| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Не сходятся усилия в элементах и при выводе через документирование
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
||
Просмотров: 1194
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вроде все совпадает, только вообще не с Вашими цифрами)
Собственно, СКАД в документирование отдает усилия в трех сечениях - начало (саааамое начало), середина (прям центр) и конец (сааамый конец). В графике же он показывает максимум, действующий в конечном элементе. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
я так понимаю у вас новый скад 21...но не суть...т.е. документирование не дает максимальное значение в элементе?? так что ли?
я попытался выдать максимальное усилие в элементе, но он указал сечение 2 Mz=5.19 т.е. документирование не видит усилия между серединой (2) и началом (1)?? правильно?? стал проверять сочетания нагрузок к элементе, тоже самое нет моего момента Mz=9.28...что делать? подскажите пожалуйста... ПОСТПРОЦЕССОР получается считает не на максимальное значение, а только начало середина и конец, все что между ними он не берет в расчет?? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Документирование ничего не видит. Количество сечений для документирования Вы задаете сами. По умолчанию, в настройках стоит цифра три. Это три сечения. Можно поставить 150, тогда по каждому элементу будет в документировании 150 строк и документ будет создаваться, наверное, несколько часов. И займет несколько гигабайт. Цитата:
upd: РСУ тоже считается по этим сечениям, а не по максимумам в КЭ. Последний раз редактировалось s7onoff, 18.12.2015 в 12:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
например для элемента 4763
усилия от комбинации сочетания нагрузок С5, должны хоть чем то быть похожими на расчетные сочетания в элементе (информация об элементе -> сочетания усилий) N=-51.8 Mz=9.28 Qy=18.8 - от сочетания С5 N=-43,98 Mz=5,23 Qy=3,4 - от расчетных сочетаний в элементе слишком разные усилия...как быть??? и кстати где в документировании можно указать больше чем 3 сечения?? не нашел |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1.СВ - 1 2.Снег - 0.9 3.Покрытие - 1 4.Стеновые панели - 1 7.Ветер по Х- - 0.7 9.Консольный кран в осях 5/А (в плоскости рамы) - 0.85 11.Консольный кран в осях 5/Б1 (в плоскости рамы) - 0.85 33.Крановай по оси 5 (загружены оси А и В) - 0.85. Смотрим РСУ - вот эти три крана (9, 11, 33) выделены как полные вертикальные, в окне кранов задан учет 2 крановых загружений на сочетание, 1 из которых может быть тормозным. То есть он уже как минимум не сможет собрать все три крана в одно сочетание в РСУ. При этом максимальный Mz этому элементу (4763) дает простое сочетание СВ + 0.9снег + покрытие + стены + крановая нагрузка №9 полная с единичкой. Кстати, я Вас обманул чуть выше. РСУ ж ведь тоже по сечениям считается, а не по максимумам в КЭ. Количество сечений в расчет назначается во вкладке "Назначения". В 21 версии это выглядит вот так: |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
STARK_ES - Усилия в элементах с учетом возведения здания (МОНТАЖ) | SERIY | Расчетные программы | 2 | 05.03.2012 12:46 |
Усилия в элементах (оболочках), примыкающих к фундаменту, для его расчета. | hraryr | Лира / Лира-САПР | 1 | 11.09.2011 17:22 |
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2009 19:19 |