самый простой способ дать ему инструкцию. Только тогда он начинает думать, а без документа у него куча своих ответов, с общим смысом, что они то же вроде как не "мальчики" и не чего их за лохов держать, т.к. вот дядя Вася из ОКСа он ГУРу в строительстве и видит на сквозь всех проектировщиков и он у нас главный эксперт Вашего проекта. Особенно начинают умилять заявления типа - Вы должны были предусмотреть проектом лесенку не такую, а чуть более пологую т.к. сборники типовых проектов хорошо , но надо о людях думать - вдруг пьяный мастер цеха Болванок пойдет сюда и споткнется. Может кто-нибудь знает координаты такого документа... Вроде все пересмотрели но ни где не говориться что требо остановить работы... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
Москва
Сообщений: 110
|
Вся фигня что на Генплане объект есть, но в стороне.
Как он там оказался под фундаментом хрен его знает. Наш ответ был таков, что в соответствии с исх. данными объект не попадает в зону строительства. А та как исходные данные Ваши, то косяки не наши. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74
|
Нет полной информации. Постараюсь ответить, что делал когда 10 лет работал главным технологом крупного промышленного треста.
Проектировщики и авторский надзор не при чём. К ним не должно быть претензий. Котлован роет подрядчик или субподрядчик по разработанному ими проекту производства работ. Проект производства работ согласовывается со всеми организациями имеющими в этом районе сети. Эти организации определяет отдел подземных коммуникаций архитектуры или аналогичный другой орган. После этого выдаётся разрешение на производство земляных работ. Бывает и такое, что рвут ненасённые кабеля. В вашем случае (хотя это проблема подрядчика) нужно установить хозяина и договориться с ним - других путей нет. Мы оставляли под фундаментами и магистральные водоводы при соответственном решении, которое всех устроит. Повторяю проектировщики не причём, но это трудно доказать, т. к. подрядчик может быть в сговоре с заказчиком, а тому проще всё на вас свалить и самому ничего не делать и не платить. |
|||
![]() |
|
||||
Сергей Иванович
[quote] Котлован роет подрядчик или субподрядчик по разработанному ими проекту производства работ. Проект производства работ согласовывается со всеми организациями имеющими в этом районе сети. Эти организации определяет отдел подземных коммуникаций архитектуры или аналогичный другой орган. [/quote Вы сами себе наверное проектировали. Я работаю в жилстрое. Мы генподрядчики и ППР разрабатываю я для себя и утверждаю только у Заказчика. Есть сети - нат сетей по факту мне абсолютно по барабану. У меня есть Генплан в котором есть записи подтверждающие, что на данном участке "чисто" и работать можно. А собирает эту инфу Заказчик. Хрена бы мне за него париться ? :shock: |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 17
|
DY
Прочтите СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" п. 5.13.4: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
Москва
Сообщений: 110
|
Цитата:
В самую точку. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
При открытии ордера на производство работ требуется согласование всех организаций, зксплуатирующих подземные сети. Только после этого ордер открывается генподрядчику.
При проектировании обязательно берется выкопировка из ОПС (отдел подземных сооружений), на котором все подземные сети нанесены. Проектом предусматривается устройство временных (обходных) сетей, байпасов. Кстати город Москва здесь резвится и может вменить перекладку близкорасположенных сетей. Если кабеля нет на плане ОПС, значит организация проложила ее незаконно. Кстати при открытии ордера телефонные сети согласовываются в 2-х конторах: городская сеть и 21 АТС (могу ошибиться с номером, но именно под этой аббвеатурой и скрывались спецсети не нанесенные на план ОПС). |
|||
![]() |