| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проблемы со сборкой расчетной схемы(SCAD 11.1)
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040
|
||
Просмотров: 3205
|
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Попробуй по другому, например, типовой этаж сделать как подсхему и уже потом из подсхем собирать всё здание. Также можно попробывать переконвертировать схему через текстовый файл данных скада или в конце концов (железно, но затратно) через dxf.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
![]() |
Хотелось бы поподробнее об упаковках. Может там забыли упаковать жесткости повторяющиеся, или узлы совпадающие? И потом размер зависит не о количества этажей а от количества КЭ и узлов, к-ва нагрузок, к-ва типов жесткостей. У меня расчетная схема 120 000узлов, 135 000КЭ, 15 загружений весит 13М.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
нет...к сожалению ничего не забыл.
из проблемы вышел следующим образом, вырезал из схемы по типовому этажу, перегнал их в 6.31, там их откопировал, а затем собрал в 7ом ![]() суммарно вышел на 13 мегабайт...работает нормально правда уже опасаюсь каких либо серьезных изменений ![]() ![]() p.s.: Спасибо за уделённое внимание ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
![]() |
Цитата:
Версия SCAD 11.1 от 23 июля 2007. При каждом сохранении по 1/2 мегабайта прибавляется. Где этот откат прописан никак наити не могу? Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Цитата:
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
День добрый! У меня вообще засада :shock: ! 12000 узлов 14000 элементов, весит 6,2 Мб (выдернул кусок из схемы в 39 000 узлов и 43 000 элементов). Исходник с большим размером работает нормально, но выдернутый кусок вешает SCAD! Что делать не знаю м.т. кто всетаки разобрался? :?:
|
|||
![]() |