Использование ленточного фундамента под стальные колонны
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 2336
|
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
Вряд ли можно добиться жесткого сопряжения колонны с блоками ФБС даже с помощью разного рода обойм, ибо блоки неармированные, и сделаны из тощего бетона. А что мешает демонтировать участков кладки блоков и выполнить столбчатый фундамент на месте демонтажа?
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Вы пересчитывали нагрузку на фундамент ? Лента предполагает распределенную нагрузку т/м.п., а вы как бы сосредоточенную хотите поставить. Возникнут моменты в верхней зоне ленты (между колоннами) с чем ФБС вряд ли справится.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
![]() |
Все эти терзания-метания с попыткой построить здание для фундамента а не фундамент для здания заканчиваются тем что блоки демонтируются (и продаются налево)и делается нормальный проект с учетом всех планировочных нужд.
Хотя существуют технологии ЛСТК - там по низу ставится распределительная балка а колонны ставятся с шагом 600-900 мм - может это ваш случай. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Узел соединения существующего фундамента колонны с новой К. | 2Т30 | Основания и фундаменты | 3 | 09.12.2014 12:52 |
Подбор ширины подошвы ленточного фундамента под монолитные колонны | rubson | Основания и фундаменты | 2 | 13.04.2012 10:40 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |