Крепление молниеотвода к ферме
инженер-конструктор
Губкин
Регистрация: 11.08.2006
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 10740
|
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Если сооружение относится ко II категории по молниезащите (не имеет внутри взрывоопасных зон класса В-I или В-II по ПУЭ) то РД 34.21.122-87 "Инстукция по устройству молниезащиты..." п.2.11 абзац 3 гласит, что установка молниеприемников не требутся для зданий и сооружений с металлическими фермами, если в их кровлях используются несгораемые или трудногорючие утеплители и гидроизоляция.
Если конструкция покрытия такова, то нужно бежать к электорикам и требовать упрощения проекта (выкидывать молниеприемники из проекта)! И вопрос снимется сам собой... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
![]() |
Устранить молниезащиту было бы хорошо, но эта инструкция РД 34.21.122-87 отменена, а вместо неё действует СО 153-34.21.122-2003
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. Там говорится, что молниеотвод необходимо делать, если толщина кровельного металла менее 4 мм (металлочерепица в нашем случае). Так что вопросы остаются открытыми...Прошу комментариев. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Если закрепить молниеотвод к паратету и заземлить к метелаконструкции кровли, тогда вполне можно применить привычные типовые узлы
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
В прикрепленном fenix'ом архиве - циркуляр №10-03-04/182 от 01.12.2004 УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, в котором говорится, что Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
![]() |
Tserber, не понял про парапет? Стены то начинаются под крышей... Хорошо бы, конечно, раскрепить оттяжками, но я более склоняюсь к варианту "оставить как есть". Неужели 3 метра круглой трубки диаметром 38 мм будут колебаться от давления ветра? терзают сомнения. Ведь, куда ни глянь, кругом стоят на крышах помпезные антенны, на которых аист может гнездо свить, и ничего с ними не происходит... :roll:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
А насчет колебаний трубки тут самое проблемное сделать узел герметизации. От постаянной раскачки ветром крыша течь будет постоянно. Если найдете подходящие резиновое уплотнение, тогда можно оставить как есть.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Я все-таки не пойму, почему бы вообще не отказаться от этого молниеприемника? Кровля металлическая, под ней ферма металлическая, РД - применять можно, зачем лишняя головная боль с уплотнением кровли, передачей вибрации на ферму и т.д.? Упразднить молниеприемник, присоединить металлоконструкции к заземлителю да и все дела! И металла меньше и работы и проблем!
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
![]()
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
ИМХО, если толщина металла меньше 0,8-1,0 мм, в качестве молниепримника ее использовать уже нельзя (хотя РД вроде бы и не запрещает). Хотя бы потому, что крайне сложно обеспечить надежный электрический контакт тонкого метал. листа с токоотводом. Не исключено, что я ошибаюсь, но кажется мне, что в случае тонкого листа разрыв электрической цепи произойдет раньше, чем весь заряд молнии уйдет в землю. А уходить куда-то надо, значит, - опять пробой воздушного зазора к земле - большая искра - и возгорание чего-нибудь. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
GWA18
Цитата:
1. Устранить то о чем вы говорили и повышает вероятность передачи тока молнии через соединения, 2. Уменьшает ток молнии через соединение молниеприемной кровли с токоотводом (в параллельном соединении ток молнии делится на количество соединений). |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Да я это понимаю, но это очень понятно для СПЛОШНОЙ кровли. Но ведь фактически кровля состоит из отдельных листов, которые имеют плохой электрический контакт друг с другом. А металлочерепица, к слову сказать, вообще защищена антикоррозионными покрытиями - и, скорее всего, диэлектрическими.
Или я опять чего-то упустил? |
|||
![]() |